Bonjour la compagnie
Merci de m'accueillir sur ce forum pour mon premier poste.
Petite présentation rapide je suis Guillaume et j'habite sur Cancale en Bretagne et essaie au plus possible utiliser l'énergie photovoltaïque et l'énergie thermique de notre cher soleil
Ce weekend j'ai remis en route le système de production de ECS solaire composé de
- 6 panneaux vitosol 200fm
- un ballon eau morte Vitocell 333
- une régularisation ksw
Mon problème c'est que l'eau du ballon ne chauffe pas alors que le fluide circule bien et a bonne température
Merci de m'accueillir sur ce forum pour mon premier poste.
Petite présentation rapide je suis Guillaume et j'habite sur Cancale en Bretagne et essaie au plus possible utiliser l'énergie photovoltaïque et l'énergie thermique de notre cher soleil
Ce weekend j'ai remis en route le système de production de ECS solaire composé de
- 6 panneaux vitosol 200fm
- un ballon eau morte Vitocell 333
- une régularisation ksw
Mon problème c'est que l'eau du ballon ne chauffe pas alors que le fluide circule bien et a bonne température
- ramses
- Administrateur
- Messages : 2593
- Enregistré le : mer. janv. 23, 2008 21:49 pm
- Localisation : Belgique Prov Namur
- Contact :
Re: Bizarries physique ballon Vitocell 333 et régul ksw
Salut et bienvenue,
merci de compléter ton profil et ta localisation aproximative.
Bien à vous tous
merci de compléter ton profil et ta localisation aproximative.
Bien à vous tous
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3231
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Bizarries physique ballon Vitocell 333 et régul ksw
Conjointement à ce qui a été demandé par ramses..
Peux-tu nous faire un schéma de ton installation, agrémenté de photos.
Qu'est ce qui te fait penser que le fluide circule bien ?
Peux-tu nous faire un schéma de ton installation, agrémenté de photos.
Qu'est ce qui te fait penser que le fluide circule bien ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- Cote_de_boeuf
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. juin 03, 2024 8:22 am
- Localisation : 35260
- Cote_de_boeuf
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. juin 03, 2024 8:22 am
- Localisation : 35260
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3231
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Bizarries physique ballon Vitocell 333 et régul ksw
OK.. tu as un gros soucis de circulation.
Ton installation devrait tourner avec un dT de 10° maximum... tu es à plus de 50... (écart entre les 2 aiguilles)
Soit tu as une bulle d'air.. soit une merdouille qui bouche une partie du circuit.
Ton retour devrait être autour de 45°.. t'es à 99... Ton panneau dissipe une bonne partie de la chaleur en radiation plutôt que de récupérer la chaleur dans l'eau.
Ton installation devrait tourner avec un dT de 10° maximum... tu es à plus de 50... (écart entre les 2 aiguilles)
Soit tu as une bulle d'air.. soit une merdouille qui bouche une partie du circuit.
Ton retour devrait être autour de 45°.. t'es à 99... Ton panneau dissipe une bonne partie de la chaleur en radiation plutôt que de récupérer la chaleur dans l'eau.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 163
- Enregistré le : mer. juin 07, 2023 14:42 pm
- Localisation : Yonne
Re: Bizarries physique ballon Vitocell 333 et régul ksw
Bonjour,
D'où vient l'affirmation à priori erronée que le fluide circule bien ? Si elle est basée sur le fait que le circulateur tourne, cela n'implique pas une circulation effective, par exemple (cas extrême pour illustré le propos) si il n'y a plus de fluide, le circulateur tourne dans le vide, et il n'y a pourtant aucune circulation, ou si il y a un bouchon, le circulateur pousse le fluide qui monte en pression mais ne circule pas pour autant... A moins d'avoir un élément qui permet d'affirmer qu'il y a circulation (comme un débitmètre, auquel cas le préciser, ça permet de réduire les hypothèses) il faut se limiter aux constatations pour ne pas diriger tout le monde dans une mauvaise direction à cause d'une mauvaise interprétation.
Le circulateur peut-il tourner à vitesse variable et la régulation sait-elle moduler sa vitesse ? si oui à quelle vitesse semble-t-il tourner ? (si la régulation décide pour une raison ou une autre de mettre la vitesse minium par erreur cela peut expliquer le faible débit qui engendre cette forte différence de température dans les panneaux, sinon si le faible débit est confirmé il faut trouver la réponse ailleurs, notamment dans les hypothèses de j2c)
Compte tenu de la remarque de j2c, il semble vraisemblable que le débit ne soit pas bon, la puissance thermique étant le facteur du débit par la différence de température, la puissance thermique des panneaux solaires étant limitée par la surface d'exposition, une augmentation conséquente de l'écart de température signifie une baisse conséquente du débit.
D'où vient l'affirmation à priori erronée que le fluide circule bien ? Si elle est basée sur le fait que le circulateur tourne, cela n'implique pas une circulation effective, par exemple (cas extrême pour illustré le propos) si il n'y a plus de fluide, le circulateur tourne dans le vide, et il n'y a pourtant aucune circulation, ou si il y a un bouchon, le circulateur pousse le fluide qui monte en pression mais ne circule pas pour autant... A moins d'avoir un élément qui permet d'affirmer qu'il y a circulation (comme un débitmètre, auquel cas le préciser, ça permet de réduire les hypothèses) il faut se limiter aux constatations pour ne pas diriger tout le monde dans une mauvaise direction à cause d'une mauvaise interprétation.
Le circulateur peut-il tourner à vitesse variable et la régulation sait-elle moduler sa vitesse ? si oui à quelle vitesse semble-t-il tourner ? (si la régulation décide pour une raison ou une autre de mettre la vitesse minium par erreur cela peut expliquer le faible débit qui engendre cette forte différence de température dans les panneaux, sinon si le faible débit est confirmé il faut trouver la réponse ailleurs, notamment dans les hypothèses de j2c)