Retour d'expérience

Auto-construction, techniques...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Retour d'expérience

Message par monteric »

Bonjour,

Au bout de 6 ans de fonctionnement de mon capteur a air, j'en ai modifié partiellement le fonctionnement.
En effet, j'avais fait comme le présentait Guy Isabel avec 2 trous, un en bas et un en haut de capteur.
Celui du haut étant "piloter" par un vérin de Vernet plus un petit ventilateur pour accélérer le processus.
Celui du bas etait libre ... et c'est la que ce n'etait pas terrible. Le froid arrivait a rentrer la nuit ou les jours froids sans solaire.
Au final je n'était pas super satisfait du fonctionnement.
Alors je me suis remis dessus, j'ai démonté la vitre, les ardoises ... et j'ai percé le bas du cadre pour faire rentrer l'air directement de l'extérieur et j'ai fermé avec isolation le trous du bas qui prenait l'air frais dans la maison.
Remontage, ajustement du vérin, scotch pour "étanchéifié" un peu entre les ardoises et remise en place et en fonction.
C'est le jour et la nuit ... Ca marche beaucoup , beaucoup mieux, c'est parfais.

J'avais mis depuis le début 2 sondes, une dans le capteur en entrée du trou du haut , l'autre à la sortie du trou du haut (dans la maison).
Voila pour le 11 novembre dernier par exemple.
capteur-air.JPG
capteur-air.JPG (57.71 Kio) Vu 2039 fois
Voila juste un petit retour d'utilisation et d'expérience ;-)

A+

eRic
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Bernard (Lyon)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 812
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
Contact :

Re: Retour d'expérience

Message par Bernard (Lyon) »

Bonjour Eric
Si je comprends bien, la version originale consistait à réchauffer l'air intérieur de la maison, mais avec l'inconvénient d'une communication froide (en bas) avec l'extérieur les jours sans soleil ou la nuit.

La modification apportée consiste à faire une injection d'air provenant de l'extérieur, mais uniquement lorsqu'il est chaud.
Tu réalises une VMI intermittente d'air chaud en quelque sorte.

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Retour d'expérience

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Bernard (Lyon) a écrit :
dim. nov. 20, 2022 19:48 pm

Tu réalises une VMI intermittente d'air chaud en quelque sorte.
berkk !

Voici comment fonctionne une VMI® :

Une arrivée d’air extérieure permet d’insuffler l’air dans la maison.
L’arrivée d’air est reliée à des bouches d’insufflation, placées dans les pièces à vivre (essentiellement dans la salle de bain et la cuisine).
Un bloc moteur, qui fonctionne généralement à l’électricité, permet de démarrer le VMI®. Certains modèles sont hydroréglables, c’est-à-dire qu’ils s’activent uniquement à partir d’un certain niveau d’humidité.
Une fois activée, la VMI® va insuffler de l’air pur (issu de l’extérieur, puis filtré) et chaud (grâce à un système préchauffant) dans la maison.
Grâce à la pression, l’air vicié va être évacué par les grilles d’aération (notamment présentes dans les fenêtres), ce qui permet le renouvellement de l’air.

D'où danger de pollution, dû au risque d'aérosols...

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premi ... tamination

(Le fait de baisser le couvercle ne rémède pas la situation, car il existe des interstices...).

Je doute que cette "VMI" soit autorisée dans un EPHAD !

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Retour d'expérience

Message par monteric »

YELLOW WHEELY BIN a écrit :
dim. nov. 20, 2022 20:23 pm
Bernard (Lyon) a écrit :
dim. nov. 20, 2022 19:48 pm

Tu réalises une VMI intermittente d'air chaud en quelque sorte.
berkk !

