Et encore un thermostat différentiel !!!
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- remy78
- Technicien Solaire
- Messages : 475
- Enregistré le : mar. févr. 07, 2006 10:26 am
- Localisation : Houilles (78)
Bonjour à tous,
Schéma génial et paquet super bien ficelé
Pour Patrick: à l’exception du transfo et du relais, tous les composants sont standards.
Comme le tout rentre dans un boîtier Plexo et que les composants sont soudés sur la carte, peux-tu donner les références des modèles (ref & distrib ?) que tu utilises (transfo, relais) de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise au montage
Merci
Rémy
Schéma génial et paquet super bien ficelé
Pour Patrick: à l’exception du transfo et du relais, tous les composants sont standards.
Comme le tout rentre dans un boîtier Plexo et que les composants sont soudés sur la carte, peux-tu donner les références des modèles (ref & distrib ?) que tu utilises (transfo, relais) de manière à ne pas avoir de mauvaise surprise au montage
Merci
Rémy
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)
étoiles (Oscar Wilde)
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Salut Rémy,
Le relais monté sur cette carte est un Finder type 40.51 10A bobine 12V
Le transfo est un modèle surmoulé de 1 à 3VA de dimensions maxi 32x27mm (Longueur x largeur), la hauteur augmentant avec la puissance n'a pas d'importance pour son implantation.
Tu as la version "Light" ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3879
Le relais monté sur cette carte est un Finder type 40.51 10A bobine 12V
Le transfo est un modèle surmoulé de 1 à 3VA de dimensions maxi 32x27mm (Longueur x largeur), la hauteur augmentant avec la puissance n'a pas d'importance pour son implantation.
Tu as la version "Light" ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=3879
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- remy78
- Technicien Solaire
- Messages : 475
- Enregistré le : mar. févr. 07, 2006 10:26 am
- Localisation : Houilles (78)
Salut Patrick,
Merci pour les infos et le lien avec la version light qui effectivement permet d'utiliser plusieurs thermostats autour d'une alimentation centrale basique . On tire le 18V redressé filtré au lieu du 220 V~...
Ma question avait trait uniquement aux problèmes d'implantation et donc de dimensions mécaniques et de brochage. Comme le montage est "petit" (mais grand ), on ne peut pas se permettre de faire du montage volant en cas de composant différent.
La doc du relais Finder 40.51 :
http://www.findernet.com/comuni/pdf/S40FR.pdf
Dispo chez plusieurs revendeurs dont celui-ci :
http://www.electrome.fr/produits/produi ... #S_Tarif40
Chez Mr RadCon, il y a le même, enfin presque… 40.61, 12V 16A mais pas avec le même brochage Conclusion : à moins d’en trouver un autre de mêmes dimensions mécaniques et de même brochage, utilisation du 40.51 « obligatoire »
Transfo : merci pour les dimensions mécaniques mais éventuellement un problème de brochage à venir… Trouvé :
http://www.gotronic.fr/catalog/transfor ... oframe.htm
Transfo moulé 2 VA 2 * 12V. Pas de doc sur le brochage
PJ : un peu d’eau au moulin : la liste des composants avec les tarifs du revendeur conseillé par quelqu’un sur ce thème.
Merci
Rémy
Merci pour les infos et le lien avec la version light qui effectivement permet d'utiliser plusieurs thermostats autour d'une alimentation centrale basique . On tire le 18V redressé filtré au lieu du 220 V~...
Ma question avait trait uniquement aux problèmes d'implantation et donc de dimensions mécaniques et de brochage. Comme le montage est "petit" (mais grand ), on ne peut pas se permettre de faire du montage volant en cas de composant différent.
La doc du relais Finder 40.51 :
http://www.findernet.com/comuni/pdf/S40FR.pdf
Dispo chez plusieurs revendeurs dont celui-ci :
http://www.electrome.fr/produits/produi ... #S_Tarif40
Chez Mr RadCon, il y a le même, enfin presque… 40.61, 12V 16A mais pas avec le même brochage Conclusion : à moins d’en trouver un autre de mêmes dimensions mécaniques et de même brochage, utilisation du 40.51 « obligatoire »
Transfo : merci pour les dimensions mécaniques mais éventuellement un problème de brochage à venir… Trouvé :
http://www.gotronic.fr/catalog/transfor ... oframe.htm
Transfo moulé 2 VA 2 * 12V. Pas de doc sur le brochage
PJ : un peu d’eau au moulin : la liste des composants avec les tarifs du revendeur conseillé par quelqu’un sur ce thème.
