Rendement & régulation

Message par ChristopheF »

Bonjour à tous et bravo pour l'assoc...

Néophyte dans le solaire je me suis lancé dans une auto-installation en juillet (le Covid-19 me permettant d'avoir du temps libre).
Du coup après lecture, recherche et dimensionnement j'ai installé en passant par France Chauffage Solaire (qui sont très bien au demeurent) 3 panneaux FK7220H que j'ai installé sur mon toit plat plein sud avec la possibilité de les positionner à 45° ou 55°(les simulations me préconisant 55° pour l'hivers). Je suis à 15 km de Toulouse.

Environ 17 mètres de bitube 16mm dont 11 en extérieur surisolé. Une régul Sorel MTDC relié avec du cuivre 18mm à un ballon de 300l couplé à une chaudière à condensation.

J'ai volontairement surdimensionné la surface des capteurs (5.8m²) désirant à partir de l'intersaison pouvoir préchauffer la piscine. En ce moment craignant une surchauffe j'ai positionné mes capteurs à 55°

Pression 2,4 bar - 4.5l/mn

J'en arrive à ma question : sachant que j'ai volontairement surdimensionné les capteurs je trouve que les relevés des températures ne sont pas si hauts que cela, par exemple par grand soleil et 33/36° :
Température ballon le matin 52°
Température 16h00 sortie de capteur 82°
Température 16h00 départ ballon : 70°
Température ballon 16h00 : 71°
Gain en 25 jour selon Sorel : 507 kwh

Il est vrais que nous sommes de gros consommateurs d'eau chaude, famille de 5 et je suis traiteur à partir de mon domicile. Je m'attendais à des températures en sortie de capteur beaucoup plus élevés.

Qu'en pensez-vous ? Merci pour vos avis, commentaires et recommandations...
Maison bioclimatique en auto construction, 3 panneaux sur CESI 300l
Projet fin 2020 : 3 kwC de PV en auto consommation

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Rendement & régulation

Message par j2c »

La température de sortie de capteur dépend de 3 facteurs.
* la température d'entrée
* la vitesse d'eau
* les pertes capteurs par radiation (qui sont d'autant plus élevée qie le capteur est chaud)

Tu as bien fait de mettre tes panneaux à 55°

Peux tu nous donner des détails sur ta régulation ? Et ses réglages.

Avec une température élevée dès le matin, me rendement de ton installation est un peu cassé à cause des pertes par radiations.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

ChristopheF
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : jeu. août 27, 2020 18:39 pm
Localisation : Toulouse

Re: Rendement & régulation

Message par ChristopheF »

Alors pour les réglages de la régulations :
T° mini sortie de capteurs : 14°
Delta 7°/3°
T° maxi ballon 85°
Protection installation 135°/ 95°
Protection collecteur 135°/98°
Refroidissement nocturne 90°

Si besoin plus amples infos merci de me demander lesquelles....
Maison bioclimatique en auto construction, 3 panneaux sur CESI 300l
Projet fin 2020 : 3 kwC de PV en auto consommation

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Rendement & régulation

Message par AD 44 »

Salut et bienvenu,
ChristopheF a écrit :
jeu. août 27, 2020 19:18 pm
... la possibilité de les positionner à 45° ou 55°...

... En ce moment craignant une surchauffe j'ai positionné mes capteurs à 55°...
L inclinaison est variable ?

As tu une ou des photos du système d inclinaison et de fixation ?

Je suis très curieux de découvrir le système mis au point.

Avatar du membre
AD 44
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1389
Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
Localisation : Divatte sur Loire

Re: Rendement & régulation

Message par AD 44 »

Sinon (comme ca vite fait, sans en savoir davantage sur ton installation) tes valeurs et relevés me paraissent très corrects et tout à fait Nikel. Juste ce qu il faut, sans surchauffe ni stagnation. Le dimensionnement est juste et correspond probablement aux besoins.

Les températures dépendent aussi de l utilisation de la chaleur produite et stockée, si le soutirage est conséquent (le stock ne monte pas très haut en température, donc les panneaux non plus).

ChristopheF
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : jeu. août 27, 2020 18:39 pm
Localisation : Toulouse

Re: Rendement & régulation

Message par ChristopheF »

les panneaux.jpg
les panneaux.jpg (140.27 Kio) Vu 3836 fois
Pour l'inclinaison, vu que les supports alu forment un triangle maintenu par des boulons il m'a suffit de percer un trou à 45° et un second à 55°. 6 boulons à changer de place et comme le toit est à 1.20m sur l'arrière de la maison (maison semi enterrée côté nord) l'entretien est super facile.
IMG_20200828_104721.jpg
IMG_20200828_104721.jpg (75.25 Kio) Vu 3836 fois
Fichiers joints
pause panneaux 2.jpg
pause panneaux 2.jpg (181.93 Kio) Vu 3836 fois
Maison bioclimatique en auto construction, 3 panneaux sur CESI 300l
Projet fin 2020 : 3 kwC de PV en auto consommation

Avatar du membre
nicoso
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 174
Enregistré le : mar. sept. 07, 2010 14:40 pm
Localisation : treize-septiers (85)

Re: Rendement & régulation

Message par nicoso »

Bonsoir, quel est le poids de tes cubes en béton, ils me paraissent léger pour résister au vent.

Sinon, combien consomme tu d'eau chaude par jour ?

ChristopheF
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : jeu. août 27, 2020 18:39 pm
Localisation : Toulouse

Re: Rendement & régulation

Message par ChristopheF »

Bonjour,
Alors les lestes font 55 à 60 kg soit 220 / 240 kg par panneau, normalement cela devrait suffire, je suis de plus protégé par le vent du sud/est par un bois. Pour la consommation cela dépend énormément de mon activité de traiteur donc je ne saurai dire.
Maison bioclimatique en auto construction, 3 panneaux sur CESI 300l
Projet fin 2020 : 3 kwC de PV en auto consommation

ChristopheF
Newbie
Newbie
Messages : 5
Enregistré le : jeu. août 27, 2020 18:39 pm
Localisation : Toulouse

Re: Rendement & régulation

Message par ChristopheF »

Petite mésaventure cet après-midi, à 14h00 par beau soleil mais voilé avec quelques passages nuageux je vois ma régulation Sorel allumée et le circulateur éteint....
S1 100°C
S2 43°C
Ballon à 45°
Pression à 2.4 bar et toujours un débit en fonction à 4.7l/mn comme conseillé par le fabricant Allianz

Je mets le circulateur en fonction manuel pour tenter de refroidir les panneaux et là la sonde S1 s'envole jusqu'à 200° gloupsssss
Rapidement je remet le circulateur en auto et je couvre les panneaux. Au bout de 10 mn le circulateur s'est remis à marcher comme si de rien était.... et tout fonctionne parfaitement depuis.

Message d'alerte du groupe SOREL : 13h46 Protection du collecteur - 13h51 manque de débit - 13h53 Protection installation

L'un d'entre vous à t-il une idée de ce qui s'est passé ?

Merci pour votre aide :)