plafond chauffant en rénovation
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonjour à tous
J'ai un plafond que je souhaite rénover, et je pensais, quitte à le refaire, à installer un réseau de tuyaux pour réaliser un plafond chauffant.
Il s'agit d'un plafond "à la française" (parce que j'y ai ajouté moi-même des bois), que j'allais recouvrir de lambris. Au dessus il y a de laine de verre.
Je ne peux pas enrober mes tuyaux qui seront juste enfermés par le lambris (ou plutôt, je n'ai pas trouvé comment faire pour les enrober).
Mes tuyaux seront donc posés à sec sur le lambris (12 mm d'épaisseur).
Dans cette configuration, est-ce que cela va marcher ?
Avec mes remerciements
Bernard
J'ai un plafond que je souhaite rénover, et je pensais, quitte à le refaire, à installer un réseau de tuyaux pour réaliser un plafond chauffant.
Il s'agit d'un plafond "à la française" (parce que j'y ai ajouté moi-même des bois), que j'allais recouvrir de lambris. Au dessus il y a de laine de verre.
Je ne peux pas enrober mes tuyaux qui seront juste enfermés par le lambris (ou plutôt, je n'ai pas trouvé comment faire pour les enrober).
Mes tuyaux seront donc posés à sec sur le lambris (12 mm d'épaisseur).
Dans cette configuration, est-ce que cela va marcher ?
Avec mes remerciements
Bernard
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Comme chaque fois, une petite recherche dans gogol donne des résultats à regarder de près
Par exemple plafond chauffant hydraulique donne ça entre-autre :
http://www.innovert.eu/plafond-chauffant.wee
Par exemple plafond chauffant hydraulique donne ça entre-autre :
http://www.innovert.eu/plafond-chauffant.wee
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Si tu n'enrobes pas les tuyaux et/ou qu'il n'y a aucun diffuseur métallique, ça ne marchera pas.
La puissance libérée par des tubes nus n'est pas suffisante.
D'autant plus que tu mets du lambris, ce qui va enfermer la chaleur contre le plafond (le bois est un diffuseur médiocre, même s'il n'est pas vraiment un isolant non plus).
Cordialement,
T.Streiff
La puissance libérée par des tubes nus n'est pas suffisante.
D'autant plus que tu mets du lambris, ce qui va enfermer la chaleur contre le plafond (le bois est un diffuseur médiocre, même s'il n'est pas vraiment un isolant non plus).
Cordialement,
T.Streiff
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonjour à tous, p-bricoleur et Thermitch
C'est exactemenent ce que je craignais : l'absence de diffuseur
Super conseil et très bon lien Thermitch
... mais je n'y pense pas spontanément, question de génération surement ?!
Merci à tous, car maintenant je peux avancer
Cordialement
Bernard
Si tu n'enrobes pas les tuyaux et/ou qu'il n'y a aucun diffuseur métallique, ça ne marchera pas.
C'est exactemenent ce que je craignais : l'absence de diffuseur
Super conseil et très bon lien Thermitch
Comme chaque fois, une petite recherche dans gogol donne des résultats
... mais je n'y pense pas spontanément, question de génération surement ?!
Merci à tous, car maintenant je peux avancer
Cordialement
Bernard
- phil78
- Etudiant Solaire
- Messages : 171
- Enregistré le : lun. nov. 19, 2007 1:12 am
- Localisation : plaisir 78
Bonjour,
J'avais aussi envisagé un systéme lors de l'amenagement de mes combles ( ossatures bois ).
J'ai trouvé au US ( normal beaucoup de bois ) un systéme assez ingénieux et bon marché.
http://www.radiantcompany.com/details/joists.shtml
Ca fait un peu bricolage mais ça a le mérite d'exister.
Sans comparaison avec le systéme Plafino.
Les prix ici:
http://www.radiantcompany.com/prices/prices.shtml
Phil
J'avais aussi envisagé un systéme lors de l'amenagement de mes combles ( ossatures bois ).
J'ai trouvé au US ( normal beaucoup de bois ) un systéme assez ingénieux et bon marché.
http://www.radiantcompany.com/details/joists.shtml
Ca fait un peu bricolage mais ça a le mérite d'exister.
Sans comparaison avec le systéme Plafino.
Les prix ici:
http://www.radiantcompany.com/prices/prices.shtml
Phil
90 Tubes ,Ballon KR2 800L + 200L
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
J'ai regardé cette technique il y a quelques mois.
Plus d'infos techniques objectives sur le site du CSTB :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS ... 091445.pdf
Plus d'infos techniques objectives sur le site du CSTB :
http://tdb-atec.cstb.fr/fichiers/pdf/GS ... 091445.pdf
- berlo
- Stagiaire Solaire
- Messages : 99
- Enregistré le : lun. avr. 14, 2008 10:07 am
- Localisation : Saint Jean de Boiseau (44)
Ce n'est pas mal du tout.
Comme j'ai un plancher bois à l'étage et que je ne peux faire quelque chose d'épais, ça peut être plus facile à mettre en œuvre qu'un plancher chauffant. Et je peux alors mettre n'importe quel parquet aussi.
Par contre, je me pose des questions pour les déperditions au dessus ?
Comme j'ai un plancher bois à l'étage et que je ne peux faire quelque chose d'épais, ça peut être plus facile à mettre en œuvre qu'un plancher chauffant. Et je peux alors mettre n'importe quel parquet aussi.
Par contre, je me pose des questions pour les déperditions au dessus ?
