ballon tampon , votre avis
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 93
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
- Localisation : Saujon 17
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
merci pour toute vos suggestions ,mais trop tard j'ai déjà commandé hier dans la soirée
j'attends maintenant les commandes et ensuite j'aurai un week end pour demonter la cuve :
1ere phase: vider la cuve , enlever le serpentin cuivre , enlever l'isolation , couper le chassis en T metal que j'avais soudé à l'interieur ,casser un petit murer et tout virer
2eme phase : rentrer les cuves , faire les raccordement des deux , tester à l'air ( fuite ) , remplir d'eau ( eau de pluie ou du robinet tres calcaire ?? ) , chasser l'air
3eme phase , on croise les doigts (tous les doigts )
j'attends maintenant les commandes et ensuite j'aurai un week end pour demonter la cuve :
1ere phase: vider la cuve , enlever le serpentin cuivre , enlever l'isolation , couper le chassis en T metal que j'avais soudé à l'interieur ,casser un petit murer et tout virer
2eme phase : rentrer les cuves , faire les raccordement des deux , tester à l'air ( fuite ) , remplir d'eau ( eau de pluie ou du robinet tres calcaire ?? ) , chasser l'air
3eme phase , on croise les doigts (tous les doigts )
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
Je sais pas comment tu filtres ton eau de pluie..
Mais perso, je prendrais de l'eau du robinet.
Chez moi, l'eau de pluie est légèrement chargée en limon,fiantes.. et autre algues..
L'eau du robinet, une fois devenue morte.. le calcaire.. tu t'en fous un peu.
ça va juste de coûter 1M3.. donc, pense à mettre des vannes pour mettre de vidanger un ballon ou le circuit de chauffage sans devoir vidanger les ballons.
Mais perso, je prendrais de l'eau du robinet.
Chez moi, l'eau de pluie est légèrement chargée en limon,fiantes.. et autre algues..
L'eau du robinet, une fois devenue morte.. le calcaire.. tu t'en fous un peu.
ça va juste de coûter 1M3.. donc, pense à mettre des vannes pour mettre de vidanger un ballon ou le circuit de chauffage sans devoir vidanger les ballons.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 93
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
- Localisation : Saujon 17
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
merci pour l'eau et surtout merci pour les vannes , je n'y avait pas pensé
obliger de faire une autre commande
obliger de faire une autre commande
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
Euh non PAS DU TOUT. il ne faut jamais mettre tes BT sous pressions avec de l'air. C'est un danger MORTEL !!!
Si tu as un raccord qui lâche tu vas avoir un projectile qui va traverser la pièce à très grande vitesse. Un flexible qui se déboîte devient un fouet qui te découpera en petits morceaux.
On teste l'étanchéité des cuves à l'eau !!!!
Les cuves de compresseurs de grands volumes ont des normes très sévères et doivent être éprouvé par un PROFESSIONNEL très régulièrement. Rien a voir avec un BT.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 93
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
- Localisation : Saujon 17
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
ok lebritish , j'en prends note
voici mon idée de branchement , qu'en pensez vous ??
voici mon idée de branchement , qu'en pensez vous ??
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
Je ppense que tu va envoyer de l'eau tiède dans tes radiateurs.
Il faut alimenter en parallèle tes cuves avec tes 2 générateurs.
Exemple :
T'es chez toi, bouilleur en marche, chaudière à l'arrêt.
Le ballon de droite sera chaud.
Celui de gauche froid.
Tu va mitiger les 2 pour alimenter ton chauffage.
Ne pas compter sur la circulation en thermosyphon entre les cuves pour équilibrer la température.
Deuxième exemple.. tu es absent... chaudière en marche.. bouilleur à l'arrêt.. même constat.
En alimentant les 2 ballon avec tes 2 sources.. tes 2 ballons auront le haut le plus chaud possible.
Je ne sais pas si ton depart radiateurs utilise une vanne melangeuse..
Il faut alimenter en parallèle tes cuves avec tes 2 générateurs.
Exemple :
T'es chez toi, bouilleur en marche, chaudière à l'arrêt.
Le ballon de droite sera chaud.
Celui de gauche froid.
Tu va mitiger les 2 pour alimenter ton chauffage.
Ne pas compter sur la circulation en thermosyphon entre les cuves pour équilibrer la température.
Deuxième exemple.. tu es absent... chaudière en marche.. bouilleur à l'arrêt.. même constat.
En alimentant les 2 ballon avec tes 2 sources.. tes 2 ballons auront le haut le plus chaud possible.
Je ne sais pas si ton depart radiateurs utilise une vanne melangeuse..
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 93
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
- Localisation : Saujon 17
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
j'ai modifié mon schema , actuelement l'eau chaude venant de la chaudiere ou de l'insert arrive par un seul tuyau dans la cuve , avec des clapets anti retour , cette arrivée ce trouve comme sur le dessin
futur
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
Hydrauliquement.. il y a un déséquilibre..
Il faut que ton retour bouilleur et retour chaudière soit également commun.. sinon l'eau va prendre le chemin le plus facile.. et un des ballon sera plus chargé que l'autre.
Il faut que ton retour bouilleur et retour chaudière soit également commun.. sinon l'eau va prendre le chemin le plus facile.. et un des ballon sera plus chargé que l'autre.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 93
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
- Localisation : Saujon 17
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
ok , j'ai compris , clapet anti retour pour insert et chaudiere ou pas ?
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2345
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: ballon tampon , votre avis
Bonjour
en voyant ton dessin de cuve...
ta fuite ne viendrait pas de la traversée de paroi ?
en voyant ton dessin de cuve...
ta fuite ne viendrait pas de la traversée de paroi ?
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 93
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
- Localisation : Saujon 17
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
c'est possible , mais comme il faut que , si c'est la traversée , je demonte tous , car les serpentin passe devant .
mais j'ai commandé les ballons
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2345
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: ballon tampon , votre avis
Oui, j'ai vu pour tes ballons. Pour la cuve qu'avais-tu utilisé comme passe cloison ?
Le stockage est souvent volumineux, isolé au mieux, et pour interventions ultérieures, ça complique l'affaire. Idem avec des ballons et tous les piquages présents, pas évident de tout bien isoler et d'avoir inspection/intervention faciles.
Le stockage est souvent volumineux, isolé au mieux, et pour interventions ultérieures, ça complique l'affaire. Idem avec des ballons et tous les piquages présents, pas évident de tout bien isoler et d'avoir inspection/intervention faciles.
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 93
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
- Localisation : Saujon 17
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
c'etait ce genredomwood a écrit : ↑dim. nov. 22, 2020 17:06 pmOui, j'ai vu pour tes ballons. Pour la cuve qu'avais-tu utilisé comme passe cloison ?
Le stockage est souvent volumineux, isolé au mieux, et pour interventions ultérieures, ça complique l'affaire. Idem avec des ballons et tous les piquages présents, pas évident de tout bien isoler et d'avoir inspection/intervention faciles.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2345
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: ballon tampon , votre avis
Ok, c'est ce qu'ils vendent chez les marchands d'epdm. ça parait étanche facilement. peut-être une histoire de vibrations ou températures, si la fuite est là.
Bon courage pour la suite.
Bon courage pour la suite.
https://webold.apper-solaire.org/
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: ballon tampon , votre avis
Pas besoin de clapets anti-retour sur le retour chaudière et le retour bouilleur.
Un seul par circuit de charge suffit à ne pas les transformer en radiateur quand ils sont inactifs
Un seul par circuit de charge suffit à ne pas les transformer en radiateur quand ils sont inactifs
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.