fuites sur tuyaux CESI Rotex

Posté : ven. avr. 17, 2026 13:53 pm
par Foissad
Bonjour à tous.
Propriétaire depuis 2010 d'un chauffe-eau solaire ROTEX Solaris SCS 328/0/0 (2 panneaux en toiture et régulation RPS3, 7 m de liaison), avec lequel je n'avais jamais eu aucun souci, je suis confronté depuis quelques semaines à 2 problèmes a priori indépendants l'un de l'autre. Je précise que l'installateur n'existe plus (du moins en tant que professionnel).
1 : Le tuyau noir qui amène l'eau chaude aux panneaux est fendu quelques cm après le coude en cuivre, et goutte maintenant en permanence (ça avait probablement commencé il y a longtemps, j'ai des traces visiblement anciennes à l'intérieur du grand carter plastique). Il y a assez de longueur pour éventuellement couper les premiers cm, à condition de pouvoir le désolidariser proprement du coude (je suis bricoleur mais pas plombier), puis de le reconnecter de façon étanche, mais comment faire en pratique ? Quel est le matériau de ce tuyau : cuivre ? (je suppose que le noir n'est que l'isolant) ? Comment est-il relié (soudé ? serti ?) au coude en cuivre ? Quels outils il faudrait ? L'extrémité de l'autre conduite, connectée au-dessus du ballon est elle aussi abîmée, sans fuite visible pour l'instant.
CESI Rotex.pdf
(820.88 Kio) Téléchargé 14 fois
fuite CESI Rotex.pdf
(876.34 Kio) Téléchargé 13 fois
Plus généralement, à quoi sert le coude cuivre ? Pourquoi le tuyau n'est-il pas relié directement au circulateur ? En partant du circulateur, il y a en fait 3 matériaux différents : un tuyau plastique rigide, un manchon cuivre FF, une liaison cuivre de 10 cm, le coude cuivre MM, le tuyau noir (cuivre + isolant ?). Je suppose que s'il avait été possible de connecter directement les tuyaux au circulateur, c'est ce qui aurait été fait.
2ème problème : en janvier, je me suis rendu compte que le circulateur Rotex (Grundfos) chauffait (et sentait le chaud) énormément. J'ai commencé par le dégommer (il était effectivement grippé), puis j'ai vu que le condensateur (d'origine, pas loin de 20 000 h) avait fondu. J'ai changé le condensateur et c'est reparti, mais maintenant l'installation se met de temps en temps en sécurité, K qui clignote à l'écran et les panneaux très chauds (> 100°) avec beaucoup de bruits (comme une pompe qui essaierait de pomper du solide plutôt que du liquide). Si ça dure, je m'essaierai à remplacer le circulateur par un neuf, en espérant que le remontage se fera sans trop de fuites sur les sorties du ballon (j'ai lu d'autres discussions sur ce forum qui racontaient pas mal de galères).
Dans l'ensemble, je me demande si ça vaut le coup de m'embarquer là-dedans, le matériel fonctionnant encore (bien qu'avec une petite fuite) et arrivant peut-être tout simplement en fin de vie. Je me dis quand même que la fuite ne fera que s'aggraver, et que si un jour ça lâche, le ballon se videra rapidement.
Je ne regrette pas du tout d'avoir franchi le pas du CESI, étant conscient dès le départ que la rentabilité était un peu aléatoire, vu le prix de l'installation (mais c'est pas pour ça qu'on le fait), mais aujourd'hui, ayant aussi des panneaux photovoltaïques, si je dois remplacer le Rotex, je remets un cumulus classique avec une régulation.
2 photos pour illustrer tout ça.
D'avance merci pour vos conseils.

Re: fuites sur tuyaux CESI Rotex

Posté : ven. avr. 17, 2026 23:35 pm
par guydefrance
Bonjour, j'avoue que je ne comprends pas non plus ni le montage ni le type de matériaux utilisés.
Je dirai bien change le circulateur et les tuyaux, mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Le tuyau noir va jusqu'aux capteurs si la notice que j'ai trouvée correpond. Comment le raccorder à un tuyau neuf??
Difficile à dire sans connaitre en quoi il est fait. J'espère que d'autres auront déjà vu une installation équivalente pour aller plus loin.

Bon courage
Guy

https://lacentrale-eco.com/eau-chaude-s ... rotex.html

Je viens de trouver ça sur internet c'est une conduite pour le rotex. On dirai une sorte de PER, mais si on le raccourcit, il faut être sûr de trouver le raccord qui va bien. Et si impossible, au prix qu'ils demandent pour les 15 m de tuyaux autant mettre de l'inox annelé du circulateur jusqu'aux capteur mais c'est pas le même travail

Re: fuites sur tuyaux CESI Rotex

Posté : sam. avr. 18, 2026 8:04 am
par Foissad
Merci Guy.
Le lien renvoie bien vers la conduite qui est en place chez moi mais aucun détail n'est donné sur le matériau.
A ce stade, je ne prévois pas de la changer complètement : les 7 m passent dans une gaine technique qui est maintenant très occupée, ça risque d'être très compliqué.
Bonne journée.

Re: fuites sur tuyaux CESI Rotex

Posté : sam. avr. 18, 2026 8:07 am
par domwood
Bonjour,

Concernant le matériau, probablement un multicouche classique conviendrait.

dans un avis cstb (page 2) :
https://www.cstb.fr/pdf/atec/GS14-O/AO081319.pdf
Capture solaris.jpg
Capture solaris.jpg (18.44 Kio) Vu 105 fois
Perso j'ai utilisé beaucoup le multicouche dans mon chauffage avec de simples raccords à compression (serrage avec des clefs plates), il faut juste respecter un passage de mandrin et un ébavurage comme préconisé.

C'est assez agréable à utiliser en raison de la mémoire de forme (il reste en forme quand on le cintre).

cdlt

Re: fuites sur tuyaux CESI Rotex

Posté : sam. avr. 18, 2026 17:51 pm
par Foissad
Merci Domwood.
Le multicouche supporte quelle température ? Le système est réglé à 84°max, et il les atteint souvent.
J'ai pas encore trouvé à quoi sert la section en cuivre. Si elle est indispensable, il faudra probablement que je la remplace aussi. La liaison multicouche/cuivre apas l'air de poser de problème, mais de l'autre côté, je pense que le plus simple serait de raccorder directement le cuivre sur le circulateur (raccord M à visser) en supprimant le tuyau en plastique noir rigide.

Re: fuites sur tuyaux CESI Rotex

Posté : sam. avr. 18, 2026 19:04 pm
par domwood
je suis pas un spécialiste. ;-) ...et c'est vrai que j'ai mis en oeuvre sur du chauffage basse température, 3 bars, donc cas différent.

je google température multicouche et je vois 95° avec d'autres réponses et d'autres chiffres (suivant les données fabricants je suppose)

j'ai juste ouvert un lien et je vois que ça parle de variations de températures, et plus loin de fissures. je te laisse lire :
https://groupsumi.fr/blog/inconvenients ... mzLIWxmBZS

aucune idée pour la configuration mise en place par l'installateur. il saurait dire, à défaut d'intervenir. Le cas que j'ai employé une fois c'est une sortie de capteur en cuivre avant de changer de matériau en raison de la haute température, un peu comme c'est réglementaire en sortie chaude de cumulus, si je me rappelle bien.

bizarre du plastique rigide, c'est pas la même chose que le tuyau fuyard ?