Merci
Rémy
- Fichiers joints
-
- Liste comoposants Minisun+.xls
- (19 Kio) Téléchargé 273 fois
Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les
étoiles (Oscar Wilde)
étoiles (Oscar Wilde)
-
- Newbie
- Messages : 2
- Enregistré le : ven. juil. 31, 2009 14:33 pm
- Localisation : Les Martres de veyre 63
Bonjour,
Je suis un nouveau membre et j'ai trouvé ce site en cherchant un thermostat différentiel. Celui dont j'ai trouvé le shéma me conviendrait tout à fait pour "piloter" un chauffage de piscine artisanal.
J'ai un fer à souder, je sais ce qu'est l'hystérésie. Mon problème, peut-on trouver le circuit imprimé tout prêt ou faut-il le réaliser (Si oui, quels sont les dimensions car je n'ai pas idée de l'échelle)
Merci, et bravo pour ce site.
Je suis un nouveau membre et j'ai trouvé ce site en cherchant un thermostat différentiel. Celui dont j'ai trouvé le shéma me conviendrait tout à fait pour "piloter" un chauffage de piscine artisanal.
J'ai un fer à souder, je sais ce qu'est l'hystérésie. Mon problème, peut-on trouver le circuit imprimé tout prêt ou faut-il le réaliser (Si oui, quels sont les dimensions car je n'ai pas idée de l'échelle)
Merci, et bravo pour ce site.
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2564
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Bonjour JoCoBo63,
bienvenue chez nous, comme quoi tous les chemins conduise a l'APPER
Tu as en effet mis le doigt sur l'objet rare qui "va bien". Patrick en est le concepteur et l'a adapte au fil du temps pour en faire ce qu'il est aujourd'hui.
En ce qui concerne ta question de dimension, il suffit simplement d'imprimer le fichier sur film plastique pour que celui-ci sorte a la bonne echelle. Apres ca, passage a l'insoleuse, revelateur et perchlo.
Par contre si tu desires acquerir le CI ou le montage complet en ordre de marche, tu peux toujours envoyer un mot a l'auteur, il lui arrive d'en faire qlq unes pour ceux qui ne sont pas equipes. (je pense qu'il est en conge pour le moment, donc patience ...)
En ce qui concerne ton chauffage piscine "maison", pourrais-tu nous en dire un peu plus juste pour notre curiosite ?
certaines realisations que tu peux decouvrir ici http://www.apper-solaire.org/?Pratique utilisent leur install pour chauffer leur piscine ou pour decharger la surchauffe dans leur piscine.
A la lecture des sujets plus specifiques sur ce forum, tu decouvriras egalement des post tres interessants concernant les echangeurs piscine hors du commun mais tres performants comme une piscine a plancher chauffant, echangeur dans un filtre a sable, echangeur integre a une tuyauterie de circulation, ....
Voila, en esperant avoir repondu a ta demande et en t'invitant a en savoir un peu plus sur le solaire thermique en parcourant le site de l'APPER et son forum.
Bien a vous tous
bienvenue chez nous, comme quoi tous les chemins conduise a l'APPER
Tu as en effet mis le doigt sur l'objet rare qui "va bien". Patrick en est le concepteur et l'a adapte au fil du temps pour en faire ce qu'il est aujourd'hui.
En ce qui concerne ta question de dimension, il suffit simplement d'imprimer le fichier sur film plastique pour que celui-ci sorte a la bonne echelle. Apres ca, passage a l'insoleuse, revelateur et perchlo.
Par contre si tu desires acquerir le CI ou le montage complet en ordre de marche, tu peux toujours envoyer un mot a l'auteur, il lui arrive d'en faire qlq unes pour ceux qui ne sont pas equipes. (je pense qu'il est en conge pour le moment, donc patience ...)
