pression de remplissage installation solaire

Auto-construction, trucs et astuces...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur

Répondre
sol
Newbie
Newbie
Messages : 10
Enregistré le : jeu. mars 26, 2009 21:28 pm
Localisation : brive la gaillarde 19100

Message par sol »

bonsoir

"Aprés avoir déterminé la pression de pré-gonflage( avant raccordement à l'installation solaire) du vase expansion en fonction de la hauteur manométrique(po=HMT avec 0.5bar minimun).Je détermine ma pression de remplissage (p1) avec 0.5 bar pour le décollage de la membrane du vase expansion soit p1=HMT+0.5 bar et c'est cette pression qu'il faudra ne pas dépasser sur le manomètre, ce qui m'indiquera que l'installation est "gonflé "correctement"

1-Est-ce la procédure correcte pour remplir une installation solaire?

2-Si je dépasse cette pression p1 , que se passe t-il?

MERCI ET BON WE

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Ca semble bon.
A noter qu'il faut remplir avec du liquide froid.

Si on remplit avec une pression supérieure à la P1 calculée, on remplit plus le vase d'expansion, et on perd alors une partie de son volume d'expansion.

Cordialement,
T.Streiff

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1021
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Message par yves35 »

bonsoir,

et en contrepartie ,on partira en vapeur si il y a surchauffe à une température plus élevée. Je crois que c'est en gros ;un bar de plus = 10°C de plus pour que le liquide reste liquide .C'est néanmoins plus malin de rester en basse pression,car l'antigel n'est pas abimé par les vaporisations à basse (relativement) pression donc basse température.

yves