Quel delta T° capteur / ballon ?

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
fraclo
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
Localisation : corent (63)

Message par fraclo »

Bonjour à tous,

En pleine phase de mise au point de mon install, je fais un petit sondage,
Quel delta de température capteur/ballon utilisez vous pour démarrer et arreter votre circulation de fluide solaire.

Aujourd'hui je démarre à +10° et s'arrete à +5°.
Ma vitesse de circulateur est fixe au cours de la journée.

C'est probablement différents d'un type d'install àl'autre mais c'est intéressant de savoir comment ca se passe chez les autres.

Alors ?

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour,

Pareil pour moi, DeltaT à 10°C et hystéresis à 50%, donc 5°C, sur le Minisun qui contrôle le circuit primaire.

:wink:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Salut,

J'ai les même réglages de température et hystérésis, avec une vitesse circulateur sur 1 pour un débit de 700L/H l'été et je réduit à 600L/H l'hiver.

Mes lignes en 22mm sont assez courtes

@+

Avatar du membre
JOUBERT
Newbie
Newbie
Messages : 40
Enregistré le : jeu. mai 10, 2007 0:30 am
Localisation : Ceyrat-63

Message par JOUBERT »

Salut
idem pour moi (10°/5°)
avec un petit bémol pour la fin de journée =si je suis présent je fais des essais (7°/3°) 3° étant le minimum =capter le maxi qui reste dans le tuyau sans descendre sous la température du ballon (perte de transfert)

moi aussi ligne en 22 et 14.5 L/mn

@+ JJL

Avatar du membre
lelectron
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 139
Enregistré le : sam. sept. 23, 2006 15:56 pm
Localisation : MONTESCOT 66200

Message par lelectron »

bonjour,

j'ai mis 15\5 , je tourne sur vitesse 1, tuyaux en 22 environ12 mètres les premiers tours avaient pas le temps de ramener de la station le plus chaud, j'ai donc mis le timer pour l'arrêt à 20 secondes pour être sur des le premier tour d'être plus chaud dans le serpentin ecs.

Répondre