Réchauffage retour plancher chauffant
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 215
- Enregistré le : sam. sept. 09, 2006 12:02 pm
- Localisation : Aubenas (07)
Question un peu pointue pour Yves, André, superplombier et tous les autres
J'ai actuellement une pompe à chaleur AIRMAT. La ballon intérieur associé à cette PAC alimente un PC via une V4V , et un réseau de 7 radiateurs tous thermostiques (il y a donc une vanne différentielle sur le circuit radiateur) l'eau dans le ballon est toujours entre 45°C et 53 °C
La régule fixe une température de départ PC en fonction d'une loi d'eau (Température ext) une sonde intérieure modifie automatiquement la loi d'eau en fonction des autres apports et des déperditions propres à l'habitation.
Le départ PC est souvent autour de 27 °C (pour 0°C ext)
Le retour PC est toujours entre 20 et 22 °C
Je compte soulager la PAC (et mon porte feuille) en réchauffant cette eau
Je souhaite un système simple sans millénium .
Mon problème est le suivant :
En faisant passer le retour PC dans un serpentin située dans une réserve à eau morte je peux me retrouver dans un cas ou le retour PC est plus chaud que le départ.
Cela va poser problème pour la V4V qui justement mélange l'eau du ballon à 50°C avec l'eau du retour PC (20°C)
si par exemple le retour se trouve à 25°C et que la régule a fixé la Tp de départ à 23°C cette Tp ne pourra jamais être obtenue , la V4V va couper complétement l'eau à 50°C pour ne laisser passer que l'eau à 25°C qui est supérieure à la consigne .
1) pensez-vous que cela est un réel problème ?
2) Serait il possible d'effectuer une dérivation sur le circuit retour: une partie retourne à la V4V comme c'est le cas actuellement, l'autre partie est réchauffée via la réseve à eau morte puis rejoint non pas la V4V mais le retour radiateur comme cela est schématisé sur la version 4... ?
merci d'avance
bonne année à tous
3) Que pensez-vous des différentes possibilités
J'ai actuellement une pompe à chaleur AIRMAT. La ballon intérieur associé à cette PAC alimente un PC via une V4V , et un réseau de 7 radiateurs tous thermostiques (il y a donc une vanne différentielle sur le circuit radiateur) l'eau dans le ballon est toujours entre 45°C et 53 °C
La régule fixe une température de départ PC en fonction d'une loi d'eau (Température ext) une sonde intérieure modifie automatiquement la loi d'eau en fonction des autres apports et des déperditions propres à l'habitation.
Le départ PC est souvent autour de 27 °C (pour 0°C ext)
Le retour PC est toujours entre 20 et 22 °C
Je compte soulager la PAC (et mon porte feuille) en réchauffant cette eau
Je souhaite un système simple sans millénium .
Mon problème est le suivant :
En faisant passer le retour PC dans un serpentin située dans une réserve à eau morte je peux me retrouver dans un cas ou le retour PC est plus chaud que le départ.
Cela va poser problème pour la V4V qui justement mélange l'eau du ballon à 50°C avec l'eau du retour PC (20°C)
si par exemple le retour se trouve à 25°C et que la régule a fixé la Tp de départ à 23°C cette Tp ne pourra jamais être obtenue , la V4V va couper complétement l'eau à 50°C pour ne laisser passer que l'eau à 25°C qui est supérieure à la consigne .
1) pensez-vous que cela est un réel problème ?
2) Serait il possible d'effectuer une dérivation sur le circuit retour: une partie retourne à la V4V comme c'est le cas actuellement, l'autre partie est réchauffée via la réseve à eau morte puis rejoint non pas la V4V mais le retour radiateur comme cela est schématisé sur la version 4... ?
