En plancher chauffant mon retour PC est à 21 22°C (vitesse 1),
pour qu'il soit réchauffé par un échangeur il faut que l'eau dans l'échangeur ait une dizaine degrés de plus soit environ 33 35°C et donc si en hiver avec une cuve de 1000L l'eau monte au maximun à 45°C je ne récupère que 10° *1000* 1.16 soit seulemnt une dizaine de kWh (1 euro) sur les 100 nécessaires pour combler les déperditions de la maison .
Donc , dans le meilleur des cas, avec une grosse install, (1000L donc environ 20m2de capteurs) que 10% des besoins ...


sans l'échangeur le dT serait double : 20%
CONCUSIONS :
-l'échangeur fait perdre 10° dispo
-rad plutôt que PC fait perdre 15° à 20°C dispo
-Si votre circuit PC ou rad est assez puissant il faut privilégier la petite vitesse du circulateur -> celle qui donne la plus faible Tp de retour (en plus le circu consomme moins)
En radiateurs et avec échangeur je ne comprends pas comment cela peut fonctionner en hiver
est-ce qqun ici à un plancher solaire direct fonctionnement ? schéma ? explication simple ?
est-ce qu'un échangeur à plaque fonctionne avec un dT inférieur ? ref ? prix ?
pouvez-vous m'éclairer ?
merci d'avance
pierre 07