Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Conseils et outils pour réguler votre installation...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par froglock30 »

Petite mise à jour, j'ai déplacé la sonde du régulateur à 5 cm au dessus du circulateur qui pousse l'eau dans les panneaux.

J'ai déplacé 2 sondes de ma box domotique, la 1ère, je l'ai placé à coté de la sonde du régulateur et la deuxième dans le doigt en bas du ballon, à l'emplacement initial de la sonde du régulateur.

Ce n'est pas une journée idéale pour comparer la performance de cette nouvelle configuration mais le circuit semble fonctionnel.

Image

Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, la courbe violette correspond au circuit solaire et la courbe bleu à la température en bas du ballon. La mise en route du circuit est bien visible à 10h00 du matin et les quelques refroidissement correspondent à cette journée partiellement ensoleillée.

La température en bas du ballon n'a pas été impacté par la mise en route précoce du système et j'ai réussi à grappiller quelques degrés.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par j2c »

A suivre ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par froglock30 »

Il suffit de demander :)

Ce matin, forte couverture nuageuse, malgré tout, une petite apparition du soleil à permis d'invalider une partie du montage :

Image

Comme on peut le voir sur le graphe, la température du tuyau à l'emplacement de la sonde est à mon avis encore trop éloignée de celle du bas du ballon (environ 8°C plus basse) Je ne suis pas sur que le circulateur aurait démarré si les températures avaient étées plus proche.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par froglock30 »

Salut à tous,

Petite update (pour ceux que cela intéresse) Le déplacement de la sonde juste au dessus du circulateur semble résoudre tous mes problèmes, malgré l'ensoleillement réduit, cela permet de maintenir le bas de mon ballon entre 30 et 35°C, ce qui est mieux que ce que j'avais en avril / mai l'année dernière sans les panneaux (entre 15 et 20°C)

Une question subsidiaire, j'ai une prise Usb sur mon régulateur (OEG KSW-E*) et il existe à priori un soft pour récupérer / monitorer la production des panneaux, quelqu'un aurait déjà testé ce soft, est-il possible de récupérer les informations afin de les intégrer dans ma box domotique ?

Merci d'avance pour vos suggestions.

Fred.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par j2c »

jamais testé.

Mais j'ai un mauvais souvenir du régulateur solareg (prozeda) qui propose un soft, et un appareil à brancher sur le port série.. qui permet juste d'afficher à l'écran des infos.
Aucune remontée d'info .... le soft est "close-source"

Tu as de la doc sur ce truc ici :
https://www.oeg.net/en/article/id/21891 ... zeU09/show

Faudra un pc sous windows. (exit le raspi pour économiser l'énergie).

Au vue de la tronche du soft sur le screen-shot, je doute fort que l'outil te permette le moindre export vers autre chose que afficher les paramètres de ta régulation.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par froglock30 »

A priori il y a un onglet statistiques, il doit donc récupérer des infos.

Faire de l'analyse de trames série ou Tcp/ip ne serait pas un soucis (c'est mon métier) mais claquer 150€ uniquement pour pouvoir analyser les trames ... bof, si quelqu'un à le soft dans un carton un grenier, je suis preneur pour essayer d'en faire l'analyse :)
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par j2c »

J'avais fais ça sur le Prozeda.

J'ai capitulé après quelques semaines de taf. Les trames Séries ne donnant rien.

J'ai regardé rapidement ce qu'on pouvait trouver autour de ton régulateur sur le net. Je n'ai rien trouvé. Des fois, tu as des gens qui passe des nuits sur des projets open-source... et tu as des résultats qui sont souvent mieux que l'original.
Une piste à regarder régulièrement.

Pour le Prozeda, Après 8 ans de scrutation du net, j'ai fini par trouver ça : https://hobbyelektronik.org/w/index.php/Pirozeda-HAT
Le gars (Chris) m'a envoyé un PCB. Va falloir que je trouve les composants pour essayer de faire fonctionner.
C'est clairement un "hack". Et ça apporte une vraie valeur ajoutée au régulateur.

En gros, ne pas se décourager, ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par froglock30 »

Une question "bête" en connaissant la température de l'eau à l'entrée du ballon et celle de sortie, y'aurait-il une formule qui permettrait de calculer l'énergie utile fournie par les panneaux solaires ?

