Bonjour,
pour être bref et le plus clair possible....
je vais mettre au sol 10 panneaux pour 25m2, avec un ballon tampon de 1500 ou 2000 L, qui va me servir pour expédier l'eau de stockage chauffée vers un circuit de chauffage central à radiateurs existant avec sa chaudière à fioul.
A priori la circulation se fera par thermosiphon entre les panneaux et le ballon situé plus haut.

On trouve dans le commerce ( solaire diffusion, solisart, cordivari) deux types de ballon entre lesquels j'hésite, avec à peu près la même surface d'échange:
- double échangeur ( le plus courant ), je voyais 5 panneaux pour l'échangeur haut, et 5 panneaux pour l'échangeur bas
- un seul échangeur total unique sur toute la hauteur

Y a -t-il des arguments techniques qui privilégient un système plutôt qu'un autre ?
pour être précis, je ne parle ni du prix, ni des qualités de d'isolant, ni de l'eau chaude sanitaire que nous traiterons ultérieurement

merci de partager avec moi vos lumières.

Re: ballon tampon: échangeur total? ou double échangeur?

Posté : ven. déc. 03, 2021 20:24 pm
par yves35
bonsoir,

vous n'avez pas compris comment ça marche . Ce qu'il vous faut c'est un accumulateur combiné qui fait appoint chauffage et ecs. Ensuite il y a les stratégies pour optimiser la charge et optimiser la décharge . Ceci pour couvrir la prestation visée.

Donc il faut en premier définir la prestation. Ensuite optimiser financièrement la manière de la couvrir (isolation suffisante?).
http://www.sebasol.ch/le-cours-de-la-reconquete/

Le combat ordinaire quoi!

yves

Re: ballon tampon: échangeur total? ou double échangeur?

Posté : ven. déc. 03, 2021 20:52 pm
par domwood
bonjour

les ballons à deux échangeurs sont surtout prévus pour :
petit du haut, appoint haute température chaudière ou foyer bois
grand du bas pour le solaire

un ballon avec un serpentin sur toute la hauteur sera plutôt utilisé en solaire pour de l'eau chaude instantanée qui circule dans le serpentin. je dis en solaire puisqu'il est maintenant courant de voir des ballons thermodynamique, pompes à chaleur.

des bases primordiales à saisir :
-la stratification de la chaleur dans un ballon
-le solaire est plus efficace en basse température

Re: ballon tampon: échangeur total? ou double échangeur?

Posté : ven. déc. 03, 2021 22:24 pm
par Micapi
Bonjour,
J'aime bien l'idée du double échangeur pour augmenter la surface d'échange. Une vanne pour basculer entre les échangeurs et accélérer la charge du ballon en haut.
Par contre je ne comprends pas ton dimensionnement.
25 m² c'est énorme et 2000 litres de ballon en face c'est trop juste.
Avant d'atteindre de telles puissance, il faut optimiser les consommations.
Tu étais bref, tu as sûrement des raisons, à détailler pour une meilleure analyse.
Michel

Re: ballon tampon: échangeur total? ou double échangeur?

Posté : mar. déc. 14, 2021 18:52 pm
par Beone68
Micapi a écrit :
ven. déc. 03, 2021 22:24 pm
25 m² c'est énorme et 2000 litres de ballon en face c'est trop juste.
Avant d'atteindre de telles puissance, il faut optimiser les consommations.
J'ai 12m² pour 1000l et jamais de surchauffe, donc ça ne me parait pas délirant comme dimensionnement.
Mais d'accord pour réfléchir d'abord à la réduction de la consommation avant de dimensionner (au plus juste) le système solaire.

a+
Beone