Page 1 sur 3

passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : mer. oct. 19, 2022 11:51 am
par dominfo
Bonjour à tous,
J'ai auto construit mon installation photovoltaïque il y a maintenant 2 ans.
J'y ai ajouté un routeur tignous pour éviter l'injection, qui fonctionne bien en envoyant le surplus sur un radiateur, mais qui injecte une partie du surplus lorsque je branche mon CE (mono résistance blindé 3000W).
Je vais tenter d'utiliser le routeur clyric afin d'éviter de chauffer mon sous sol pour rien (1.85MWh en 2ans).
J'ai quelques questions.
J'ai retrouvé 2 vieux transfo 9V 1000mA et 9V 500mA en alternatif. est ce qu'ils conviennent ?
J'ai 2 SSR JOTTA, 1 modifié pour fonctionner avec le routeur tignous et un standard. Lequel ré utiliser avec le routeur clyric ? Est-il possible de le brancher en direct sur le routeur ?
Dans le cas où le CE est chargé au Max, est il possible de re-router le surplus sur un autre dimmer afin de ne pas injecter?
Merci

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : mer. oct. 19, 2022 13:51 pm
par clyric
oulala. :lol:

pour les alimentations, je dirais qu'il faut voir... j'a tellement de surprises avec des alims qui sont sensé aller mais qui ne fonctionnement pas , du coup faut test sinon c'est prendre une officielle de chez Openenergymonitor
https://shop.openenergymonitor.com/ac-a ... euro-plug/

pour les JOTTA, oui tu peux sans les modifier, il faudra juste les mettre sur des wemos. ( tout est déjà prévu )
Pour les brancher en direct sur le pv routeur, ça n'est pas prévu, initialement et à part toi, on me l'a jamais demandé et je suis moyen partisan.

pour l'histoire de l'ECS chargé au max, oui ça déleste vers le ou les Dimmers suivants, c'est toi qui choisi la température max pour le délestage, et/ou la puissance à partir de lequel ça déleste.

cdt

Cyril

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : mer. oct. 19, 2022 14:13 pm
par j2c
Si tes alimentations peuvent être démontées, tu pourras savoir si elles conviennent.
Vu la consommation de ton montage (qui ne fait que relever la forme de la tension), même une alim sortant au max 100mA suffirait largement.
Pour qu'une alim puisse servir, elle doit être munie d'un transformateur.

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : mer. oct. 19, 2022 15:47 pm
par dominfo
Il s'agit bien d'alimentations à transformateurs, pas d'alim à découpage.
L'incertitude se situe donc sur la taille de la prise au bout du fil.

Je vais passer commande du matériel nécessaire.
Concernant les boitiers, qu'est-ce qui est recommandé ? (je n'ai pas d'imprimante 3D)

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : jeu. oct. 20, 2022 13:46 pm
par clyric
les alim AC ne servent que pour avoir la synchro réseau... ça pourrait être 10mA ça fonctionnerait quand même. ( la "conso" est dans le 1 mA de mémoire )
il faut juste une alim USB-C pour le faire fonctionner.

pour le boitier, si t'as de la chance à la commande et que le TTGO est livré dans sa boite, alors le circuit rentre dedans. ( faut juste faire des trous sur le coté )
sinon, certains l'installent dans des boites de dérivations.

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : sam. oct. 22, 2022 11:21 am
par dominfo
Le matériel est en route...
En attendant, j'essaie de comprendre le fonctionnement.

Ci-dessous un extrait de la doc:

Dimmer IP: Est L'IP de votre 1er Dimmer qui va réceptionner la commande du PV routeur
Limite Consommation (Delta) : Est la valeur de la puissance à partir de laquelle le PV routeur va réduire la puissance du dimmer
Limite Injection (deltaneg) : Est la valeur de la puissance à partir de laquelle le PV routeur va augmenter la charge du dimmer
Charge connectée/W : Est la puissance estimative connecté au 1er dimmer, cette valeur en W facilite la régulation.
Limiteur en % : Est la 1ere sécurité pour éviter de demander trop de puissance à vos dimmer.
la valeur se définie par la somme de tous les dimmers qui sont associés à votre PV routeur
Par exemple où votre 1er routeur est limité à 80% de puissance et le 2 eme est limité à 40% .
la somme des 2 : "120" est donc à entrée dans la case Limiteur.

