Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Répondre
nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Message par nabla »

Bonjour,

Je me demandais quelle était la meilleure manière de mesurer la température du fluide caloporteur dans un tuyau cuivre 18mm (ext).

Faut-il un truc basé sur un té laiton avec un doigt de gant + sonde PT1000, sans doute précis, mais au risque de créer une belle perte de charge.

Ou faut-il préférer un système avec une PT1000 en applique, comme ça, au risque de perdre un peu en précision et réactivité :
Image

Des avis ?

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Message par j2c »

Avis perso :
je préfère de loin le système du doigts de gant pour sa précision.

En fait, l'applique a un léger soucis de dérive de température. Il faut très bien isoler l'ensemble, sinon ta mesure est une moyenne entre la température du tube.. et l'environnement (et plus le liquide est chaud, plus l'écart entre la vraie valeur, et celle relevée est important).
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Message par clyric »

Perso, je commencerais par : quel est le besoin ?

- tu as besoin d'une précision au 1/10 de degrés ?
- une réactivité à 1seconde, comme un mitigeur ?

si c'est juste pour allumer un circulateur quand l'eau est "chaude" et que t'as pas un laser qui concentre sur un point précis,

la si c'est "la température du fluide caloporteur dans un tuyau cuivre 18mm (ext)." en extérieur,
une dallas ou PT avec un doigt de gant suffit largement, et le tout dans un manchon isolant.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Message par ventura »

bonjour,
Mon avis:
L'important c'est de limiter la résistance thermique de contact.
Je ne suis pas sur que une sonde dans un doigt de gan sans contact mécanique soit plus efficace que la sonde avec un liant thermique, un collier et une bonne isolation.

En froid, sur tous les détendeurs thermostatiques la sonde est montée avec un collier.

nabla
Newbie
Newbie
Messages : 41
Enregistré le : jeu. sept. 01, 2022 20:07 pm

Re: Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Message par nabla »

Merci pour ces retours.

Le besoin est la mesure de la température en sortie d'échangeur dans un système drainback, donc sur la ligne retour. Sonde optionnelle dans la régulation, mais pouvant cependant donner quelques infos intéressantes.

Pas besoin d'une précision redoutable, comme je ne pense pas que le régulateur utilise cette info en priorité pour le contrôle du circulateur (ce serait plutôt les T°C sortie de capteur et ballon), le temps de réponse ne doit pas être primordial non plus.

Je garde en tête :
- l'importance de l'isolation avec l'extérieur
- l'importance du contact thermique entre sonde et tuyau

J'imagine aussi que la pièce en applique doit avoir une inertie thermique pas trop grande pour ne pas pénaliser le temps de réponse.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Message par j2c »

Dans ton cas (comme c'est une info non essentielle à la régulation), l'applique devrait suffire, au pire, tu appliques de la patte thermique entre la sonde et le tube.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

visionmasterpro
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 279
Enregistré le : ven. août 31, 2007 18:23 pm
Localisation : 21 dijon

Re: Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Message par visionmasterpro »

personnellement j'utilise des T de plomberie d'un diametre supérieur (pour du 18 je prendrait du 22mm) et j'adapte un doigt de gant éventuellement avec de la pâte thermique. C'est la manière "pro" pour bien monter un tel capteur.
après sonde Pt 100 ou 1000 selon le type de mesure et la précision souhaité
j'ai 9 sondes qui sont montées ainsi, jamais de problème depuis plus de 10 ans

Avatar du membre
ezza
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 644
Enregistré le : dim. sept. 25, 2011 15:28 pm
Localisation : La côte Ouest 33

Re: Meilleure option pour mesurer la températude d'un fluide dans un tuyau

Message par ezza »

j2c a écrit :
ven. sept. 09, 2022 15:27 pm
Dans ton cas (comme c'est une info non essentielle à la régulation), l'applique devrait suffire, au pire, tu appliques de la patte thermique entre la sonde et le tube.
oui et avec un plus plus

- sur une partie "neutre" .... pas de collier de fixation à coter, une partie droite , poser à 10h ou 14h*, et un isolant sur une bonne longueur.

pour un tuyau en cuivre :roll:


* sur la circonférence du tube.

Répondre

Retourner vers « Régulation »