Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Branchement pompe Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Bonjour à vous tous, passionnés de solaire.
Nouveau sur le forum, j'aurais besoin d'aide pour ne pas faire de bêtises !
Je cherche à brancher mon régulateur différentiel STECA TRA 501T sur une pompe Grundfos Magna 25-400W
Puis-je brancher la sortie Steca PWM sur le boitier d'alim Grundfox Magna 25-400 W ?
Merci de votre aide
Bonjour à vous tous, passionnés de solaire.
Nouveau sur le forum, j'aurais besoin d'aide pour ne pas faire de bêtises !
Je cherche à brancher mon régulateur différentiel STECA TRA 501T sur une pompe Grundfos Magna 25-400W
Puis-je brancher la sortie Steca PWM sur le boitier d'alim Grundfox Magna 25-400 W ?
Merci de votre aide
- Fichiers joints
-
- Alim Grundfos.jpg (73.78 Kio) Vu 1226 fois
-
- Steca PWM.jpg (41.43 Kio) Vu 1226 fois
-
- Panneau Steca.jpg (106.06 Kio) Vu 1226 fois
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Bonjour
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3089
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Es-tu sur de la référence de ton circulateur ?
Je pense plus à un magna 25-40 au lieu de 25-400
Je pense plus à un magna 25-40 au lieu de 25-400
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
C'est bien un 45-400W PWM
sur l'étiquette de la pompe
sur l'étiquette de la pompe
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Merci de prendre la peine de me répondre.
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Merci
- Fichiers joints
-
- IMG_20220612_185542.jpg (72.53 Kio) Vu 1109 fois
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2327
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
salut,
qu'est ce qui te fait dire que c'est possible ?
à voir les borniers du module de contrôle, je dirais niet, à moins qu'il y ait autre chose d'intéressant derrière l'étiquette noire.
à faire des recherches google je dirais qu'ils ont bien planqué les docs.
j'ai trouvé le même control box sur un site polonais, et l'on voit les schémas de cablages au dos du couvercle. j'y connais rien mais à mon avis ce ne sont que des contacts secs de représentés.
https://webold.apper-solaire.org/
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Merci beaucoup domwood pour tes recherches.
Je vais chercher sur la Grundfos si il y a des connecteurs cachés.
Bonne nuit, merci encore
Je vais chercher sur la Grundfos si il y a des connecteurs cachés.
Bonne nuit, merci encore
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3089
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Merci pour ta photo. Il est violent ton circulateur !!!
Je doute que tu es une entrée 0-10V "PWM" dessus.
Par contre, vu la tronche du circulateur, je doute qu'il y ait de l’électronique dedans.
Si ton régulateur est capable de sortir du 230V pulsé (en train d'ondes), ton circulateur devrait l'encaisser sans problème.
Je doute que tu es une entrée 0-10V "PWM" dessus.
Par contre, vu la tronche du circulateur, je doute qu'il y ait de l’électronique dedans.
Si ton régulateur est capable de sortir du 230V pulsé (en train d'ondes), ton circulateur devrait l'encaisser sans problème.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Bonjour Merci pour tes recherches.
Sur Internet j'ai trouvé la Fiche Technique et le Manuel STECA TR A501T :
https://www.steca.fr/index.php/gamme-so ... -tr-a501-t
Trouvé sur Internet STECA TR A501T :
"Elle possède une sortie tout ou rien par triac (équivalent relais, mais plus fiable) pour une charge max de 1.1A soit ~250W en 220V, largement suffisante pour les circulateurs de chauffage ou solaire.
Elle possède aussi une sortie PWM 0 à 10V qui pourrait servir pour un relais externe.
« La régulation Steca TR A501 T dispose d‘une sortie triac pour régulation à vitesse variable qui peut être également utilisée, selon votre choix, comme sortie MLI afin de commander une pompe à haute efficacité (signal PWM). Cinq entrées pour la détection de la température ou des impulsions viennent compléter l’équipement. «
https://product-selection.grundfos.com/ ... 1579999340
"Quatre modes de régulation possibles:
Mode AUTO (régulation automatique) pour optimiser le confort et réduire la consommation d'énergie.
Pression proportionnelle.
Pression constante.
Courbe constante (mode disponible en communication externe seulement).
DONNÉE ÉLECTRIQUE:
Puissance élec.-P1: 25 .. 400 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230-240 V
Je pense donc que je dois Brancher
* le secteur 240 V sur les borniers de gauche de la Grundfos
* la commande PWM de la STECA entre 1 et 3 de la Grundfos
Cela te semble-t-il logique ?
Merci de ton aide
Sur Internet j'ai trouvé la Fiche Technique et le Manuel STECA TR A501T :
https://www.steca.fr/index.php/gamme-so ... -tr-a501-t
Trouvé sur Internet STECA TR A501T :
"Elle possède une sortie tout ou rien par triac (équivalent relais, mais plus fiable) pour une charge max de 1.1A soit ~250W en 220V, largement suffisante pour les circulateurs de chauffage ou solaire.
