[projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 72
- Enregistré le : mar. déc. 22, 2009 21:16 pm
- Localisation : AIX EN DIOIS 26150
[projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
c' était le début des travaux en 2012. Le but étant de tempérer l' atelier, je saurai l'efficacité l' hiver prochain car le capteur n'est pas encore raccordé mais en janvier il me donnait de l' air à 48° en sortie pour 9° en entrée.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: tunnels à galets et capteur à air chaud
Bonjour AxeauAXEAU a écrit : en janvier il me donnait de l' air à 48° en sortie pour 9° en entrée.
Ce retour d'expérience me fait plaisir.
Il y a quelques années j'avais présenté cette possibilité sur ce forum, mais l'idée géniale d'Hérakles sur FS n'avait pas (encore) reçue d'écho favorable à l'époque.
Donc Merci !
N'hésite pas à nous dire combien de temps tu peux chauffer ta maison avec tes tunnels à galets (TAG), l'hiver prochain.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: tunnels à galets et capteur à air chaud
génial, j'adore cette méthode aussi, tu pourrais faire une description, volume de galets, profondeur, pourquoi des petits tuyaux plutôt que des 100mm,...
Merci
Merci
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
Re: tunnels à galets et capteur à air chaud
Bonjour,
je suis surpris par la photo, j'ai moi-même installé deux tunnels mais l'arrivée et la sortie sont aux extrémités du boyau de galets. Ici, j'ai l'impression que tu les as mis côte à côte. Comment le flux d'air passe-t-il partout dans le boyau?
Cordialement, Ociv
je suis surpris par la photo, j'ai moi-même installé deux tunnels mais l'arrivée et la sortie sont aux extrémités du boyau de galets. Ici, j'ai l'impression que tu les as mis côte à côte. Comment le flux d'air passe-t-il partout dans le boyau?
Cordialement, Ociv
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 72
- Enregistré le : mar. déc. 22, 2009 21:16 pm
- Localisation : AIX EN DIOIS 26150
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
Bonjour,
cet atelier fait 6m x 10m pour un volume de 165 m3. Je me suis inspiré des explications d' Heracles. Il y a donc 4 tunnels raccordés en boucle de tickelman , je ne sais pas si vous le voyez sur la photo du haut. Chacun fait 4m de long pour une largeur de 80 cm et une profondeur de 1.9m dalle finie. Il y a 80 cm d' épaisseur de galets.
J 'ai utilisé le plus possible de matériaux de récupération.J' avais donc des tuyaux PVC en 100 et 125 qui me restaient de la construction de ma maison. j' ai utilisé un de chaque qui me fait une section correspondant à du 160. Tous les conduits seront calculés sur cette section jusqu' au panneau.
Pour enrober les galets, j' ai récupéré une toile perméable d'une presse à boues de station d' épuration pour remplacer le bidim de fond de tranchée et du plastique de serre très épais pour les cotés et dessus.
Dans le troisième tunnel j' ai prévu 2 sondes en entrée fond + 20 cm sous dalle et idem en sortie.
Voilà , je pense avoir tout dit sur les tunnels.
jlg
cet atelier fait 6m x 10m pour un volume de 165 m3. Je me suis inspiré des explications d' Heracles. Il y a donc 4 tunnels raccordés en boucle de tickelman , je ne sais pas si vous le voyez sur la photo du haut. Chacun fait 4m de long pour une largeur de 80 cm et une profondeur de 1.9m dalle finie. Il y a 80 cm d' épaisseur de galets.
J 'ai utilisé le plus possible de matériaux de récupération.J' avais donc des tuyaux PVC en 100 et 125 qui me restaient de la construction de ma maison. j' ai utilisé un de chaque qui me fait une section correspondant à du 160. Tous les conduits seront calculés sur cette section jusqu' au panneau.
Pour enrober les galets, j' ai récupéré une toile perméable d'une presse à boues de station d' épuration pour remplacer le bidim de fond de tranchée et du plastique de serre très épais pour les cotés et dessus.
Dans le troisième tunnel j' ai prévu 2 sondes en entrée fond + 20 cm sous dalle et idem en sortie.
Voilà , je pense avoir tout dit sur les tunnels.
jlg
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
on vois pas les sorties d'airs, mais que les entrées, c'est ça qui fait posé question.