merci d'avance
bonne année à tous
3) Que pensez-vous des différentes possibilités
- Fichiers joints
-
- 12345.gif (52.33 Kio) Vu 1715 fois
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
salut
helas je n'arrive pas à lire tes schemas
il est tout a fait possible de gerer tout cela
pour ma part je pense qui'l faudrait envoeyr la chaleur de pannaeux dans un ballon, est en sortie, suivant les temperatures, soir envoyer directement cette chaleur dans le plancher chauffant, lrosque cette chaleur est ideale, soit si est trop chaude la stocher et n'envoyer que ce qu'il faut, soit si elle n'est pas uffisante, rechauffer le retour qui passe par la PAC
ne pas oublier qu'il faut aussi faire de l'ECS
helas je n'arrive pas à lire tes schemas
il est tout a fait possible de gerer tout cela
pour ma part je pense qui'l faudrait envoeyr la chaleur de pannaeux dans un ballon, est en sortie, suivant les temperatures, soir envoyer directement cette chaleur dans le plancher chauffant, lrosque cette chaleur est ideale, soit si est trop chaude la stocher et n'envoyer que ce qu'il faut, soit si elle n'est pas uffisante, rechauffer le retour qui passe par la PAC
ne pas oublier qu'il faut aussi faire de l'ECS
le soleil brille pour tout le monde
-
- Newbie
- Messages : 11
- Enregistré le : lun. août 21, 2006 16:09 pm
- Localisation : Lyon (69)
- superplombier
- Maitre Solaire
- Messages : 954
- Enregistré le : dim. déc. 17, 2006 19:01 pm
- Localisation : Bougé-Chambalud 38 dauphiné rhodanien
- Contact :
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 215
- Enregistré le : sam. sept. 09, 2006 12:02 pm
- Localisation : Aubenas (07)
Merci pour vos réponses
Il s'agit d'une PAC Air/eau ,(Aérothermie) Un thermostat dans le ballon échangeur déclenche l'unité extérieure lorsque la Tp dans le ballon est trop basse < 40 °C (Système inverter=pas du TOR Variation de puissance)
Plus la Tp de l'eau dans ce ballon reste proche de 50°C moins l'unité extérieure se déclenche et moins il y a de consommation électrique.
(Il me suffit de couper le circulateur PC ou le circulateur radiateurs pour voir la l'unité ext tourner moins souvent ou alors tourner au ralenti.
Je comprends qu'il s'agit d'une question sur un matériel particulier (AIRMAT) mais mon vrai problème est : OU et COMMENT apporter la chaleur solaire le plus efficacement possible cette question est la mm qqsoit la source d'énergie (fioul, Gaz , élec...)
Il me semble que cette chaleur doit être apportée au point le plus froid de l'installation : Retour PC
Tout le retour PC (diamètre 40) ne peut pas passer par un unique serpentin d'où l'idée de la dérivation, puiss du retour direct dans le ballon pour ne pas géner la V4V
Il serait mm possible de ne réchauffer que le retour d'une des lignes du plancher chauffant avant de retourner dans la nourrice retour PC.
Il me semble que le préchauffage solaire se limite à 15 à 20 % de la consommation totale (typiquement pour moi 50 kWh *2=100 kWh (50kWh consommation électrique mesurée par le sous-compteur ; *2 le COP moyen de la machine (Un COP=3 me semble irréaliste en hiver pour de l'aérothermie) (j'ai 8 lignes de 80m)
Pour ces qui font du préchauffage comment faites-vous ?
merci encore
PS : il faut cliquer sur la vignette pour l'agrandir
Il s'agit d'une PAC Air/eau ,(Aérothermie) Un thermostat dans le ballon échangeur déclenche l'unité extérieure lorsque la Tp dans le ballon est trop basse < 40 °C (Système inverter=pas du TOR Variation de puissance)
Plus la Tp de l'eau dans ce ballon reste proche de 50°C moins l'unité extérieure se déclenche et moins il y a de consommation électrique.
(Il me suffit de couper le circulateur PC ou le circulateur radiateurs pour voir la l'unité ext tourner moins souvent ou alors tourner au ralenti.
Je comprends qu'il s'agit d'une question sur un matériel particulier (AIRMAT) mais mon vrai problème est : OU et COMMENT apporter la chaleur solaire le plus efficacement possible cette question est la mm qqsoit la source d'énergie (fioul, Gaz , élec...)
Il me semble que cette chaleur doit être apportée au point le plus froid de l'installation : Retour PC
Tout le retour PC (diamètre 40) ne peut pas passer par un unique serpentin d'où l'idée de la dérivation, puiss du retour direct dans le ballon pour ne pas géner la V4V
Il serait mm possible de ne réchauffer que le retour d'une des lignes du plancher chauffant avant de retourner dans la nourrice retour PC.
Il me semble que le préchauffage solaire se limite à 15 à 20 % de la consommation totale (typiquement pour moi 50 kWh *2=100 kWh (50kWh consommation électrique mesurée par le sous-compteur ; *2 le COP moyen de la machine (Un COP=3 me semble irréaliste en hiver pour de l'aérothermie) (j'ai 8 lignes de 80m)
Pour ces qui font du préchauffage comment faites-vous ?
merci encore
PS : il faut cliquer sur la vignette pour l'agrandir
- YvesBr
- Maitre Solaire
- Messages : 1421
- Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
- Localisation : Moselle - aéroport 57
J'ai une suggestion : si le problème est d'éviter d'avoir une température trop élevée à l'entrée du PC, je suggère de mettre une vanne thermostatique avec en entrées le retour PC et le retour serpentin, et dont la sortie est connectée avant la vanne 4 voies. A condition que la température limite ne change pas, ou pas trop souvent.
Yves
Yves