Page 7 sur 36

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : mer. nov. 04, 2020 9:27 am
par j2c
As tu un oscilloscope ?

A défaut, as-tu des résistances et led en rabe, afin de cabler une led sur d5 ou d6

Afin de voir si ça emmet un peu de lumière.

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : mer. nov. 04, 2020 9:49 am
par clyric
il faut que je vois si j'ai pas un esp01 qq part ici.
sinon je vais en commander 1 sur aliexpress

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : ven. nov. 06, 2020 0:18 am
par seretti
Youhou!

Pour je ne sais quel raison j'ai craqué et balancé dans le wemos le code exemple "sweep de servo" pour envoyer un pwm quelconque au module robodyn.
Paf ca marchait... variation continu de la lumiere.
J'ai rebalancé Ton code "Dimmer 2 " au wemos
Et la re-paf.... ca marche enfin.
Je n'ai aucune idée de la raison de ce bug passagé.

Mais bien content que ca marche.

Merci pour le soutient

Marc

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : ven. nov. 06, 2020 9:39 am
par j2c
Bonne nouvelle, merci pour ton retour.
Ça vallait me coup de persévérer ;)

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : jeu. nov. 19, 2020 23:23 pm
par seretti
Bonsoir,

Bien recu le PCB pour le wemos. MERCI !!!
Ca avance bien, j'ai soudé les composants.
Image
Apres upload,( l'oled ne marche pas alors qu'il y a bien +5->V et Ground->0 .... on verra ca plus tard - edit : c'est reglé par l'inversion de SDA SCL )
Mais je bloque aussi sur ce spiffs...
Le module est bien connecté a mon reseau local: et il renvoie sur la consol de l'arduino:

valeur moyenne541.43
cycle : 72
demi : 36
cosphi :23
sommetemp :19542
somme :50
min max :534 549
START :540
541 541 541 541 541 542 541 541 541 542 541 541 541 542 537 534 534 535 535 536 537 537 538 540-541-542-542-542-542-++542-542-542-542-542-542-542-541-542-542-542-542-542-542-542-542-541-542-542-542-542-549-547-547-546-546-545-545-544-544-543 542 542 542 541 542 542 541 541 541 542 541 541
RSSI:-45


Donc j'imagine que c'est bon signe.

En revanche, quand je me connecte au module via son IP, il renvoi:
"fichiers SPIFFS non présent sur l ESP. "

Je suis un peu perdu:
Faut il que j'upload le fichier SPIFFS ?
Si oui, est-ce faisable via i'IDE arduino?

Merci.

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : ven. nov. 20, 2020 10:17 am
par clyric
oui, il faut que tu télécharges dans l'esp la partie spiffs.
sur l'IDE Arduino
c'est dans TOOL -> esp8266 Sketch data upload

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : ven. nov. 20, 2020 10:49 am
par j2c
SPIFFS c'est l'espace de stockage en SPI de l'ESP.
ça simule un système de fichier.

Quand tu reçois un module vierge, c'est vide. Du coup, il faut utiliser un squetch pour initialiser l'espace de stockage.

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : ven. nov. 20, 2020 12:29 pm
par seretti
Ok

Merci pour les infos.
J'ai installé le filesystem uploader trouvé ici https://github.com/esp8266/arduino-esp8 ... n/releases et ca marche.
Suite des petit pb...
Au debut la mesure de conso etait bonne puis apres quelques h j'ai un comportement etrange de la mesure.
Petite video avec la pince sur aucun fil...
https://photos.app.goo.gl/P3hQjMBqg27z2pVz5

Quand je deconnecte la pince, j'ai bien une valeur autour de 0W
Une question me vient : faut-il faire quelque chose de la tresse de masse qui entour les 2 fils du cordon de la pince STC030 ?

Autre question: je ne trouve pas dans la page /config.html où changer le paramètre " transmission mode" ?
Merci

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : sam. nov. 21, 2020 12:30 pm
par seretti
Bonjour,

Ce matin j'ai flash un nouveau wemos et hop ca remarche.... Plus de valeur aberrante.
Donc j'imagine que le précédent wemos utilisé a eu un souci sur l'entré A0 utilisé pour la pince STC.

@Clyric : Qu'a tu prevu pour utilisation de la sonde dallas 18b20 sur la v1.7 ?