En ce qui concerne ton chauffage piscine "maison", pourrais-tu nous en dire un peu plus juste pour notre curiosite ?
certaines realisations que tu peux decouvrir ici http://www.apper-solaire.org/?Pratique utilisent leur install pour chauffer leur piscine ou pour decharger la surchauffe dans leur piscine.
A la lecture des sujets plus specifiques sur ce forum, tu decouvriras egalement des post tres interessants concernant les echangeurs piscine hors du commun mais tres performants comme une piscine a plancher chauffant, echangeur dans un filtre a sable, echangeur integre a une tuyauterie de circulation, ....
Voila, en esperant avoir repondu a ta demande et en t'invitant a en savoir un peu plus sur le solaire thermique en parcourant le site de l'APPER et son forum.
Bien a vous tous
-
- Newbie
- Messages : 2
- Enregistré le : ven. juil. 31, 2009 14:33 pm
- Localisation : Les Martres de veyre 63
Bonjour,
En ce qui concerne mon chauffage "maison" ou plus excatement mon bidouillage:
J'ai la chance d'avoir un toit plein sud avec une pente de 25° qui supporte 3000 w de cellules photovoltaïques et 400 mètres de polyéthylène de 16 mm de diamètres soigneusement déroulés en spirales sur du grillage à béton traité contre la corrosion. Le tout raccordé sur le circuit refoulement de ma piscine. Pour la circulation de l'eau j'utilise la pompe de mon nettoyeur "polaris" grace à une dérivation manuelle par vannes et by pass. (seul inconvénient: c'est chauffage ou nettoyeur, mais le nettoyage peut trés bien être réalisé le matin avant la montée du soleil).
Pour la régulation, et c'est ce que je souhaite améliorer, je pratique de la manière suivante: toutes les 30 minutes je démarre ma pompe pendant 30 secondes, juste le temps de faire descendre l'eau réchauffée dans le local technique où j'ai installé un thermostat en // sur le contact de ma tempo. Cest donc celui-ci qui alimente ma pompe tant que l'eau est au dessus de la température de consigne. C'est archaïque mais ça marche depuis 10 ans et cela a été réalisé avec du matériel de récupération. En gros, je gagne prés de 3° par rapport aux piscines environantes. Si quelqu'un veut des précisions supplémentaires à votre disposition.
Cordialement.
NB une horloge désactive le système la nuit et au lever du jour
En ce qui concerne mon chauffage "maison" ou plus excatement mon bidouillage:
J'ai la chance d'avoir un toit plein sud avec une pente de 25° qui supporte 3000 w de cellules photovoltaïques et 400 mètres de polyéthylène de 16 mm de diamètres soigneusement déroulés en spirales sur du grillage à béton traité contre la corrosion. Le tout raccordé sur le circuit refoulement de ma piscine. Pour la circulation de l'eau j'utilise la pompe de mon nettoyeur "polaris" grace à une dérivation manuelle par vannes et by pass. (seul inconvénient: c'est chauffage ou nettoyeur, mais le nettoyage peut trés bien être réalisé le matin avant la montée du soleil).
Pour la régulation, et c'est ce que je souhaite améliorer, je pratique de la manière suivante: toutes les 30 minutes je démarre ma pompe pendant 30 secondes, juste le temps de faire descendre l'eau réchauffée dans le local technique où j'ai installé un thermostat en // sur le contact de ma tempo. Cest donc celui-ci qui alimente ma pompe tant que l'eau est au dessus de la température de consigne. C'est archaïque mais ça marche depuis 10 ans et cela a été réalisé avec du matériel de récupération. En gros, je gagne prés de 3° par rapport aux piscines environantes. Si quelqu'un veut des précisions supplémentaires à votre disposition.
Cordialement.
NB une horloge désactive le système la nuit et au lever du jour
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
B'soir tous.
Et un minisun de plus, un
Testé hier sur l'établi (avec des résistances à la place des sondes..)
pour voir et apprécier le comportement. Aujourd'hui en réel, avec les sondes (pour le moment au contact du tuyau). Une petite photo pour la collec de Patrick avec remerciements . je vous dis dans les jours qui viennent comment ça réagit avec les pt 1000.
