rouille dans ma cuve
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
eric74
- Newbie

- Messages : 36
- Enregistré le : ven. oct. 21, 2011 17:54 pm
- Localisation : au pays de la pomme et du reblochon (74)
Bonjour à tous
J'ai acheté d' occasion une cuve en acier qui a stocké de l'eau puis qui a été vidée et stockée "à l' air" pendant environ 10 mois.
L' intérieur de la cuve et le serpentin sont couvert d 'une fine épaisseur de rouille. J' ai nettoyé tout ce que j' ai pu (en fait pas grand chose) avec une brosse métallique puis aspiré ce qui voulait venir.
Cette cuve va me servir comme ballon tampon pour le chauffage.
Avant de l' utiliser que me conseillez vous: mettre un filtre sur la sortie d'eau (qui va vers le plancher chauffant) ? Si oui de quel type ?
Eric
J'ai acheté d' occasion une cuve en acier qui a stocké de l'eau puis qui a été vidée et stockée "à l' air" pendant environ 10 mois.
L' intérieur de la cuve et le serpentin sont couvert d 'une fine épaisseur de rouille. J' ai nettoyé tout ce que j' ai pu (en fait pas grand chose) avec une brosse métallique puis aspiré ce qui voulait venir.
Cette cuve va me servir comme ballon tampon pour le chauffage.
Avant de l' utiliser que me conseillez vous: mettre un filtre sur la sortie d'eau (qui va vers le plancher chauffant) ? Si oui de quel type ?
Eric
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire

- Messages : 592
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour Eric,
Corrosion, de la corrosion !
Rien de grave !
Le fer s'oxyde à l'air, c'est normal et on ne peut rien y faire.
Les stocks en acier pour le chauffage ne posent pas de problème avec l'oxydation car l'eau finit par se saturer en ions fer et l'eau devient noire-jaunâtre. Il convient de ne pas renouveler l'eau...le moins possible; ceci pour limiter la corrosion du fer face au cuivre.
On peut réduire ce dépôt noir en suspension dans le circuit par un pot de décantation placé sur le retour vers la chaudière (en sortie du plancher chauffant).
Par exemple :
http://www.sider.biz/produit/pot-a-boue ... .3307.html
J'ai une cuve en acier de 500 l que je vais coupler à mon plancher chauffant.
La seule précaution que j'ai prise concerne la corrosion galvanique.
J'ai tout d'abord mis des réducteurs en acier galva pour avoir des ports en 3/4' mâles. Puis j'ai mis des manchons d'isolation galvaniques en 3/4 prévus pour les chauffe eau. Ainsi, le reste de l'installation en cuivre et laiton ne fera pas oxyder d'avantage la cuve.
Personnellement j'ai choisi de ne rien mettre (pas de pote à boues). Dans un premier temps, je vais dégazer cette eau en la chauffant un première fois avec le solaire, puis elle fera partie du circuit du plancher chauffant.
Comme la cuve n'est pas ouverte à l'air, je l'ai pourvue d'un vase d'expansion de 15 l (3% de 500 l).
Jmat
Corrosion, de la corrosion !
Rien de grave !
Le fer s'oxyde à l'air, c'est normal et on ne peut rien y faire.
Les stocks en acier pour le chauffage ne posent pas de problème avec l'oxydation car l'eau finit par se saturer en ions fer et l'eau devient noire-jaunâtre. Il convient de ne pas renouveler l'eau...le moins possible; ceci pour limiter la corrosion du fer face au cuivre.
On peut réduire ce dépôt noir en suspension dans le circuit par un pot de décantation placé sur le retour vers la chaudière (en sortie du plancher chauffant).
Par exemple :
http://www.sider.biz/produit/pot-a-boue ... .3307.html
J'ai une cuve en acier de 500 l que je vais coupler à mon plancher chauffant.
La seule précaution que j'ai prise concerne la corrosion galvanique.
J'ai tout d'abord mis des réducteurs en acier galva pour avoir des ports en 3/4' mâles. Puis j'ai mis des manchons d'isolation galvaniques en 3/4 prévus pour les chauffe eau. Ainsi, le reste de l'installation en cuivre et laiton ne fera pas oxyder d'avantage la cuve.
Personnellement j'ai choisi de ne rien mettre (pas de pote à boues). Dans un premier temps, je vais dégazer cette eau en la chauffant un première fois avec le solaire, puis elle fera partie du circuit du plancher chauffant.
Comme la cuve n'est pas ouverte à l'air, je l'ai pourvue d'un vase d'expansion de 15 l (3% de 500 l).
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- lebritish
- Maitre Solaire

- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]
Comme la cuve n'est pas ouverte à l'air, je l'ai pourvue d'un vase d'expansion de 15 l (3% de 500 l).
[/quote]
Bsoir,
15l pour une cuve de 500L + plancher chauffant !
Ca va faire trop juste à mon avis. Pour les détails voir ici: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/acces.htm
Comme la cuve n'est pas ouverte à l'air, je l'ai pourvue d'un vase d'expansion de 15 l (3% de 500 l).
[/quote]
Bsoir,
15l pour une cuve de 500L + plancher chauffant !
Ca va faire trop juste à mon avis. Pour les détails voir ici: http://herve.silve.pagesperso-orange.fr/acces.htm
-
eric74
- Newbie

- Messages : 36
- Enregistré le : ven. oct. 21, 2011 17:54 pm
- Localisation : au pays de la pomme et du reblochon (74)
Merci pour vos réponses.
Concernant le vase d' expansion, j' ai pour l' ECS un ballon de 400 litres avec un vase d'expansion sanitaire de 11 litres et un groupe de sécurité. Cet été l'eau est monté à 85°C dans le ballon et le groupe de sécurité n' a jamais fonctionné (la vidange n'est pas raccordé, l'eau coule donc sur le sol en béton).
Avant la mise en service, je pensais que la capacité du vase serait trop juste et j' ai prévu un piquage pour en rajouter un en parallèle. Au vu des 2 premiers mois d' utilisation, cela ne semble pas nécessaire.
Eric
Concernant le vase d' expansion, j' ai pour l' ECS un ballon de 400 litres avec un vase d'expansion sanitaire de 11 litres et un groupe de sécurité. Cet été l'eau est monté à 85°C dans le ballon et le groupe de sécurité n' a jamais fonctionné (la vidange n'est pas raccordé, l'eau coule donc sur le sol en béton).
Avant la mise en service, je pensais que la capacité du vase serait trop juste et j' ai prévu un piquage pour en rajouter un en parallèle. Au vu des 2 premiers mois d' utilisation, cela ne semble pas nécessaire.
Eric
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Bonjour Eric et tous,
Quelle pression as tu sur ton réseau eau potable?
Cordialement
Bertrand
Quelle pression as tu sur ton réseau eau potable?
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Dans mon cas avec 2 ou 2,1 bar de pression de réseau (ce qui évite toutes explosion de cuve en test
) j'ai:
un serpentin KER de 48l + ballon fioul de 130 l + Ballon elec de 50 l pour un vase de 11 litres.
Jamais je n'ai vu une goutte d'eau perler sur les soupapes, toutes installée bien sur
La pression est montée au maxi à 2,4 bar pour l'ensemble des ballons à 75°c.
Les vases d'expansions sont calculé pour partir par exemple d'une eau à 11°c et arriver à une eau a 65°c, ce qui dans mon cas n'arrivera jamais.
Les 48l passe de 45°c à 80°c
Les 130 litres passe de 45°c à 65°c
Les 50 litres passe de 45°c à 60°c
Les 11 litres suffisent largement , de plus la montée de température est lente donc chaque tirage d'eau entre temps fais chuter la pression
Ceci est valable pour un circuit ECS pas de chauffage bien sur
A+
Dans mon cas avec 2 ou 2,1 bar de pression de réseau (ce qui évite toutes explosion de cuve en test
un serpentin KER de 48l + ballon fioul de 130 l + Ballon elec de 50 l pour un vase de 11 litres.
Jamais je n'ai vu une goutte d'eau perler sur les soupapes, toutes installée bien sur
La pression est montée au maxi à 2,4 bar pour l'ensemble des ballons à 75°c.
Les vases d'expansions sont calculé pour partir par exemple d'une eau à 11°c et arriver à une eau a 65°c, ce qui dans mon cas n'arrivera jamais.
Les 48l passe de 45°c à 80°c
Les 130 litres passe de 45°c à 65°c
Les 50 litres passe de 45°c à 60°c
Les 11 litres suffisent largement , de plus la montée de température est lente donc chaque tirage d'eau entre temps fais chuter la pression
Ceci est valable pour un circuit ECS pas de chauffage bien sur
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- Jean-Matthieu STRICKER
- Expert Solaire