Du style : en entrée j'ai une eau à 42°C, elle fait plus que 38°C en sortie, il y aurait 4°C transférés du circuit solaire au ballon ?

Fred.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par yves35 »

bonsoir,
Une question "bête" en connaissant la température de l'eau à l'entrée du ballon et celle de sortie, y'aurait-il une formule qui permettrait de calculer l'énergie utile fournie par les panneaux solaires ?

Du style : en entrée j'ai une eau à 42°C, elle fait plus que 38°C en sortie, il y aurait 4°C transférés du circuit solaire au ballon

pas directement, l'énergie c'est des Joules ou des kwh et tu cherches des °K . Ce n'est pas possible car on ne connait pas l'état de la stratification au niveau du serpentin solaire (qui dépends des tirages ,des pertes du ballon etc... )
Le déplacement de la sonde juste au dessus du circulateur


je ne comprends pas ce qu'il faut comprendre par là. Le bon emplacement de la sonde est dans le doigt de gant prévu pour. Et basta.

yves

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par lebritish »

Bjr,
froglock30 a écrit :Une question "bête" en connaissant la température de l'eau à l'entrée du ballon et celle de sortie, y'aurait-il une formule qui permettrait de calculer l'énergie utile fournie par les panneaux solaires ?

Du style : en entrée j'ai une eau à 42°C, elle fait plus que 38°C en sortie, il y aurait 4°C transférés du circuit solaire au ballon ?
Il te faudrait aussi connaître le débit pour calculer la puissance (W) instantané cédée par les panneaux à l'eau du ballon.
Si tu veux connaître l'énergie (Wh)transférée dans la journée il faut intégrer cette puissance dans le temps.
Il existe des appareil tout prêt:
sy66 a écrit : Bonjour, pour ceux qui seraient intéressés par un compteur de chaleur précis et pas cher, pour du solaire ou une PAC, voici le truc:
- Vous pouvez acheter cet appareil en Allemagne, on trouve des compteurs Actaris à ~ 130€ chez certains vendeurs présents entre autres sur ebay.
Mais mieux encore, vous pouvez acheter un appareil d'occasion en parfait état pour ~ 20€ comment est-ce possible?
Explication:
En Allemagne, les compteurs de chaleur sont couramment employés dans le résidentiel.
Une loi oblige les propriétaires à faire vérifier l'étalonnage des appareils tous les 5 ans.
Or la calibration dans un centre agréé + port + montage-démontage revient au même prix qu'un appareil neuf, conséquence:
Les compteurs sont changés tous les 5 ans et revendus en occasion, souvent par le personnel des entreprises du secteur.
Ces appareils sont en parfait état mais commercialement morts.
Un classique: Allmess Integral V-Lite (Actaris, une division de schlumberger)
Faites une petite recherche en allemand sur la bay avec les mots clés suivant:
Wärmezähler
Allmess
Actaris
Wärmemengenzähler
un exemple du jour:
https://translate.googleusercontent.com ... a1QlT-E6Pg
ou en VO:
https://www.ebay.de/itm/Ultraschall-War ... EzwpJnLM-Q


A+

Thierry

Avatar du membre
froglock30
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 190
Enregistré le : mer. oct. 09, 2019 11:46 am
Localisation : Gard

Re: Poêle bouilleur + CESI : pb de panneaux dissipateurs

Message par froglock30 »

@yves35 : Pour mon problème initial, le fait de placer la sonde dans le doigt en bas du ballon posait des soucis (voir le 1er message de ce post) lors de l'utilisation mixte solaire + poêle, le fait de déplacer la sonde sur le retour en sortie du ballon à résolu ce soucis et n'a pas impacté la production solaire.

@lebritish C'est un bon tuyau ;) cet appareil, je vais étudier à la chose, l'idée générale étant de remonter l'information vers ma box domotique afin de pouvoir comparer la performance n / n-1 du circuit solaire, question bête supplémentaire, je pourrais aussi en mettre un sur le circuit du poêle afin d'avoir une idée de la perf ?

Fred.
mon projet sans prétention : https://fredlax30.wixsite.com/website
Installation PV : https://enlighten.enphaseenergy.com/pv/public_systems/s9bL4116693/overview?preview=1

Répondre