ballon tampon: échangeur total? ou double échangeur?

Posté : ven. déc. 03, 2021 18:54 pm
par fafarnaud
Bonjour,
pour être bref et le plus clair possible....
je vais mettre au sol 10 panneaux pour 25m2, avec un ballon tampon de 1500 ou 2000 L, qui va me servir pour expédier l'eau de stockage chauffée vers un circuit de chauffage central à radiateurs existant avec sa chaudière à fioul.
A priori la circulation se fera par thermosiphon entre les panneaux et le ballon situé plus haut.

On trouve dans le commerce ( solaire diffusion, solisart, cordivari) deux types de ballon entre lesquels j'hésite, avec à peu près la même surface d'échange:
- double échangeur ( le plus courant ), je voyais 5 panneaux pour l'échangeur haut, et 5 panneaux pour l'échangeur bas
- un seul échangeur total unique sur toute la hauteur

Y a -t-il des arguments techniques qui privilégient un système plutôt qu'un autre ?
pour être précis, je ne parle ni du prix, ni des qualités de d'isolant, ni de l'eau chaude sanitaire que nous traiterons ultérieurement

merci de partager avec moi vos lumières.

Re: ballon tampon: échangeur total? ou double échangeur?

Posté : sam. déc. 04, 2021 13:16 pm
par ventura
Bonjour,
Es tu sur que la surface d'échange des 2 échangeurs soit la meme ?
2 x 5 capteurs en thermosiphon ? quel rendement ? quelle température de fonctionnement ?
Quel est le risque de surchauffe ? comment maitrises tu cela?

Re: ballon tampon: échangeur total? ou double échangeur?

Posté : sam. déc. 04, 2021 15:19 pm
par j2c
Le branchement en double échangeur.. généralement, tu les mets en série;

Normalement l'échangeur du haut sert pour l'appoint, mais si tu n'en veux pas, tu l'inclus dans la circulation de l'échangeur du bas;

Mettre 5 en haut, et 5 en bas... c'est un peu idiot, car le rendement de tes panneaux qui vont être en haut va être minable. (leur retour va être préchauffé par les 5 qui chauffent le bas du ballon.. et donc, ils vont tourner à une température plus élevée.. (avec le risque que ça ne circule pas..)

Pour moi, 2 échangeurs en série ;)

Pour le dimensionnement, J'ai dans la tête..5m² pour 400L.;. je viserai au moins 2000L avec ta surface de capteurs;