Oui désolé, dès que j'y pense et que c'est assez lumineux je le ferai.T'as moyen de nous faire une photo de ton installation ? (je t'ai déjà posé la question).
En effet j'en avais déjà parlé :t'as quoi comme référence de pompe ? Je crois qu'on en avait parlé au début, mais je ne me souviens plus très bien.
C'est une PWM ascendant.C'est un circulateur Groundfos UPM3 Solar 15-145 130CZA.
Ils sont tous d'usine.Peux-tu lister les paramètres entrés dans ta régul (chapitre 7.1 de la notice).. Surtout les 4 derniers, ... et carrément le dernier qui pourrait expliquer un retard d'action de ta régulation.
MAX : 110
MIN : 20
GEL : -15
B MAX :85
DTON : non disponible
DT+ : non disponible
DT-: non disponible
TON : non disponible
Il faut aller aux pages 132 à 134 (Type 7 AutoVidangeable MLI sans Auxiliaire), le §7.1 est général.
Cf point précédent. L'option n'est pas disponible chez moi, elle est implicite. Je n'ai pas accès à d'autres types d'installation que le type 7.La partie 7.2, je suppose que tu as activé "AVID".
C'est bien pour ça qu'ils m'ont envoyé cette semaine une version précédente du contrôleur avec laquelle on peut choisir le type d'installation.
Dans mon cas je pourrais fonctionner en type 4 en activant l'option "Avid" comme tu l'as indiqué
Sauf que sur le contrôleur qu'ils m'ont renvoyé, il n'y a que le type 7 qui fonctionne, voilà pourquoi je dis que c'est un sketch cette histoire.
Du coup, si tu as bien compris ce que je viens d'écrire tu sais maintenant que ta Genius est certainement plus souple que mon "type 7".C'est couillon d'avoir un truc qui marche pas, car cette régulation semble assez complète, avec des possibilités de réglages plus poussées que la Genius que j'utilise... Notamment les 4 derniers paramètres de la section 7.1.
Aller, je la remets pour le plaisir
Heliofrance le modeste a écrit :Les lois de régulation électronique du contrôleur sont l’aboutissement d’une longue expérience
et d’une mise au point éprouvée dans le domaine de production d’eau chaude sanitaire.
J'aimerai bien avoir tous ces paramètres, tu as de la chance de ne pas avoir eu le même contrôleur que moi.gael38 a écrit : ↑ven. avr. 01, 2022 14:38 pmParce que ma régule je la trouve assez complète
je peux régler le temps de remplissage en vitesse max. le temps de stabilisation . le delta d'activation.
des panneaux. le delta max avant augmentation de la vitesse de pompe. et la vitesse mini et maxi et pwm.....
elle est pas mal (je ne sais pas combien elle coûte ) j'ai fait installer pour avoir les aides....
Ils ont du me mettre celle-là vu que je travaille avec 2 ballons.
Oui un service technique incompétent.... ils ont fait faire des trucs à mon plombier pour au final avoir une installation qui marche à moitié....(pour plus d'explications c'est dans vos installations et problème drainback)
bon courage
Pour tes problèmes, j'irai voir prochainement le sujet.
Merci.