Voici comment fonctionne une VMI® :

Une arrivée d’air extérieure permet d’insuffler l’air dans la maison.
L’arrivée d’air est reliée à des bouches d’insufflation, placées dans les pièces à vivre (essentiellement dans la salle de bain et la cuisine).
Un bloc moteur, qui fonctionne généralement à l’électricité, permet de démarrer le VMI®. Certains modèles sont hydroréglables, c’est-à-dire qu’ils s’activent uniquement à partir d’un certain niveau d’humidité.
Une fois activée, la VMI® va insuffler de l’air pur (issu de l’extérieur, puis filtré) et chaud (grâce à un système préchauffant) dans la maison.
Grâce à la pression, l’air vicié va être évacué par les grilles d’aération (notamment présentes dans les fenêtres), ce qui permet le renouvellement de l’air.

D'où danger de pollution, dû au risque d'aérosols...

https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premi ... tamination

(Le fait de baisser le couvercle ne rémède pas la situation, car il existe des interstices...).

Je doute que cette "VMI" soit autorisée dans un EPHAD !

YWB
Je comprends pas trop le rapport avec le "risque d'aérosols " ????? si tu peux m'éclairer ....

Pour la remarque sur les EPHAD, je ne vais pas faire trop de mauvaise esprits mais je me demande ce qui n'est pas néfaste dans ce type d'établissement :cry:

A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Retour d'expérience

Message par YELLOW WHEELY BIN »

monteric a écrit :
dim. nov. 20, 2022 21:30 pm

Je comprends pas trop le rapport avec le "risque d'aérosols " ????? si tu peux m'éclairer ....
*Salut, Eric,

effectivement, le risque n'est pour toi, mais plutôt pour tout heureux utilisateur de VMI...

Sinon, concernant ton capteur :
monteric a écrit :
dim. nov. 20, 2022 17:33 pm
j'ai démonté la vitre, les ardoises ... et j'ai percé le bas du cadre pour faire rentrer l'air directement de l'extérieur
Une autre solution serait de remplacer la vitre par du polycarbonate perforé, voire du film PE perforé ; voire laisser sans vitrage...

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Bernard (Lyon)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 812
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
Contact :

Re: Retour d'expérience

Message par Bernard (Lyon) »

Bonjour Eric
Quel est le ventilateur que tu as installé dans ton capteur à air ?

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Retour d'expérience

Message par monteric »

YELLOW WHEELY BIN a écrit :
lun. nov. 21, 2022 0:51 am
...

Une autre solution serait de remplacer la vitre par du polycarbonate perforé, voire du film PE perforé ; voire laisser sans vitrage...

YWB
A ben non, car du coup tu perds l'effet "effet de serre". La avec juste une petite entrée en dessous du capteur, sa marche nickel !
Bernard (Lyon) a écrit :
sam. nov. 26, 2022 14:32 pm
Quel est le ventilateur que tu as installé dans ton capteur à air ?
Juste un petit ventilateur de type ordinateur de PC (ventilation de la caisse d'un pc fixe).

Encore un petit relevé aujourd'hui :
capteur-air.JPG
capteur-air.JPG (46.84 Kio) Vu 1807 fois
Bonne journée
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
Gui63
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 224
Enregistré le : dim. nov. 23, 2014 18:01 pm
Localisation : 63

Re: Retour d'expérience

Message par Gui63 »

YELLOW WHEELY BIN a écrit :
dim. nov. 20, 2022 20:23 pm
Bernard (Lyon) a écrit :
dim. nov. 20, 2022 19:48 pm

Tu réalises une VMI intermittente d'air chaud en quelque sorte.
berkk !

Voici comment fonctionne une VMI® :

Une arrivée d’air extérieure permet d’insuffler l’air dans la maison.
L’arrivée d’air est reliée à des bouches d’insufflation, placées dans les pièces à vivre (essentiellement dans la salle de bain et la cuisine).


YWB
il y a erreur, le principe de la VMI c'est bien d'insuffler dans les pièces de vie autres que la salle de bain et la cuisine... il peut même être judicieux d'ajouter un extracteur piloté dans la SDB et la cuisine.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018

Bernard (Lyon)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 812
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
Contact :

Re: Retour d'expérience

Message par Bernard (Lyon) »

Merci Eric pour l'info.
Belle courbe en effet ! Quand je suis allé voir sur ton site tu en étais à 56°,4 C. C'est efficace ! Et tu en fais quoi de cet air brulant ?

