Question peut-être bête! pourquoi 10°C de delta T pour une régulation?
Posté : dim. déc. 07, 2025 16:36 pm
Bonjour,
J'ai grâce à vous tous (forum) installé du solaire thermique: ballon sanicube rotex/daikin 500litres avec une régule rps3
https://share.google/5WIsAWqugWC55d50K
Je réchauffe mon retour de plancher chauffant avec le petit serpentin du ballon rotex, un ESP32 et une V3V motorisée
viewtopic.php?f=14&t=9681
Maintenant j'aimerais remplacer la régule daikin que je ne trouve pas adaptée...
Le système est composé de deux circulateurs en serie, en cas de DTempérature suffisant les 2 circulateurs se mettent en marche pour remplir le circuit ( c'est du drain back),
puis le circulateur 2 s'arrête et ensuite la régulation fait varier la vitesse de circulateur 1.
Mon "problème":
J'ai une indication de puissance instantanée sur la régulation =>DTxdébitx1.16
J'ai remarqué que lorsque je force la mise en marche des 2 circulateurs, après stabilisation, j'ai une puissance instantanée supérieure de l'ordre de 20% à 30% à la puissance indiquée lorsque la régulation gère le circulateur, et qu'il est à puissance variable avec comme "objectif" le deltaT de 10°C.
Avec un débit supérieur j'arrive à un delta T un peu plus faible, mais plus de puissance.
Vu que j'arrive à chauffer mon plancher avec une température d'eau morte à 25°C (minimum), je suis plus intéressé par la quantité d'énergie globale récupérée que par une bonne stratification de mon ballon.
D'où ma question sur l'origine du delta de température de 10°C pour une régulation solaire.
Je n'ai pas trouvé de post qui explique ça, s'il y en a je suis preneur, j'imagine que c'est le MPPT du thermique ;)
Pourquoi ai-je plus de puissance avec un plus gros débit que celui demandé par la régulation?
J'ai grâce à vous tous (forum) installé du solaire thermique: ballon sanicube rotex/daikin 500litres avec une régule rps3
https://share.google/5WIsAWqugWC55d50K
Je réchauffe mon retour de plancher chauffant avec le petit serpentin du ballon rotex, un ESP32 et une V3V motorisée
viewtopic.php?f=14&t=9681
Maintenant j'aimerais remplacer la régule daikin que je ne trouve pas adaptée...
Le système est composé de deux circulateurs en serie, en cas de DTempérature suffisant les 2 circulateurs se mettent en marche pour remplir le circuit ( c'est du drain back),
puis le circulateur 2 s'arrête et ensuite la régulation fait varier la vitesse de circulateur 1.
Mon "problème":
J'ai une indication de puissance instantanée sur la régulation =>DTxdébitx1.16
J'ai remarqué que lorsque je force la mise en marche des 2 circulateurs, après stabilisation, j'ai une puissance instantanée supérieure de l'ordre de 20% à 30% à la puissance indiquée lorsque la régulation gère le circulateur, et qu'il est à puissance variable avec comme "objectif" le deltaT de 10°C.
Avec un débit supérieur j'arrive à un delta T un peu plus faible, mais plus de puissance.
Vu que j'arrive à chauffer mon plancher avec une température d'eau morte à 25°C (minimum), je suis plus intéressé par la quantité d'énergie globale récupérée que par une bonne stratification de mon ballon.
D'où ma question sur l'origine du delta de température de 10°C pour une régulation solaire.
Je n'ai pas trouvé de post qui explique ça, s'il y en a je suis preneur, j'imagine que c'est le MPPT du thermique ;)
Pourquoi ai-je plus de puissance avec un plus gros débit que celui demandé par la régulation?