Bonjour à tous,

En pleine phase de mise au point de mon install, je fais un petit sondage,
Quel delta de température capteur/ballon utilisez vous pour démarrer et arreter votre circulation de fluide solaire.

Aujourd'hui je démarre à +10° et s'arrete à +5°.
Ma vitesse de circulateur est fixe au cours de la journée.

C'est probablement différents d'un type d'install àl'autre mais c'est intéressant de savoir comment ca se passe chez les autres.

Alors ?

Posté : ven. sept. 26, 2008 9:50 am
par patrick07
Bonjour,

Pareil pour moi, DeltaT à 10°C et hystéresis à 50%, donc 5°C, sur le Minisun qui contrôle le circuit primaire.

:wink:

Posté : dim. sept. 28, 2008 9:34 am
par Mallusone
Salut,

J'ai les même réglages de température et hystérésis, avec une vitesse circulateur sur 1 pour un débit de 700L/H l'été et je réduit à 600L/H l'hiver.

Mes lignes en 22mm sont assez courtes

@+

Posté : dim. sept. 28, 2008 22:33 pm
par JOUBERT
Salut
idem pour moi (10°/5°)
avec un petit bémol pour la fin de journée =si je suis présent je fais des essais (7°/3°) 3° étant le minimum =capter le maxi qui reste dans le tuyau sans descendre sous la température du ballon (perte de transfert)

moi aussi ligne en 22 et 14.5 L/mn

@+ JJL

Posté : jeu. oct. 16, 2008 11:15 am
par lelectron
bonjour,

j'ai mis 15\5 , je tourne sur vitesse 1, tuyaux en 22 environ12 mètres les premiers tours avaient pas le temps de ramener de la station le plus chaud, j'ai donc mis le timer pour l'arrêt à 20 secondes pour être sur des le premier tour d'être plus chaud dans le serpentin ecs.