Manu_428 a écrit : ↑sam. déc. 10, 2022 20:17 pm
Merci.
Est il possible de mettre un contact de relay en // sur la puissance d'un SSR de façon ne pas faire surchauffer lorsqu'on souhaite avoir une pleine puissance ?
Les relais sont souvent livrés avec leur radiateur, si ce n'est pas le cas et pour un bon fonctionnement et augmenter la vie du relais il faut installer le radiateur.
Pour ma part je fait passer 10 A max (chauffe eau de 2000 W et selon ensoleillement) sur un SSR de 40 A , le radiateur est à peine chaud et même en plein été.
Quand vous parlez d'un contact en // il s'agit d'un relais électromagnétique ? si c'est le cas il ne va pas vivre longtemps, de plus il laisserait passer la totalité de la consommation
et schunterait le courant " haché" du SSR , donc plus de gestion du surplus.