Et un minisun de plus, un
Testé hier sur l'établi (avec des résistances à la place des sondes..)
pour voir et apprécier le comportement. Aujourd'hui en réel, avec les sondes (pour le moment au contact du tuyau). Une petite photo pour la collec de Patrick avec remerciements . je vous dis dans les jours qui viennent comment ça réagit avec les pt 1000.
- Fichiers joints
-
- minisun.jpg (56.12 Kio) Vu 8435 fois
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Bonsoir Nicolas,
Very nice !!! Denis (Ramses) et son fiston ont passés quelques soirées à tester les adaptations à faire pour faire fonctionner le Minisun avec des PT1000 en se basant sur ce que j'avais indiqué ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ght=papy84
Si elles ne sont en contact qu'avec de l'air, cas de la commande d'une ventilation par exemple, remplacer R5/R6 par des 12K et R7 par une 47K, comme le grand Ramses .
De mon côté j'ai aussi testé et je confirme les modifs...
Very nice !!! Denis (Ramses) et son fiston ont passés quelques soirées à tester les adaptations à faire pour faire fonctionner le Minisun avec des PT1000 en se basant sur ce que j'avais indiqué ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ght=papy84
Pour résumer, si les sondes sont montées sur ou dans un matériau conducteur thermique, remplacer juste R7 par une 22K.Nous avons remplace R5 et R6 par des 12K. A cette valeur, pour une PT1000 a t° ambiante, on ne constate pas de montee en t° (test sur 15 min) alors qu'avec les 5,6K d'origine ça monte un peu ....
Sur cette base, nous avons adapter R7. La modif des R5 et R6 descendant la tension d'entrée par deux, la pente des PT1000 étant ±4 plus "faible", on avait donc besoin de multiplier R7 par ± 8 ... On a pris 47K et c'est pil poil tout bon : la plage du pot 1 (deltaT) est de 10-11°C .
Dans cette configuration, nous avons fait des essais avec des delta t° de 2,5°, 5°, 7,5° , 10° et 12,5 °C sur des t° temp ballon de 0° à 140°C par tranche de 20°C. Les réglages du pot delta et hystérésis sont constants sur toutes les plages testées.(pas plus d'1°C sur toutes nos mesures ! )
On s'est aussi "amusé a perturber" les sondes dans la version KTY et PT ... ça ne m*rde pas plus vite dans une version que dans l'autre.
Si elles ne sont en contact qu'avec de l'air, cas de la commande d'une ventilation par exemple, remplacer R5/R6 par des 12K et R7 par une 47K, comme le grand Ramses .
De mon côté j'ai aussi testé et je confirme les modifs...
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Expert Solaire
- Messages : 543
- Enregistré le : lun. mars 03, 2008 12:43 pm
- Localisation : montoulieu (34)
[quote="patrick07"]Bonsoir Nicolas,
Very nice !!! Denis (Ramses) et son fiston ont passés quelques soirées à tester les adaptations à faire pour faire fonctionner le Minisun avec des PT1000 en se basant sur ce que j'avais indiqué ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ght=papy84
...
Pour résumer, si les sondes sont montées sur ou dans un matériau conducteur thermique, remplacer juste R7 par une 22K.
Si elles ne sont en contact qu'avec de l'air, cas de la commande d'une ventilation par exemple, remplacer R5/R6 par des 12K et R7 par une 47K, comme le grand Ramses .
De mon côté j'ai aussi testé et je confirme les modifs... [/quote]
Hello Patrick et tous - Merci , faut dire que le montage et les plans sont sans souci- donc juste à exécuter (top cool kikad, j'utilise aussi, des fois du mal à gérer les biblio ). J'ai mis 10k pour R5/R6 pour réduire I dans les PT aux alentours de 1 mA. Je vais remplacer la 47K(R7), J'avais relu le post (Papy) mais pas trouvé le retour de Ramses.
Tiens une petite économie de +, le minisun sera branché derrière une prise programmable, dans l'esprit le meilleur W est celui non consommé .
Tu te couches tard aussi - Si tu passe par ici, tu es bienvenu . A plus
Very nice !!! Denis (Ramses) et son fiston ont passés quelques soirées à tester les adaptations à faire pour faire fonctionner le Minisun avec des PT1000 en se basant sur ce que j'avais indiqué ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... ght=papy84
...
