Bonjour à tous,

je viens de changer ma régulation qui a rendu l’âme :marteau: récemment par un solareg 2 genius plus, tout fonctionne bien mais un des paramètres m'intrigue un peu.
Lors du paramétrage du circulateur, j'ai réglé la vitesse minimum à 80% (les capteurs plan sont loin), jusque là rien d'anormale
sauf que j'ai un autre paramètre qui s'affiche sur la vitesse et que je ne comprend pas car il est en K et est défini comme "dt nom" réglable de 2K à 50K, serait ce une courbe pour la vitesse en fonction de la température?

je n'ai rien trouvé sur ce paramètre dans la notice alors si quelqu'un sait me dire ce que c'est que ce paramètre je suis preneur!

merci.

Re: paramétre bizarre sur solareg 2 génius plus

Posté : jeu. août 27, 2020 15:50 pm
par j2c
Le dt est l'hystéresis.

L'unité K est le kelvin. C'est une unité de température.

Comme c'est une différence de température.. tu peux remplacer le K par °C ..

Généralement, il esr réglé sur 10K.

Faudrait que je remette mon régulateur sous tension pour aller voir

Re: paramétre bizarre sur solareg 2 génius plus

Posté : jeu. août 27, 2020 15:56 pm
par j2c
Je viens d'aller voir.

Tu as dans "ballon" dt min et dt max qui gèrent la différence d'arrêt et de démarrage.

Tu as dans "vitesse" dt nom qui demande à la régulation de garder le plus longtemps possible cette différence.
Pour toi.. si on met 10K.. elle va faire varier la vitesse de 80 à 100%.. pour coller à cette différence.

Chez moi dt nom et dt max sont identiques.

N'hésite pas à me redemander des explications si ce que j'ai écrit n'est pas clair.

Re: paramétre bizarre sur solareg 2 génius plus

Posté : jeu. août 27, 2020 18:45 pm
par Lofox
Bonjour j2c,
c'est OK pour moi!
merci beaucoup