Il y a quelques points qui restent à éclaircir pour moi:
- où et comment paramétrer le 2eme ou 3eme, n eme, dimmer?
- Je ne comprend pas la fonction limiteur en %. De quelle puissance parle-t-on ? La puissance max déclarée plus haut en charge connectée ? Comment fonctionne le limiteur ?

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : sam. oct. 22, 2022 21:13 pm
par clyric
- où et comment paramétrer le 2eme ou 3eme, n eme, dimmer?
Le 2eme dimmer se paramettre sur le 1 et le 3eme sur le 2eme ///etc/// dans le menu de config. tu rajoutes à chaque fois l'enfant. --> note pour plus tard , faire une doc

- Je ne comprend pas la fonction limiteur en %. De quelle puissance parle-t-on ? La puissance max déclarée plus haut en charge connectée ? Comment fonctionne le limiteur ?
il y a 2 limiteurs: celui du routeur et celui du dimmer
exemple J'ai 2 dimmer
1er : limite 50% ( donc 50 % de sa charge connecté )
2eme : limite 80% ( 80% de sa charge )

sur le pv routeur tu mets la somme des 2 ( 80 + 50 ) -> 130%
il enverra les commandes sur le 1er et si le 1er est arrivé à max, il déleste au 2eme...

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : dim. oct. 30, 2022 7:43 am
par dominfo
Y a t il une difference à utiliser un SSR ou un dimmer robotdyn?

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : dim. oct. 30, 2022 17:22 pm
par clyric
non, mais le dimmer robotdyn est reconnu sans problème sur mon montage, et sans galère... donc tu ne prends pas un SSR ( si c'est ça la question )

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : dim. oct. 30, 2022 20:15 pm
par dominfo
pour mon CE de 3000w (1 seule resistance), il faut que je m'oriente vers le dimmer 24A par sécurité ?

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : dim. oct. 30, 2022 20:35 pm
par patrick07
Bonsoir,
24A c'est l’ampérage maxi du triac monté dessus, rien à voir avec la puissance que tu peux tirer en sortie.
C'est limite de la pub mensongère ou du gros enfumage de noob parce qu'avec le dissipateur riquiqui ça ne tient pas les 3000W. :non:

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : dim. oct. 30, 2022 21:48 pm
par clyric
oui, comme le dit Patrick, il faut prendre le 16-20A comme toute façon c'est de l'enfumage coté passage de puissance. ( pour du Pic ok, mais en puissance continu... pas fait pour )
ça passe que avec un ventilateur qui peut se commander.
de toute façon, ça n'a AUCUN intérêt de lui balancer 3000W pour chauffer l'eau... déjà t'aura jamais autant de surplus et en plus, si sur une journée t'as autant de puissance instantané... tu fais quoi du reste de la journée?
vu que ton ballon sera chaud en 1h...

Perso je préco d éviter de dépasser 1000W, ça fonctionne très bien ainsi et ça chauffe bien assez... et le reste à exploiter ailleurs ( PAC ou autre )

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : mar. nov. 01, 2022 9:27 am
par dominfo
j'ai reçu une partie du materiel.
la partie routeur est opérationnelle.
en revanche, j'ai un compteur qui m'indique la puissance instantanée en Watts juste avant le Linky, et la valeur de conso (qui reste stable) n'est pas la meme sur le compteur et sur le routeur. j'ai entre 100W et 200W de plus sur le routeur.
est-ce mon transformateur AC qui provoque cet écart?

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : mar. nov. 01, 2022 9:46 am
par clyric
oui, c'est normal.
t'as pris quoi comme alimentation? celle de chez openenergy monitor ?

le linky mesure des VA, je mesure une valeur avec un certain déphasage ( proche de 0 ) et avec une tension fixe donc les valeurs ne sont pas les mêmes.

ce qui compte c'est le routage et la détection du 0

Re: passage routeur tignous à PV routeur clyric

Posté : mar. nov. 01, 2022 10:39 am
par dominfo
non, c'est une alim de recup (transfo qui sort en AC)
mon petit compteur supplémentaire est un Eastron qui m'affiche les vraies valeur instantanées.
je pense que je vais commander celui de open energy monitor.

autre sujet: