Pb de circulateur à l'arrêt

Message par Dada81 »

Bonjour,
Mon régulateur installé en 2004 m'affiche en alternance A3.1 et 125. D'après la notice, le capteur en sortie du panneau serait endommagé.
=> Peut-être qu'il n'aurait pas apprécié le nettoyage du panneau au balai+jet d'eau? Car c'est à ce moment qu'il a cessé de tourner?

Ou bien depuis 20 ans qu'il marche, le circuit avait besoin d'un entretien pour purger l'air? Car après avoir trouvé la clé carrée de 5mm pour purger, j'ai attendu 5 minutes que toute la vapeur s'en aille (avec du glycol) par un après-midi ensoleillé.
=> Intervention par un pro à prévoir pour remettre du glycol?
Fichiers joints
PXL_20260314_135825845~2.jpg
PXL_20260314_135825845~2.jpg (64.03 Kio) Vu 618 fois

Avatar du membre
ramses
Administrateur
Administrateur
Messages : 2655
Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
Localisation : Belgique Prov Namur
Contact :

Re: Pb de circulateur à l'arrêt

Message par ramses »

Bonjour et bienvenue,

je t'invite à passer par la case présentation et à compléter ton profil ainsi que ta localisation approximative avant toute chose ...

Bon dimanche

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1785
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Pb de circulateur à l'arrêt

Message par monteric »

Bonjour,

D'apres la notice de la régluation : https://manualzz.com/download/5494766 (je ne l'ai trouvée qu'en espagnol) le message A3.1 explique que la sonde du panneau est supérieur à à 130°C ce qui effectivement correspondrait a ton intervention. Car ouvrir ton purgeur quand les panneaux etaitent chaud (vapeur) est une tres mauvaise chose. D'une tu arais pu te bruler et tu as fait partir beaucoup de liquide donc il n'y a plus assez dans ton circuit, donc plus de circulation, donc monté en température.
On ne fait des purge que quand le systeme est arrêté et froid !
La il faut refaire le remplissage ....

A+

eRic
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)

Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net