Re: PV routeur pour les NULS !!!
Salut.
J'avais dit dans un post, que mon routeur alimentait directement la résistance pour palier à ce pb de thermostat.
Quand la puissance PV en auto-conso est limitée, il n'y a pas vraiment de risque de surchauffe.
Perso j'ai une résistance de ch-eau de 3 kW et une instal PV de 1,5 kW et je n'ai jamais constaté des températures de + de 75°C
Par mesure de sécurité, j'ai un inverseur sur le routeur qui permet de repasser par le thermostat en cas de trouille de ma part
si on s'absente plus longtemps que prévu en été. Il y a évidemment qq kW de surplus qui partent dans le réseau ...
Sinon, pas de pb depuis plusieurs années.
@ + M.Y
J'avais dit dans un post, que mon routeur alimentait directement la résistance pour palier à ce pb de thermostat.
Quand la puissance PV en auto-conso est limitée, il n'y a pas vraiment de risque de surchauffe.
Perso j'ai une résistance de ch-eau de 3 kW et une instal PV de 1,5 kW et je n'ai jamais constaté des températures de + de 75°C
Par mesure de sécurité, j'ai un inverseur sur le routeur qui permet de repasser par le thermostat en cas de trouille de ma part
si on s'absente plus longtemps que prévu en été. Il y a évidemment qq kW de surplus qui partent dans le réseau ...
Sinon, pas de pb depuis plusieurs années.
@ + M.Y
M.You - 49
- clyric
- Maitre Solaire
- Messages : 1668
- Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
- Localisation : morangis
Re: PV routeur pour les NULS !!!
c'est pour ça que sur mon Pv routeur, il y a une sonde dallas et que la limite de chauffe peut se définir dessus.
ça évite les surchauffes
ça évite les surchauffes
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/
Re: PV routeur pour les NULS !!!
bonjour
J'ai monter le pv routeur ,il fonctionne , sauf que la tension sur le voltmètre indique 0.18 v et au bout de 1 minute 30 indique 4.8 v sans augmenter lentement .le schemat et Mk2_PV_phaseAngle_APPER.zip une solution pour resoudre le probléme
cordialement
J'ai monter le pv routeur ,il fonctionne , sauf que la tension sur le voltmètre indique 0.18 v et au bout de 1 minute 30 indique 4.8 v sans augmenter lentement .le schemat et Mk2_PV_phaseAngle_APPER.zip une solution pour resoudre le probléme
cordialement
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: PV routeur pour les NULS !!!
Quelle tension mesures tu ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: PV routeur pour les NULS !!!
bonjour 4 . 8 v sur la sortie 9 ,je règle le saftyMargin a 30 w il faut 100 w de consommable pour le déclencher donc une différence de 70 w la tension sur le voltmètre n'augmente pas lentement jusqu’à 5V.
Merci
Merci