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 72
- Enregistré le : mar. déc. 22, 2009 21:16 pm
- Localisation : AIX EN DIOIS 26150
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
jlg
- Fichiers joints
-
- l' isolation est en plaques de laine de roche d' 1 cm et isolant multicouches. l' absorbeur enfin est fait en canettes de soda qui sont assemblées en 14 tubes de 10 m de long
jlg - 2014-12-21 16.28.32.jpg (174.81 Kio) Vu 4971 fois
- l' isolation est en plaques de laine de roche d' 1 cm et isolant multicouches. l' absorbeur enfin est fait en canettes de soda qui sont assemblées en 14 tubes de 10 m de long
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2341
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
bonjour
excellent ton capteur. à première vue je me suis demandé qu'est-ce que c'était ces boisseaux de céramique noire ?!
pour les photos, je viens aussi de m'y mettre à héberger sur apper et il semble préférable de réduire plus petit que le maxi de 800x600. c'est plus facile à visionner quand y'a pas les curseurs.
j'ai pas compris non plus la mise en page, alors je fais des couper/coller pour repositionner au bon endroit juste avant de poster.
merci pour ton reportage
ps hors sujet
je vois aussi que tu roules massey
excellent ton capteur. à première vue je me suis demandé qu'est-ce que c'était ces boisseaux de céramique noire ?!
pour les photos, je viens aussi de m'y mettre à héberger sur apper et il semble préférable de réduire plus petit que le maxi de 800x600. c'est plus facile à visionner quand y'a pas les curseurs.
j'ai pas compris non plus la mise en page, alors je fais des couper/coller pour repositionner au bon endroit juste avant de poster.
merci pour ton reportage
ps hors sujet
je vois aussi que tu roules massey
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 72
- Enregistré le : mar. déc. 22, 2009 21:16 pm
- Localisation : AIX EN DIOIS 26150
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
Bonjour domwood, je suivrai tes conseils pour tes photos. C' est effectivement un MF140 en pleine rénovation complète mais les taxes d' aménagement sur l' atelier m' ont freiné momentanément.
jlg
jlg
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
Salut, Chouette boulot!
Sinon même interrogation qu' OCIV : Entrées et sorties au même endroit dans la tranchée??? Ou bien as tu prolongé l un des deux conduits à l extrémité opposée en fond de fouille avant remblaiement?
Sinon même interrogation qu' OCIV : Entrées et sorties au même endroit dans la tranchée??? Ou bien as tu prolongé l un des deux conduits à l extrémité opposée en fond de fouille avant remblaiement?
- GAINDE
- Stagiaire Solaire
- Messages : 67
- Enregistré le : jeu. avr. 25, 2013 10:47 am
- Localisation : 72150 PRUILLE l'éguillé
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
Bonjour Axeau,
Belle réalisation, mes félicitations.
Par contre:
Belle réalisation, mes félicitations.
Par contre:
- Une inquiétude:
tu as mis du PVC, on te l'as conseillé? car il relargue des composés
Pour mon puits canadien on me le déconseille.
une question:
As tu mis en place une boucle de tickelman
- AD 44
- Maitre Solaire
- Messages : 1389
- Enregistré le : mer. janv. 11, 2012 12:39 pm
- Localisation : Divatte sur Loire
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
a en croire les diverses sources les COV font leur apparition passé 80° (ou qque chose comme ça), si axeau assure un débit suffisant en sortie de CAS il doit pouvoir maintenir une T° inférieur en toute saison.GAINDE a écrit :tu as mis du PVC, on te l'as conseillé? car il relargue des composés
GAINDE a écrit :Pour mon puits canadien on me le déconseille.
le mien est en PEHD (hékatherm : conduit semi rigide annelé bleu de 173mm posé y a 4 ans). En ce qui me concerne, j'ai exclu le PVC non pas pour le risque de COV mais pour éviter les raccords enfouis (2.20m) et m'affranchir de tout risque d'infiltration à chaque emboîtement (mais bon, dans mon cas, reste tout de même les connexions au récupérateur de condensat et la culotte de raccordement des deux conduits).
- GAINDE
- Stagiaire Solaire
- Messages : 67
- Enregistré le : jeu. avr. 25, 2013 10:47 am
- Localisation : 72150 PRUILLE l'éguillé
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
Merci pour ces précisions .
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 72
- Enregistré le : mar. déc. 22, 2009 21:16 pm
- Localisation : AIX EN DIOIS 26150
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
oui , les tunnels sont raccordés en boucle de tickelman avec entrée et sortie à chaque extrémité bien sur. Le PVC sous la dalle ne m' inquiète pas , l' air en sortie des tunnels est évacué à l' ext.et non dans l' atelier car c' est une chauffe durant l 'été.
Par contre j' ai réalisé après avoir fabriqué le capteur que je pouvais l' utiliser en inter saison pour chauffer directement la maison qui est à 10 m environ. Je fais des essais mais il y a des odeurs de mastic et de peinture du capteur. J' aurai du le fabriquer avec des tuyaux alu d' irrigation. L' air arrive à 46° dans la maison.
jlg
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 74
- Enregistré le : lun. nov. 27, 2006 10:31 am
- Localisation : 29 - Landivisiau
Re: [projet] tunnels à galets et capteur à air chaud
quelle est la surface des capteurs?
pantone, acetone, aimants, vortex, solaire, électrolyse, ... la planete sera t-elle sauvée? la suite au prochain épisode.