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Retour d'expérience

Message par monteric »

Bon il faut tout de meme relativiser, la température est élevé mais le débit d'air est "raisonnable" donc ca chauffe correctement sans se bruler :-D
Ca nous chauffe l'entrée, un sas et c'est top.
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: Retour d'expérience

Message par j2c »

Je me demande si tu n'aurais pas intérêt à tester à plusieurs débits différents;

Avoir plus d'air qui rentre dans la maison, mais moins chaud; ça n'augmenterai pas un peu le rendement de ton capteur (qui doit dissiper une partie de sa chaleur à travers la vitre) ??

Avec un Ventilo de PC plus puissant ou en ajoutant un 2ème ?

Les tests sont évidement difficiles car les conditions d'ensoleillement ne sont pas identiques d'une journée à l'autre;

C'est intéressant comme retour d'expérience, on aurait tendance à croire que mettre de l'air tempéré dans le capteur serait plus efficace, ton expérience prouve le contraire.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Re: Retour d'expérience

Message par monteric »

Salut,

Oui peut etre que d’accélérer ferait effectivement augmenter l'énergie récupérer mais la je n'est pas de ventilo plus gros pour le moment et il faut aussi que coté bruit ca reste discret.
Oui faire rentrer de l'air de la maison doit forcément etre plus pertinent mais il faut que ca ne refroidisse pas trop la maison quand dehors il fait froid la nuit.

Oui bonne expérience en tout cas.

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Retour d'expérience

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Gui63 a écrit :
sam. nov. 26, 2022 15:43 pm

il y a erreur, le principe de la VMI c'est bien d'insuffler dans les pièces de vie autres que la salle de bain et la cuisine


ben

cherchez l'erreur...

https://www.travauxavenue.com/electrici ... ufflation/

1. Une arrivée d’air extérieure permet d’insuffler l’air dans la maison.
2. L’arrivée d’air est reliée à des bouches d’insufflation, placées dans les pièces à vivre (essentiellement dans la salle de bain et la cuisine).
3. Un bloc moteur, qui fonctionne généralement à l’électricité, permet de démarrer le VMI®. Certains modèles sont hydroréglables, c’est-à-dire qu’ils s’activent uniquement à partir d’un certain niveau d’humidité.
4. Une fois activée, la VMI® va insuffler de l’air pur (issu de l’extérieur, puis filtré) et chaud (grâce à un système préchauffant) dans la maison.
5. Grâce à la pression, l’air vicié va être évacué par les grilles d’aération (notamment présentes dans les fenêtres), ce qui permet le renouvellement de l’air.

Je redis, tel que c'est expliqué, je n'installerais pas ce genre de ventilation...
Insuffler l'air dans un WC, p.ex., c'est chercher des ennuis.

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

francoisMo
Newbie
Newbie
Messages : 14
Enregistré le : lun. nov. 28, 2022 11:39 am

Re: Retour d'expérience

Message par francoisMo »

@monteric
ca a l'air assez intéressant comme procédé , merci pour le graphique tu aurais des photos de l'install ?

Avatar du membre
Gui63
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 224
Enregistré le : dim. nov. 23, 2014 18:01 pm
Localisation : 63

Re: Retour d'expérience

Message par Gui63 »

YWB, la véracité de l'article et du site qui l'héberge est peut être à remettre en doute :roll:

Perso, à une époque pas si lointaine (5-6 ans), j'ai failli installer une VMI chez moi donc j'avais pas mal potassé le sujet et c'est la première fois que je lis que l'on insuffle dans les pièces d'eau :schock: donc je pense qu'ils ont fait une erreur dans cet article.
TLB - phyto-épuration - chaudière bois buche + SSC 12m² - solaire passif
mon installation:
viewtopic.php?f=34&t=9018

Répondre

Retourner vers « Capteur à air »