J'ai gardé la partie sécurité (Klixon).françois34 a écrit : ↑mer. févr. 23, 2022 18:17 pmTu dis que tu a viré la partie commande, du coup le radiateur fonctionne tous les jours? ( du moins quand il y a soleil )
Les 60% sont donnés par le routeur ou le dimmer?
Sachant que la partie réglages ne fait que hasher le 230~ j'ai mis en lieu et place le dimmer qui joue le même rôle, mais piloté en direct par le PV.
Donc oui le radiateur fonctionne tous les jours avec plus ou de puissances en fonction de la production et une limite a partir du routeur (champ dédié a cet effet).
L'esperance de vie du radiateur m'importe peut car j'ai la possibilité de "récupérer".
En plus c’est modèle récent tout neuf !
pourquoi 60% ?
1080W avec p=UIcos(phi) avec charge résistive donc cos(0)=1
j'en déduit I=P/U avec un U défavorable j'ai : I=1080/220=4,9A
Le dimmer de Robotdyn est fait pour du 8A.
J'ai renforcé les pistes par sécurité.
Je reste donc dans une zone "sécure".
Un autre projet serait d'alimenter la PAC (qui fait l'ECS) avec un ballon uniquement alimenté par surplus PV. ça représente un peut plus de travail.