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
[quote="berlo"]... Et je peux alors mettre n'importe quel parquet aussi.[/quote]
Non !
Tout comme pour le plancher chauffant traditionnel, si tu mets un truc trop isolant dessus ça ne diffuse plus.
Tu as gagné le droit de (re)lire ça : http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... 20de%20sol
Non !
Tout comme pour le plancher chauffant traditionnel, si tu mets un truc trop isolant dessus ça ne diffuse plus.
Tu as gagné le droit de (re)lire ça : http://pagesperso-orange.fr/herve.silve ... 20de%20sol
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonsoir à tous
Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé en donnant des infos toutes très interessantes.
J'y pense. J'y pense justement ...
Pour la zone d'occupation à chauffer : cuisine + salon + salle à manger, j'ai donc le choix entre un mur chauffant inférieur à 10 m2 et un plafond chauffant de 38 m2.
C'est pour baisser la température d'utilisation que je cherche à augmenter mes surfaces émettrices.... dans l'idée de me passer au solaire.
Mais est-ce suffisant pour éviter l'inconfort d'un plafond trop chaud par une froide journée comme aujourdh'ui ?
Cordialement
Bernard
Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé en donnant des infos toutes très interessantes.
Si j'avais à choisir (en fonction de la place), j'opterais pour un mur chauffant
J'y pense. J'y pense justement ...
Pour la zone d'occupation à chauffer : cuisine + salon + salle à manger, j'ai donc le choix entre un mur chauffant inférieur à 10 m2 et un plafond chauffant de 38 m2.
C'est pour baisser la température d'utilisation que je cherche à augmenter mes surfaces émettrices.... dans l'idée de me passer au solaire.
Mais est-ce suffisant pour éviter l'inconfort d'un plafond trop chaud par une froide journée comme aujourdh'ui ?
Cordialement
Bernard
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Bonsoir Rémi
dans un autre fil tu as répondu ceci à Fotorefair :
Pour te donner un autre d'idée, un plancher chauffant thermique ou électrique c'est 80w maxi par m² avec des températures de départ de 30 à 35°C.
Je suppose que je suis concerné également par ces valeurs de calcul pour mon éventuel plafond chauffant.
Donc avec des températures de 30-35 °C, cela me ferait :
38 m2 x 80 w = 3040 w = 3 Kw dissipés en 1 heure
que je multiplie par 24 heures, ce qui m'amène à 72 Kwh/jour
que je multiplie par 250 jours de chauffe, soit 18 0000 KWh
..... ce qui est ma consommation actuelle de gaz.
Génial !..... sauf erreur bien-sûr ?! Alors, détrompez-moi, ou rassurez-moi, SVP
Il y aussi peut-être des "mais" pour nuancer mes calculs ?
Cordialement
dans un autre fil tu as répondu ceci à Fotorefair :
Pour te donner un autre d'idée, un plancher chauffant thermique ou électrique c'est 80w maxi par m² avec des températures de départ de 30 à 35°C.
Je suppose que je suis concerné également par ces valeurs de calcul pour mon éventuel plafond chauffant.
Donc avec des températures de 30-35 °C, cela me ferait :
38 m2 x 80 w = 3040 w = 3 Kw dissipés en 1 heure
que je multiplie par 24 heures, ce qui m'amène à 72 Kwh/jour
que je multiplie par 250 jours de chauffe, soit 18 0000 KWh
..... ce qui est ma consommation actuelle de gaz.
Génial !..... sauf erreur bien-sûr ?! Alors, détrompez-moi, ou rassurez-moi, SVP
Il y aussi peut-être des "mais" pour nuancer mes calculs ?
Cordialement
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 237
- Enregistré le : dim. avr. 06, 2008 20:51 pm
- Localisation : Hautefaye (24)
bonjour
oui mais !!!
ceci est un calcul sur une journée moyenne mais il faut que tu fasse
aussi le calcul pour les deperdition max lors des journées froides .
determination de G = Besoin / ( V * DJU * 24 ) = 18000/( 38*2,5*2500*24 ) = 3,15
calcul deperdition = G*V*DT = 3,15 * 38*2,5 * (18 - -11 )
= 3,15 * 95 * 29
= 8678 W
= 9Kw
donc il te faut une 9 Kw de puissance instantané pour couvrir tes besoin les jours ou fera le + froid .
avec un G a 3,15 a mon avis il y a quelque chose qui cloche , hauteur de plafond ? , presence d'un etage
peu etre ce qui ferait G = 1,6 et les memes deperdition max de 9Kw ce qui serait plus acceptable . ( avec G a 1,6 il faudrait mieux investirre sur de l'isolation si possible )
pierre
oui mais !!!
ceci est un calcul sur une journée moyenne mais il faut que tu fasse
aussi le calcul pour les deperdition max lors des journées froides .
determination de G = Besoin / ( V * DJU * 24 ) = 18000/( 38*2,5*2500*24 ) = 3,15
calcul deperdition = G*V*DT = 3,15 * 38*2,5 * (18 - -11 )
= 3,15 * 95 * 29
= 8678 W
= 9Kw
donc il te faut une 9 Kw de puissance instantané pour couvrir tes besoin les jours ou fera le + froid .
avec un G a 3,15 a mon avis il y a quelque chose qui cloche , hauteur de plafond ? , presence d'un etage
peu etre ce qui ferait G = 1,6 et les memes deperdition max de 9Kw ce qui serait plus acceptable . ( avec G a 1,6 il faudrait mieux investirre sur de l'isolation si possible )
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le mar. janv. 12, 2010 8:11 am, modifié 3 fois.