Page 1 sur 2

capteur à air relié à VMC df

Posté : dim. déc. 28, 2014 21:11 pm
par micoup
bonjour,
mon premier projet avez été le panneau solaire photovoltaique, 2009.installation faite par une entreprise en totalité.
mon second a été le panneau solaire thermique pour produire de l'eau chaude et éventuellement du chauffage. un système auto-vidangeable dont je suis très content. installation faite par moi-même avec un système livré en kit. 2013
mon troisième projet est de faire un capteur à air chaud relié à ma VMC df , après avoir pris quelques informations sur le forum,je me suis lancé.
je viens de terminer le projet commencé 9 mois plus tôt. installation du capteur sur une surface de 9m2 plein sud. le panneau est auto-construit en ardoise et verre trempé.
ma vmc est reliée au capteur par un tuyau de 125 isolé, le tout est géré par une régule qui passe en vitesse 2 lorsque la température de l'air à la sortie du capteur dépasse la température de l'air sortant de la maison et bypass l'air sortant de façon à ne pas réchauffer l'air qui sort.
Image
28 décembre 2014, le ciel est bleu et le soleil brille dans toute sa splendeur. Il est midi, le vent est de Nord-Est et souffle à 35 km/h en rafales, le thermomètre affiche 1,5°C ; une sonde placée à la sortie du capteur affiche une température de l'air de 34,7°C ; l'air est à 26,2°C au sortir des bouches d'insufflations de la VMC df soit une perte de +8,5°C ( la longueur du tuyau entre la sortie du capteur et la sortie des bouches est d'environ une quinzaine de mètres). la VMC df est passée en vitesse 2 vers 10h15 (debit de 225 m3/h selon le constructeur), elle repassera en vitesse 1 quand la température de l'air du capteur sera de 1°C supérieur à l'air sortant de la maison (débit de 135 m3/h en vitesse 1). petit bémol j'ai une aubépine qui me fait un masque, il va falloir que je me résolve à la couper. dommage elle est belle au printemps quand elle est en fleurs et en automne avec ses fruits rouges qui en plus sont une nourriture pour les oiseaux.
echangeur thermique.jpg
echangeur thermique.jpg (43.99 Kio) Vu 1750 fois
Image
A 19h00 la température de dehors est à -3,4 °C mais l'air qui rentre reste encore au alentour de 19 °C avec l'aide de l'échangeur de la vmc et aussi à une certaine chaleur s'étant accumulée dans l'isolation du tuyau qui est noyé sous 15 cm de ouate de cellulose. le pourcentage d'humidité est de 29%
Image
regule.jpg
regule.jpg (26.09 Kio) Vu 1750 fois
le capteur solaire sera certainement plus performant en inters saisons.
voilà, j'espère que mon système même s'il n'est pas d'un rendement énorme, me fera faire des économies malgré tout et moins de co2 rejeté dans l'atmosphère.
A suivre....
cdt :-)

Re: capteur à air relier à VMC df

Posté : dim. déc. 28, 2014 21:16 pm
par Ottiti
Bonsoir

l aubépine c est l 'été quant tu n'as pas besoin de calories voir quant tu en a trop :roll:
Il y a peut être moyen de faire cohabiter les deux

A+

Re: capteur à air relier à VMC df

Posté : dim. déc. 28, 2014 21:26 pm
par AD 44
Salut,

bravo pour ta réalisation.
micoup a écrit :... une sonde placée à la sortie du capteur affiche une température de l'air de 34,7°C ; l'air est à 26,2°C au sortir des bouches d'insufflations de la VMC df soit une perte de +8,5°C ( la longueur du tuyau entre la sortie du capteur et la sortie des bouches est d'environ une quinzaine de mètres).
Le bypass est total sur ta DF?

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : lun. déc. 29, 2014 12:57 pm
par micoup
bonjour,
oui, le bypass est total, j'ai couplé une autre vanne à la première qui ferme la sortie de l'échangeur car je me suis aperçu que de l'air passait quand même dans l'échangeur, ce qui refroidissait l'air entrant.
Image

pour ce qui est de l'aubépine, je vais certainement la tailler un peu. je pense mettre un écran devant le panneau l'été dans un premier temps et découpler la vmc du panneau.
cdt :-)
micoup

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : lun. déc. 29, 2014 13:05 pm
par ISABEL
Bonjour , beau travail , le capteur à air commence à se faire une petite place au soleil ...et c'est tant mieux !

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : lun. déc. 29, 2014 13:55 pm
par AD 44
micoup a écrit : oui, le bypass est total...


ok, cool.
micoup a écrit :j'ai couplé une autre vanne à la première qui ferme la sortie de l'échangeur car je me suis aperçu que de l'air passait quand même dans l'échangeur, ce qui refroidissait l'air entrant.
Eh oui!!! Du coup rejet d'une partie des calories pour les petits zozios.

C'est mon soucis aussi (bypass partiel :marteau: ).

Bien vu le coup de la vanne (ça aurait pu être sur l'air neuf mais c'est aussi très astucieux sur l'extraction). :thup: .

l'air vicié emprunte tout de même filtre et ventilo?

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : lun. déc. 29, 2014 19:00 pm
par micoup
l'air vicié emprunte tout de même filtre et ventilo?
que veux tu dire?
c'est obligé que l'air vicié passe par le ventilo d'extraction.
je suppose que l'air vicié ne pouvant pas sortir par l'échangeur, prend la première sortie directement sans faire un demi-tour dans l'échangeur.