Elle possède aussi une sortie PWM 0 à 10V qui pourrait servir pour un relais externe.
« La régulation Steca TR A501 T dispose d‘une sortie triac pour régulation à vitesse variable qui peut être également utilisée, selon votre choix, comme sortie MLI afin de commander une pompe à haute efficacité (signal PWM). Cinq entrées pour la détection de la température ou des impulsions viennent compléter l’équipement. «
https://product-selection.grundfos.com/ ... 1579999340
"Quatre modes de régulation possibles:
Mode AUTO (régulation automatique) pour optimiser le confort et réduire la consommation d'énergie.
Pression proportionnelle.
Pression constante.
Courbe constante (mode disponible en communication externe seulement).
DONNÉE ÉLECTRIQUE:
Puissance élec.-P1: 25 .. 400 W
Fréquence d'alimentation: 50 Hz
Tension nominale: 1 x 230-240 V
Je pense donc que je dois Brancher
* le secteur 240 V sur les borniers de gauche de la Grundfos
* la commande PWM de la STECA entre 1 et 3 de la Grundfos
Cela te semble-t-il logique ?
Merci de ton aide
- Fichiers joints
-
- Connection Grundfos.jpg (78.71 Kio) Vu 1059 fois
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2327
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Bonjour
ces contacts 123 servent à du signalement d'état ou de défaut. jette un oeil aux docs en français.
vite fait celle-ci différente mais on voit bien que les borniers pour controle de vitesse sont ailleurs que sur ta partie visible en photo. (page 72 et 77 pour le bornier 123)
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... re-608.pdf
en fouillant parmi les pdf, tu trouveras peut-être le modèle équivalent au tien.
ces contacts 123 servent à du signalement d'état ou de défaut. jette un oeil aux docs en français.
vite fait celle-ci différente mais on voit bien que les borniers pour controle de vitesse sont ailleurs que sur ta partie visible en photo. (page 72 et 77 pour le bornier 123)
https://api.grundfos.com/literature/Gru ... re-608.pdf
en fouillant parmi les pdf, tu trouveras peut-être le modèle équivalent au tien.
https://webold.apper-solaire.org/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3089
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Tes bornes 1 à 3 ne te serviront à rien.
Les 6 et 7 permettent de couper le circulateur à distance avec un contact sec.
J'avais pas vu le coté "AUTO" du circulateur.
Donc, je retire ce que j'ai dit à propos de la capacité à encaisser les train d'ondes.
C'est un circulateur CLOS, que tu ne pourras pas piloter.
Les 6 et 7 permettent de couper le circulateur à distance avec un contact sec.
J'avais pas vu le coté "AUTO" du circulateur.
Donc, je retire ce que j'ai dit à propos de la capacité à encaisser les train d'ondes.
C'est un circulateur CLOS, que tu ne pourras pas piloter.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Dommage
J'espérais piloter en PWM la variation de puissance 45-400 W
Dans ce cas est-il possible par la sortie Triac simple du Steca 1 R1 ( pas la PWM) de commander à travers un relais, le marche-arrêt
(sur l'alim 240 V) de la Grundfos (pas les borniers 7 et 8)?
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton aide
J'espérais piloter en PWM la variation de puissance 45-400 W
Dans ce cas est-il possible par la sortie Triac simple du Steca 1 R1 ( pas la PWM) de commander à travers un relais, le marche-arrêt
(sur l'alim 240 V) de la Grundfos (pas les borniers 7 et 8)?
Qu'en penses-tu ?
Merci de ton aide
- Fichiers joints
-
- IMG_20220605_114048.jpg (106.15 Kio) Vu 1039 fois
-
- Connection Grundfos.jpg (78.71 Kio) Vu 1039 fois
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3089
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Je pense que l’électronique du circulateur va péter un plomb. (voir carrément cramer au bout de quelques heures)... Ta sortie triac, est une sortie prévue pour faire des trains d'ondes.
En fait quand tu mets en route ton circulateur, il part dans une phase d'initialisation (il lance probablement le dégommage, puis se lance à pleine vitesse) au bout de quelques secondes, il passe en mode variation de vitesse.
Il sert à quoi ce circulateur ? Branché sur un plancher chauffage ? un circuit solaire ?
En fait quand tu mets en route ton circulateur, il part dans une phase d'initialisation (il lance probablement le dégommage, puis se lance à pleine vitesse) au bout de quelques secondes, il passe en mode variation de vitesse.
Il sert à quoi ce circulateur ? Branché sur un plancher chauffage ? un circuit solaire ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Grundfos Magna 25-400W sur régulateur différentiel STECA TRA 501T
Pour chauffer ma piscine
Panneaux à eau chaude sur le toit plat de ma maison.
Quand le soleil se cache je voudrais que mon STECA coupe la pompe ( j'espérais : la régule en puissance)
Panneaux à eau chaude sur le toit plat de ma maison.
Quand le soleil se cache je voudrais que mon STECA coupe la pompe ( j'espérais : la régule en puissance)