Merci

MS

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : dim. nov. 22, 2020 17:09 pm
par clyric
pour passer en mode transmission, il faut cliquer en haut à droite sur le off on ( transmission mode ).

pour le dalas 18b20 c'étais prévu par contre après avoir fait les cartes, j'ai découvert que sur la patte où j'avais prévu de le mettre, malheureusement, si tu met une charge sur la patte en question le wemos ne peux démarrer
( un des nombreux mode à la C.. du wemos )
donc du coup ça fonctionne sur d'autre pattes. )
la dallas je l'utilise sur le dimmer et ça fonctionne bien.

il te fallait un truc en particulier ?

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : lun. nov. 23, 2020 14:55 pm
par seretti
Bonjour,

Non, pas de besoin en particulier particulier concernant la sonde Dallas Ma question était par simple curiosité.

En revanche, je n'arrive pas a ce que mon module "pv routeur" commande mon module "Dimmer".

J'ai les 2 module sur le même réseau wifi. Dans un premier temps, je souhaite le faire fonctionner en autonome ( sans Jeedom )
J'ai donc une config.json du type:

"sending":true,"autonome":true,"dimmer":"192.168.1.145","dimmerlocal":false


Je m'attend a ce que le module "pv routeur" envoir une commande du type : 192.168.8.145/?POWER=50
J'ai tester le module "dimmer" avec cette commande et ca marche.

ai-je la bonne config?
Comment vérifier les trames envoyées par le module "pv routeur".

Merci pour votre aide.

MS

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : lun. nov. 23, 2020 17:52 pm
par j2c
As-tu déjà utilisé un logiciel comme tcpdump (sous linux) ou Wireshark.

C'est un outil d'analyse de trames réseau, très pratique pour le cas qui t'intéresse.

Dans un premier temps, met dans ton pvrouteur à la place de l'adresse du dimmer, l'adresse de ton PC.

Tu lances wireshark en filtrant les requètes en provenance du pvrouteur.. et tu regardes s'il envoie des trucs.

Je n'ai pas le code de Cyril sous les yeux, mais la console série devrait pisser des trucs quand tu branches le wamos en USB sur ton pc.

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : mar. nov. 24, 2020 10:55 am
par clyric
lorsque tu lances le pv routeur, il faut que tu ailles sur sa page internet
et dans config t'as l'endroit pour le configurer ( sinon tu peux le faire dans le json ) ( "autonome":true,"dimmer":"192.168.1.103" par exemple )
tmp.png
tmp.png (44.93 Kio) Vu 2612 fois
.

pour la commande, il ne l'envoie que si il y a besoin .
après de mémoire pour des raisons de sécurité, je crois qu'il envoie une commande de puissance = 0.

si ça déconne, il faut aussi regarder si t'en en mode envoie ;)

au pire copie colle ton json, je regarde

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : mar. nov. 24, 2020 21:05 pm
par seretti
Bonsoir,

Merci a tout les 2 pour votre aide.
Il se trouve que je suis un boulet... :oops2: je m'étais trompé d'adresse IP du module.

CA MARCHE!!!

Il me reste un souci non résolut: Je crame mes sortie A0 du module wemos de manière récurrente. Ce qui donne ensuite des données erroné et très variable sans courant qui passe dans la SCT013.

Je me suis rendu compte que j'utilisais une pince 20A et non 30A donc mes valeurs doivent etre fausse d'un facteur 2/3=0.66
Mais cela n'explique pas que je grille mes sorties analogique du wemos.
Image
En regardant le schema elec du PCB pv routeur, je vois que Clyric a alimenté la pince avec un diviseur de tension ( coef 1/2 ) donc la tension d'alim de la pince est 0.5*3.3= 1.65V - plus la tension de la pince max 1v . On doit avoir au max 2.65v sur A0
Je ne m'explique pas bien ce cramage d'entrée analogique étant donné que la sortie A0 du wemos supporte 3.3v il me semble.
Je vous sollicite encore un peu pour vos éclairages.

Merci beaucoup.

MS

Re: PV routeur avec Domoticz et dimmer distant [V2.7]

Posté : mar. nov. 24, 2020 22:31 pm
par j2c
si ton abonnement est un 6KVA et que tu utilises une pince de seulement 20A.. en cas de pointe de consommation à ... 29A (après ton linky coupe).. tu te retrouves avec une tension aux bornes de ta prise qui est hors tolerence.. et donc ça peut faire de dégats sur ton entrée analogique.

Tu devrais éventuellement protéger ton entrée, avec une diode zener avec une tension zener à 3,3v max.