Pour résumer, si les sondes sont montées sur ou dans un matériau conducteur thermique, remplacer juste R7 par une 22K.
Si elles ne sont en contact qu'avec de l'air, cas de la commande d'une ventilation par exemple, remplacer R5/R6 par des 12K et R7 par une 47K, comme le grand Ramses .
De mon côté j'ai aussi testé et je confirme les modifs... [/quote]
Hello Patrick et tous - Merci , faut dire que le montage et les plans sont sans souci- donc juste à exécuter (top cool kikad, j'utilise aussi, des fois du mal à gérer les biblio ). J'ai mis 10k pour R5/R6 pour réduire I dans les PT aux alentours de 1 mA. Je vais remplacer la 47K(R7), J'avais relu le post (Papy) mais pas trouvé le retour de Ramses.
Tiens une petite économie de +, le minisun sera branché derrière une prise programmable, dans l'esprit le meilleur W est celui non consommé .
Tu te couches tard aussi - Si tu passe par ici, tu es bienvenu . A plus
Nicolas Pons pour CR (pas que c'était mieux avant..mais un peu quand même)
https://webold.apper-solaire.org/
https://webold.apper-solaire.org/
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="nicolas34"]
...
Tiens une petite économie de +, le minisun sera branché derrière une prise programmable, dans l'esprit le meilleur W est celui non consommé .
Tu te couches tard aussi - Si tu passe par ici, tu es bienvenu . A plus[/quote]
Bonsoir Nicolas et merci pour l'invitation mais pour cette année j'ai grillé mon quota de CO2 en Bretagne, je suis assigné à résidence !!!
Méfies-toi des programmateurs, souvent ils consomment plus que ce qu'ils sont censés économiser. Par exemple 2W pendant 24h => 48Wh, soit une heure de circulateur.
Une t'ite photo pour le plaisir !!!
...
Tiens une petite économie de +, le minisun sera branché derrière une prise programmable, dans l'esprit le meilleur W est celui non consommé .
Tu te couches tard aussi - Si tu passe par ici, tu es bienvenu . A plus[/quote]
Bonsoir Nicolas et merci pour l'invitation mais pour cette année j'ai grillé mon quota de CO2 en Bretagne, je suis assigné à résidence !!!
Méfies-toi des programmateurs, souvent ils consomment plus que ce qu'ils sont censés économiser. Par exemple 2W pendant 24h => 48Wh, soit une heure de circulateur.
Une t'ite photo pour le plaisir !!!
- Fichiers joints
-
- minisun_pt1000.jpg (126.2 Kio) Vu 8729 fois
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 124
- Enregistré le : mar. juin 20, 2006 7:57 am
- Localisation : combeaufontaine 70
bonjour à tous,
A ma grande honte j'essaie seulement de mettre le potar et la résistance à la place de la sonde froide comme m'avais conseillé Patrick
"Oui, c'est possible... À la place de la sonde "froide" (ballon sur un circuit solaire) tu branches un potentiomètre de 1KOhms en série avec une résistance fixe de 820 Ohms.
Cela devrait te donner une plage de réglage de 15 à 75°C + le DeltaT réglé par les autres potars. "
mais ça ne marche pas, si je mesure sur les deux fils qui viennent de mon potar avec la résistance de 820 hms en série j'obtiens les valeurs (en réglant mon multimètre sur 20k) de 0.78 et 1.79
qu'est ce qui cloche ? car là même a fond de potar le minisun met en route mon circulateur?
svp merci
A ma grande honte j'essaie seulement de mettre le potar et la résistance à la place de la sonde froide comme m'avais conseillé Patrick
"Oui, c'est possible... À la place de la sonde "froide" (ballon sur un circuit solaire) tu branches un potentiomètre de 1KOhms en série avec une résistance fixe de 820 Ohms.
Cela devrait te donner une plage de réglage de 15 à 75°C + le DeltaT réglé par les autres potars. "
mais ça ne marche pas, si je mesure sur les deux fils qui viennent de mon potar avec la résistance de 820 hms en série j'obtiens les valeurs (en réglant mon multimètre sur 20k) de 0.78 et 1.79
qu'est ce qui cloche ? car là même a fond de potar le minisun met en route mon circulateur?
svp merci
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)