STOP STOP STOP
Tu est beaucoup trop bas en O2 ? + de 4000 PPM la il y a un sérieux risque de MORT !!!!!!! :evil: :evil: :evil:
Remonte le taux d'O2 .
La limite haute est de 400 PPM "LA LIMITE HAUTE"tu est 10* plus haut .En gros tu a un tuyaux d'echappement chez toi , incolore , inodore mais efficace à presque 100 % POUR FAIRE UNE VEUVE
salutations
Tu est beaucoup trop bas en O2 ? + de 4000 PPM la il y a un sérieux risque de MORT !!!!!!! :evil: :evil: :evil:
Remonte le taux d'O2 .
La limite haute est de 400 PPM "LA LIMITE HAUTE"tu est 10* plus haut .En gros tu a un tuyaux d'echappement chez toi , incolore , inodore mais efficace à presque 100 % POUR FAIRE UNE VEUVE
salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Re bonjour,
Je pense que tu peux descendre légèrement l'O2
Pour le probléme sur les PPM y a t'il eu un nettoyage du générateur ?
La volute du ventilateur est t'elle propre ??
SALUTATIONS
Je pense que tu peux descendre légèrement l'O2
Pour le probléme sur les PPM y a t'il eu un nettoyage du générateur ?
La volute du ventilateur est t'elle propre ??
SALUTATIONS
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 878
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)
on est loin du souci de régul, mais j'ai une autre idée pour une régul,
une deltasol M qui régule une V3V en en plus gère, le solaire, l'ecs, et la chaudière..
pour ce qui est de ta combustion, il est comment le conduit ?
et tes entrée d'air dans la pièce ?
une deltasol M qui régule une V3V en en plus gère, le solaire, l'ecs, et la chaudière..
pour ce qui est de ta combustion, il est comment le conduit ?
et tes entrée d'air dans la pièce ?
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm
bientôt un nouveau projet solaire thermique
bientôt un nouveau projet solaire thermique
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
[quote="gilles13"]
mon souci etant l economie du fioul
la baisse de la pression sur le gicleur me permet la baisse de conso
[/quote]
Faux Gilles :?
L'économie c'est le rendement : mettre moins de carburant pour obtenir la même énergie.
Si ta combustion est à ce point dégradée, il y a fort à parier qu'il te faudra plus de fioul pour produire les mêmes calories.
Diminuer le gicleur va toujours de paire avec l'augmentation de pression.
Ce n'est pas la quantité de carburant qui va baisser mais la chaleur produite avec la même quantité
Et pour le CO ... je n'ai pas l'impression qu'il soit raisonnable de "juste faire un essai" :evil: Pas sûr que tu en aies un deuxième d'essai :?
o 0,1 % de CO dans l’air tue en une heure
o 1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes
o 10% de CO dans l’air tue immédiatement.
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_carbone
mon souci etant l economie du fioul
la baisse de la pression sur le gicleur me permet la baisse de conso
[/quote]
Faux Gilles :?
L'économie c'est le rendement : mettre moins de carburant pour obtenir la même énergie.
Si ta combustion est à ce point dégradée, il y a fort à parier qu'il te faudra plus de fioul pour produire les mêmes calories.
Diminuer le gicleur va toujours de paire avec l'augmentation de pression.
Ce n'est pas la quantité de carburant qui va baisser mais la chaleur produite avec la même quantité
Et pour le CO ... je n'ai pas l'impression qu'il soit raisonnable de "juste faire un essai" :evil: Pas sûr que tu en aies un deuxième d'essai :?
o 0,1 % de CO dans l’air tue en une heure
o 1 % de CO dans l’air tue en 15 minutes
o 10% de CO dans l’air tue immédiatement.
source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyde_de_carbone
- gilles13
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : lun. juin 02, 2008 19:38 pm
- Localisation : alleins 13
bonsoir a tous
alors la pour de bon je suis pommer complet
quelle valeur il me faudrat avoir pour que j ai une bonne combustion
O2 le plus bas possible
co2 en dessou de 15%
cod 50 ppm
et apres je verrais bien le rendement
en tenant compte que je peut mettre un gicleur de0.40 ou 0.50
a 10 bars
eclairer moi svp
alors la pour de bon je suis pommer complet
quelle valeur il me faudrat avoir pour que j ai une bonne combustion
O2 le plus bas possible
co2 en dessou de 15%
cod 50 ppm
et apres je verrais bien le rendement
en tenant compte que je peut mettre un gicleur de0.40 ou 0.50
a 10 bars
eclairer moi svp

- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Il y a tellement d'autres chose qui influent sur le rendement, la forme du foyer, la circulation des gaz ... etc. etc.
Ce n'est pas uniquement avec ces réglages que tu feras des miracles.
Inversement, si tu règle au mieux, tu tireras le meilleur de ce que ta chaudière peut te donner par conception.
Si tu veux vraiment creuser, lis donc les 27(à ce soir) pages du lien que j'ai mis avants
C'est long mais ça dégrossit bien l'affaire :D
Ce n'est pas uniquement avec ces réglages que tu feras des miracles.
Inversement, si tu règle au mieux, tu tireras le meilleur de ce que ta chaudière peut te donner par conception.
Si tu veux vraiment creuser, lis donc les 27(à ce soir) pages du lien que j'ai mis avants
C'est long mais ça dégrossit bien l'affaire :D
- gilles13
- Stagiaire Solaire
- Messages : 123
- Enregistré le : lun. juin 02, 2008 19:38 pm
- Localisation : alleins 13
salut thermicth
j ai lu les 27 pages du post dont tu ma donner le lien et s etait tres interessant
se bruleur flamme bleu bricoler par captain
je n en suis pas encore la
je vas essayer de pofiner les reglage de combustion de ma chaudiere
installer cette regul et surement mettre une v4v motoriser car j ai relus toute les reponse que vous m avait amicalement donner et j ai retenu un chose inpotante s est que je pouvait gagner 20 30% de conso de fioul avec la regul et que j ai un risque a descendre au point de rosee de la chaudiere environ 50°
merci a vous si vous avez des conseil a me donner je suis vraiment prenneur
encore merci :D :D :D
j ai lu les 27 pages du post dont tu ma donner le lien et s etait tres interessant
se bruleur flamme bleu bricoler par captain
je n en suis pas encore la
je vas essayer de pofiner les reglage de combustion de ma chaudiere
installer cette regul et surement mettre une v4v motoriser car j ai relus toute les reponse que vous m avait amicalement donner et j ai retenu un chose inpotante s est que je pouvait gagner 20 30% de conso de fioul avec la regul et que j ai un risque a descendre au point de rosee de la chaudiere environ 50°
merci a vous si vous avez des conseil a me donner je suis vraiment prenneur
encore merci :D :D :D
- vile-coyote
- Maitre Solaire
- Messages : 878
- Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
- Localisation : bretagne (56)