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : mar. janv. 06, 2015 0:11 am
par cargo
Bonjour,

belle réalisation,mais ce serait plus rentable si cela pouvait chauffer aussi de l'eau avec l'été. On peut facilement dépasser les 100° avec de l'ardoise, du verre et un bon soleil. Avez vous pensé à un échangeur air/eau ?
Est-il difficile de se procurer du verre trempé ? quel est le coût ?

Merci d'avance

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : mar. janv. 06, 2015 22:48 pm
par micoup
bonsoir,
j'ai effectivement l'intention de mettre un échangeur eau/air, rien vu sur le net pour l'instant mais si quelqu'un connait un système, ça m'intéresse. en ce qui concerne le verre trempé, en trouver n'est pas difficile mais les prix sont très élevés. 9.82 m2 soit 6 carreaux dont le plus grand fait 2.20 m2 pour un montant total de 670 € ttc dont 80€ de port. les devis variaient du simple au double quasiment. allovitre fut le plus compétitif. livraison impeccable.
cdt,
micoup :-)

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : mer. janv. 07, 2015 18:16 pm
par Goutailler
bonsoir
j"ai réalisé un échangeur air eau il est detaillé dans mon compte rendu capteurs à air au nom de Goutailler
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 0et%20ecs/
cela devrez vous éclairer ,bon courage

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : jeu. janv. 08, 2015 20:53 pm
par cargo
micoup a écrit :bonsoir,
j'ai effectivement l'intention de mettre un échangeur eau/air, rien vu sur le net pour l'instant mais si quelqu'un connait un système, ça m'intéresse. en ce qui concerne le verre trempé, en trouver n'est pas difficile mais les prix sont très élevés. 9.82 m2 soit 6 carreaux dont le plus grand fait 2.20 m2 pour un montant total de 670 € ttc dont 80€ de port. les devis variaient du simple au double quasiment. allovitre fut le plus compétitif. livraison impeccable.
cdt,
micoup :-)
Bonsoir,

merci pour les infos. J'ai moi même pensé au début à un système air/eau, mais c'était pas évident sans capteur spécialisé permettant de fortes températures.
Je pense qu'on doit pouvoir recycler à moindre coût un radiateur auto si on ne trouve pas d'échangeur de groupe réfrigérant.
A mon avis il faut faire circuler l'air dans le capteur en circuit fermé pour pouvoir obtenir des températures élevées nécessaires au meilleur échange avec l'eau. Gros avantage si l'échangeur est hors gel, pas besoin de circuit avec de l'anti-gel, à mon avis on peut faire circuler directement l'eau sanitaire dans l'échangeur. Du coup un simple ballon sans échangeur peu suffire ...

J'ai fait un petit schéma de principe, pour avis et réaction, voir PJ. Cela me donne envie de me relancer !

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : sam. janv. 10, 2015 13:39 pm
par micoup
cargo a écrit :
à mon avis on peut faire circuler directement l'eau sanitaire dans l'échangeur. Du coup un simple ballon sans échangeur peu suffire ...

J'ai fait un petit schéma de principe, pour avis et réaction, voir PJ. Cela me donne envie de me relancer !
bonjour,
je n'avais pas pensé au circuit fermé, effectivement la chaleur devrait monter davantage en degré.
mais au niveau du ballon sans échangeur, question: comment se fait la circulation de l'eau lors de l'ouverture du robinet de distribution?
autre question : le système est il en thermosiphon ?
cdt,
micoup

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : sam. janv. 10, 2015 15:54 pm
par Balajol
Bonjour tous,
Pour éviter les circuits parallèles, plutôt comme ceci (à peaufiner)

Cordialement
Bertrand

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : sam. janv. 10, 2015 19:23 pm
par Goutailler
bonsoir

sans serpentin dans le chauffe eau cela me parait irrealiste :roll:

Re: capteur à air relié à VMC df

Posté : sam. janv. 10, 2015 21:25 pm
par cargo
Bonsoir à tous,

Pour répondre à Micoup: Je n'ai pas tracé toute l’installation. Dans mon esprit le ballon est en aval de l'existant, un ballon électrique (comme Goutailler) ou une chaudière (comme moi même). Le circulateur force une circulation de la partie basse vers la partie haute. C'est une préchauffe voir chauffe compléte suivant saison, en entrée de l'existant. Si on ouvre un robinet l'ensemble l'eau arrive par le réseau comme d'habitude. Je n'ai pas été dans le détail, il faut par exemple prévoir un disconnecteur pour ne pas risquer de refouler de l'eau de son réseau vers le réseau public de distribution d'eau.

Pour répondre à Balajol: je ne comprend pas la proposition qui consister à shunter le ballon, où se fait le stockage d'eau chaude ?

Pour répondre à Goutailler: serait-il possible d'argumenter ? Juste un smiley c'est un peu court. De mémoire il y a sur ce site des exemples d’installation (qui ont fait débat) en chauffage direct de l'eau sanitaire. Quand il n'y pas de risque de gel, un double circuit à base de glycol ne semble pas utile. Par contre il faut que l'échangeur air/eau résiste à la pression du réseau. Est-ce que quelqu'un sait comment sont conçus les circuits dans les pays chaud ?

Merci