Message par lambert »

Bonjour à tous.
Une petite question pour les spécialistes des régulations chaudières, mon installation solaire vient en relève sur le retour chaudière et donc le réchauffe
( jusque là pas de problème ) .
Ma question : est-il possible en modifiant de quelque ohms la résistance de la sonde de départ du plancher chauffant.
Elle fait environ 551 ohms à 20° et je voudrais " tromper" la régul pour faire monter le plancher de quelques degrés quand le solaire m'apporte des calories .
D'après mes calculs si je met en parallèle une résistance de 47 k sur la sonde ( résistance simulée 544 ohms ), la consigne de la régul va augmenter la température du plancher, non ?????
heu dites-moi si je dis des c******eries.... dans mon calcul ou dans le raisonnement :oops:
Cela me permettrais d'accumuler des calories dans mon plancher chauffant et lisser l'apport vers la maison grâce à l'inertie de la dalle béton . :cool:

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1315
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Message par guy delsol »

Salut à tous.
Ne vaudrait 'il pas mieux: Chauffer au solaire, quand possible, et la chaudière prend le relais si necessaire.
Un équilibre entre le thermostat "solaire", et celui du bruleur chaudière permet à l'un ou à l'autre de fonctionner.
Pas la peine de "tromper" ta chaudière, elle fait son boulot quand il faut.
La plus part des installations sont dans ce raisonnement.
Guy

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Bonjour Lambert,

Même remarque que Guy: solaire + appoint et non fossile + solaire.

Ta bidouille devrait marcher si tes sondes sont des CTN (coef de température négatif => la résistance baisse quand la température monte).

Je pense que tu y a déjà pensé mais n'est il pas possible tout simplement de régler une consigne plus basse sur la chaudière (18°C par exemple) pour laisser de la place au solaire comme on fait pour l' hydro-accumulation.

:bye:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
lambert
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : mar. mai 06, 2008 11:19 am
Localisation : Cherré 72

Message par lambert »

Merci Guy pour ta réponse.
Le problème est que la vanne 4 voies qui gère le plancher est commandée par la régulation de la chaudière, je ne souhaite pas trop la bricoler ( regul Trimatik Viessmann de la chaudière LITOLA ) et je veux juste augmenter de quelques degrés ma dalle quand j'ai de l'apport solaire. La chaudière ne démarre pas puisque le retour est plus chaud que sa consigne . ( réchauffé par le solaire grâce à l'échangeur à serpentin maison )
De plus je ne mélange pas les deux circuit : le solaire est en drain-back donc pas de pression et le circuit chauffage est pressurisé ( 2 bars )
Si ce n'est pas encore très clair, je vais poster le plan de mon install dès que je l'aurais mis à jour ( modifs de cet été )... cette semaine je l'espère .
A plus

Avatar du membre
lambert
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : mar. mai 06, 2008 11:19 am
Localisation : Cherré 72

Message par lambert »

Merci aussi Patrick pour ta réponse.
Je ne peux pas modifier directement la consigne , la commande se fait par commutateur rotatif en façade de la régul ( je ne vois pas comment intervenir sur la température de départ du plancher sans "désosser" la régul, c'est pour cela que je voulais la "tromper" quand j'ai de l'apport solaire.
Autre question liée, faut-il "tromper" la sonde extérieure ou la sonde de départ plancher ????
Si je modifie la sonde extérieure la chaudière va augmenter la consigne du départ radiateur et plancher , je souhaite seulement modifier la température du plancher ...
J'ai la doc de la sonde avec la courbe de température et les valeurs, si ça peu aider !!! :cool:

boun
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 188
Enregistré le : dim. mars 30, 2008 11:08 am
Localisation : Marne (51)

Message par boun »

Bonjour à tous
Je prend le sujet en route mais il me semble que la demande soit la même que la mienne il y a quelques mois
Regarde ce topic
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=

Il t'apportera certainement des reponses

Personnellement je fausse la T° départ de 5°c quand le ballon arrive à une certaine t° puis la sonde redevient normal lorsqu'il repasse en dessous.
Cela fonctionne bien et je pense que en inter saison il y a un petit gain au niveau du gain solaire jounalier. Par contre en surchauffe la maison de quelques degréspendant quelques heures.
Finalement le seul interet est de pouvoir rester à faible T° dans le ballon solaire lorsqu'il est sous dimensioné par raport à la surface des capteurs

Boun

Avatar du membre
lambert
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : mar. mai 06, 2008 11:19 am
Localisation : Cherré 72

Message par lambert »

Merci aussi à Boun.
En effet ce post correspond à mon souci, je vais donc faire des essais avec une résistance de 22k en série avec un mini potar de 22 k pour avoir une plage de réglage le tout en série avec un contact de relais ( qui lui est commandé par la marche de la vanne motorisée dédiée au chauffage ) le tout en parrallèle sur la sonde du PC...
Soleil → vanne de l'échangeur chauffage → relais → décalage de consigne plancher....
Aller hop à mon fer à souder
Arrg non je peux pas, les enfants à récupérer, les leçons, la vaisselle, etc etc ..
je ferais ça ce week-end ( j'espère )
Merci à tous