Bonjour à tous,
J'ai eu beau relire tous les posts "regulation" je n'ai pas trouvé ma réponse:
est-ce que quelqu'un se souvient de tête de combien une PT1000 "monte" en Ohms par unité de 1° j'ai un vague souvenir de 32ohm mais je sais que ce n'est pas aussi "rond" que cela !!
est-ce que quelqu'un pourrait se rappeler de ça??
Merci
Posté : dim. janv. 24, 2010 15:42 pm
par kroutchef
La courbe de réponse d'une sonde PT n'est pas totalement linéaire, voir formule et tableaux de valeurs et tolérances:
http://www.instrum.org/temp/pt1000.htm
Mais parmis les nombreux moyens de mesure elle reste des plus utilisées et des moins chères vu les plages de mesures supportées...
On peut "reduire" la valeur d'évolution à :
T° à 0°c=1000 ohm
T° à 100°C =1385 ohm
Différence = 385, divisé par 100 => 3.85ohm/°C mais ce n'est qu'une approximation, relativement grossière car l'erreur n'est que de quelques dizième de degres...largement suffisant en solaire...
Posté : dim. janv. 24, 2010 17:25 pm
par Tarassac
Merci pour la rapidité !!!!!!!! mais pourquoi on trouve des erreurs de température de base, du genre PT000 1000 ohms A 20° ?? visiblement c'est à 0° !!
et si tu connais, les CTN elles sont bien sur une base de 25° non? je crois que c'est 1000 ohms aussi mais à 25°?
pendant que j'y suis et que je prépare la future arrivée de mes PT1000 et que je vais aussi travailler avec des KTY, on me parle toujours de blinder mes cables de connexions mais que dois-je prendre? c'est sûr que des sites en vendent mais parfois à des prix !!!!!! surtout que si je veux en poser sur mes capteurs y va en falloir de sacrée longueur!! et pour les KTY faut-il aussi prendre du fil blindé??
On m'a proposé d'utiliser du fil de téléphone mais est-ce assez gros en section?? et est-il vraiment blindé??
Voilà quelques unes de mes questions merci à toi
Hervé
Posté : dim. janv. 24, 2010 20:41 pm
par vile-coyote
bonsoir,
si tu dois faire un choix, préfère un section plus grosse a un cable blindé,
la perte en ligne due a la résistance du cable influera moins la valeur de la sonde.
sur 25 m tu peux atteindre sur un cable trop fin, 5 à 6 ohms de résistance supplémentaire soit environ 2°C
si par contre tu as vraiment les moyens ou un bon plans n'hésite pas,
du 0,75 ou 1 mm² blindé ca marchera très bien....

Posté : dim. janv. 24, 2010 21:06 pm
par Tarassac
Ok merci vile coyote, non, je n'ai pas vraiment les moyens, ni un bon plan pour l'instant !! mais maitenant je sais quoi chercher !! du 0,75 ou 1mm²
en blindé, et pourquoi pas en multibrin pour pouvoir y brancher plusieurs PT1000 car j'aurai surement 2 parcs de 3 capteurs ou 3 parcs de 2 capteurs !!
Je m'y penche merci
Hervé
Posté : lun. janv. 25, 2010 11:45 am
par phil78
Salut,
J'ai cablé ce week-end sur un cable téléphonique de récup ( 4 brins non blindé ) de 10 m une KTY et une CTN.
J'ai comparé avant et aprés. ( j'ai deux régulateurs à CTN identiques )
L'écart est de l'ordre de 0.2° à 0.3°C.
Ecart compensé par la suite en mettant un offset inverse au niveau de la mesure.
Phi
Posté : lun. janv. 25, 2010 17:15 pm
par Tarassac
Ouaouhh là phil tu me sauve la mise !! je vais essayer comme ça!! car j'ai été voir les blindés !!!!!!!!!!!! il faut être blindé du porte monaie !!
Bon je vais déjà essayer avec les KTY dont j'ai besoin pour mes "minisun" apper.
Pour autre chose, (mon plancher chauffant ), je vais avoir besoin de brancher une CTN je vais aussi essayer avec du fil PTT.
Peux-tu m'expliquer ceci?
Ecart compensé par la suite en mettant un offset inverse au niveau de la mesure.
Si tu es dans le "truc" peux-tu me dire pourquoi sur mes sondes ext et d'ambiance de ma regul de chauffage il y a une résistance en parrallele avec une CTN ??
merci encore pour ta réponse
Hervé
Posté : lun. janv. 25, 2010 18:59 pm
par hedon
Bonjour Tarassac,
on met une résistance en parallèle avec une CTN de valeur plus élevée , afin de linéarisé la courbe car deux résistances en parallèle c'est 1/R=1/R1 +1/R2
mais il faut bien choisir la valeur de la ctn et de la résistance car la courbe de la ctn est une exponentielle . c'est utilisé sur les thermostat électronique pour le hors gel.
j'ai déjà fait ces calculs il y à une quinzaine d'année.ça peu se retrouver!
ciao.
Posté : lun. janv. 25, 2010 21:10 pm
par Tarassac
Ok merci,
Je vais regarder les anneaux de la résistance pour voir!
Je sais que la CTN est de 1000 ohms il faut que je la remplace car elle me donne des mesures farfelues !!
A+
Posté : lun. janv. 25, 2010 21:13 pm
par phil78
[quote="Tarassac"]
Peux-tu m'expliquer ceci?
Ecart compensé par la suite en mettant un offset inverse au niveau de la mesure.
merci encore pour ta réponse
Hervé[/quote]
Bonsoir Hervé,
Sur mes régulateur de T° ( acheté chez les bridés pour changer ) j'ai une option pour compenser (en gain ou perte ) un écart éventuel entre la mesure et la réalité.
La plage est de +10 à -10°C comme cela je tiens compte des pertes en ligne.
Phil