- Messages : 592
- Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
- Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
- Contact :
Bonjour,
Petite précision, j'ai mis 15 l supplémentaire pour le cuve de 500 l, alors que le circuit de chauffage comprend un 18 l qui remplace celui de la chaudière qui était à 10 l !
Ceci dit, l'eau de la cuve de 500 l varie de 18 °C à 60 °C en hiver.
La pression ne varie quasiment pas : 1 bar +/- 0.2 bar.
Jmat
Petite précision, j'ai mis 15 l supplémentaire pour le cuve de 500 l, alors que le circuit de chauffage comprend un 18 l qui remplace celui de la chaudière qui était à 10 l !
Ceci dit, l'eau de la cuve de 500 l varie de 18 °C à 60 °C en hiver.
La pression ne varie quasiment pas : 1 bar +/- 0.2 bar.
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"
- Balajol
- Modérateur

- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
[quote="Ottiti"]Salut
Dans mon cas avec 2 ou 2,1 bar de pression de réseau (ce qui évite toutes explosion de cuve en test
) j'ai:
[/quote]
Bonjour tous,
Un peu lourd parfois l' Ottiti
@ Eric,
Ta pression réseau est relativement faible (Tout du moins dans les normes) ce qui explique que ton groupe de sécurité taré à 7 bar ne s'ouvre pas.
Cordialement
Bertrrand
Dans mon cas avec 2 ou 2,1 bar de pression de réseau (ce qui évite toutes explosion de cuve en test
[/quote]
Bonjour tous,
Un peu lourd parfois l' Ottiti
@ Eric,
Ta pression réseau est relativement faible (Tout du moins dans les normes) ce qui explique que ton groupe de sécurité taré à 7 bar ne s'ouvre pas.
Cordialement
Bertrrand
Modifié en dernier par Balajol le dim. sept. 02, 2012 19:29 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire

- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Salut
Mes groupes de secu sont à 3 bars pas a 7 bars ?
Les limiteurs de pression aussi sont à 3 bars et il sont préconisé a mettre en place en cas de pression supérieur à 3 bars par exemple pour un adoucisseur d'eau, sinon pas de garanti applicable
A+
Lourd non , moqueur un peu, têtu surement
Mes groupes de secu sont à 3 bars pas a 7 bars ?
Les limiteurs de pression aussi sont à 3 bars et il sont préconisé a mettre en place en cas de pression supérieur à 3 bars par exemple pour un adoucisseur d'eau, sinon pas de garanti applicable
A+
Lourd non , moqueur un peu, têtu surement
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
Beone68
- Expert Solaire

- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Bonjour,
Pour le dimensionnement, il y a aussi cette page: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10951. Le site energieplus est une mine d'information, facilement compréhensible.
Mon dimensionnement (pour du chauffage) me donne 200l d'expansion pour 1000l d'eau de 10 à 95°c, avec une pression maxi de 2.5bar.
A+
Beone
Pour le dimensionnement, il y a aussi cette page: http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=10951. Le site energieplus est une mine d'information, facilement compréhensible.
Mon dimensionnement (pour du chauffage) me donne 200l d'expansion pour 1000l d'eau de 10 à 95°c, avec une pression maxi de 2.5bar.
A+
Beone