Autovidange sans électricité ?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, françois34, p_bricoleur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2015 23:56 pm
- Localisation : Ardèche verte, entre Annonay, Lamastre et St-Agrève
Autovidange sans électricité ?
Bonjour,
Je conçois la rénovation de ma maison. D'une manière générale, je cherche à me rendre le moins dépendant possible de l'électricité. Donc je compte placer mon ballon dans les combles.
Je suis en train de chercher le bon modèle (eau morte, 600 litres, de préférence matériaux inoxydables pour ne pas avoir besoin d'anode, double échangeur, très bonne isolation).
Le serpentin du haut serait relié à mon poêle à bois en thermosiphon. Le serpentin du bas serait relié aux capteurs solaires placés sur le toit. Pas de thermosiphon possible pour les capteurs mais un circulateur alimenté "au fil du soleil" par un petit panneau photovoltaïque.
J'ai appris très récemment le principe de l'autovidange. Mais si j'ai bien compris, il faut une pompe pour remonter l'eau dans les capteurs et ça rendrait donc l'installation dépendante du réseau ou d'un stockage en batteries (dites-moi si je me trompes).
Si c'est correct, il me faut un autre système pour gérer les surchauffes, principalement en été. Un radiateur de dissipation me semble compliqué, je ne sais pas où le mettre...
Alors comment gérer les surchauffes ? J'ai pensé à une sonde qui ouvrirait une vanne de vidange pour laisser l'eau chaude s'écouler avec les eaux usées et être remplacée par l'eau du réseau. Le système pourrait être alimenté par le petit module photovoltaïque qui alimente le circulateur des panneaux. Je suppose que c'est dommage que la chaleur se perde ainsi mais si l'ensemble est correctement dimensionné (par ex. 6m2 de capteurs, 600 litres de stockage, nord de l'Ardèche, 700m, plein sud, toiture inclinée de 18°) je suppose que ça ne devrait pas se produire trop souvent.
C'est une idée comme ça, j'espère que vous pourrez me dire ce que vous en pensez.
Merci d'avance
Je conçois la rénovation de ma maison. D'une manière générale, je cherche à me rendre le moins dépendant possible de l'électricité. Donc je compte placer mon ballon dans les combles.
Je suis en train de chercher le bon modèle (eau morte, 600 litres, de préférence matériaux inoxydables pour ne pas avoir besoin d'anode, double échangeur, très bonne isolation).
Le serpentin du haut serait relié à mon poêle à bois en thermosiphon. Le serpentin du bas serait relié aux capteurs solaires placés sur le toit. Pas de thermosiphon possible pour les capteurs mais un circulateur alimenté "au fil du soleil" par un petit panneau photovoltaïque.
J'ai appris très récemment le principe de l'autovidange. Mais si j'ai bien compris, il faut une pompe pour remonter l'eau dans les capteurs et ça rendrait donc l'installation dépendante du réseau ou d'un stockage en batteries (dites-moi si je me trompes).
Si c'est correct, il me faut un autre système pour gérer les surchauffes, principalement en été. Un radiateur de dissipation me semble compliqué, je ne sais pas où le mettre...
Alors comment gérer les surchauffes ? J'ai pensé à une sonde qui ouvrirait une vanne de vidange pour laisser l'eau chaude s'écouler avec les eaux usées et être remplacée par l'eau du réseau. Le système pourrait être alimenté par le petit module photovoltaïque qui alimente le circulateur des panneaux. Je suppose que c'est dommage que la chaleur se perde ainsi mais si l'ensemble est correctement dimensionné (par ex. 6m2 de capteurs, 600 litres de stockage, nord de l'Ardèche, 700m, plein sud, toiture inclinée de 18°) je suppose que ça ne devrait pas se produire trop souvent.
C'est une idée comme ça, j'espère que vous pourrez me dire ce que vous en pensez.
Merci d'avance
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Autovidange sans électricité ?
Bjr.
Y a pas de miracle..
En autovidange, il faut "pousser l'eau dans les capteurs, plus une réserve d"air-eau", (circulateur) et à l'arret, c'est l'air qui remonte...
Pour la surchauffe, pas de soucis, les capteurs sont vides...
(Comme ta voiture en plein soleil...)
Ton adresse SVP...et si tu veux passer.. Àles est pas loin...
Cordialement.
Guy
Y a pas de miracle..
En autovidange, il faut "pousser l'eau dans les capteurs, plus une réserve d"air-eau", (circulateur) et à l'arret, c'est l'air qui remonte...
Pour la surchauffe, pas de soucis, les capteurs sont vides...
(Comme ta voiture en plein soleil...)
Ton adresse SVP...et si tu veux passer.. Àles est pas loin...
Cordialement.
Guy
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2015 23:56 pm
- Localisation : Ardèche verte, entre Annonay, Lamastre et St-Agrève
Re: Autovidange sans électricité ?
Oui merci, donc j'avais bien compris et effectivement ça semble être un très bon système.
Mais sans être relié au réseau et avec un parc de batteries trop faible pour alimenter une pompe puissante, comment gérer les surchauffes ?
En fait ma maison sera reliée au réseau dans un premier temps et ensuite nous aurons un système électrique (photovoltaïque, éolien, batteries, génératrice à biogaz par ex.) mais je vois l'ensemble comme un système dont le moins d'éléments possible (et l'eau chaude est un élément important) doivent être dépendants de l'électricité pour fonctionner, afin qu'un problème électrique ait le moins de conséquences possibles.
J'espère que ma démarche ne semble pas trop aberrante aux utilisateurs de ce forum et que vous pourrez m'aider dans la conception de mon installation.
Peut-être que le titre de mon message n'est pas le meilleur et que "Alternatives à l'autovidange" aurait été préférable.
Mais sans être relié au réseau et avec un parc de batteries trop faible pour alimenter une pompe puissante, comment gérer les surchauffes ?
En fait ma maison sera reliée au réseau dans un premier temps et ensuite nous aurons un système électrique (photovoltaïque, éolien, batteries, génératrice à biogaz par ex.) mais je vois l'ensemble comme un système dont le moins d'éléments possible (et l'eau chaude est un élément important) doivent être dépendants de l'électricité pour fonctionner, afin qu'un problème électrique ait le moins de conséquences possibles.
J'espère que ma démarche ne semble pas trop aberrante aux utilisateurs de ce forum et que vous pourrez m'aider dans la conception de mon installation.
Peut-être que le titre de mon message n'est pas le meilleur et que "Alternatives à l'autovidange" aurait été préférable.
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Re: Autovidange sans électricité ?
Bonjour.
En auto vidange, bien prévoir les hauteurs pour que les capteurs se vident.
Bas des capteurs plus haut que le niveau haut du liquide à l'arrêt.
Pour les circus, même alimentés par un pack batteries,
on doit pouvoir en mettre en série pour vaincre la hauteur au départ.
Tout ça, ce sera par expérimentation pour voir si ça colle ...
@ +
En auto vidange, bien prévoir les hauteurs pour que les capteurs se vident.
Bas des capteurs plus haut que le niveau haut du liquide à l'arrêt.
Pour les circus, même alimentés par un pack batteries,
on doit pouvoir en mettre en série pour vaincre la hauteur au départ.
Tout ça, ce sera par expérimentation pour voir si ça colle ...
@ +
M.You - 49
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2015 23:56 pm
- Localisation : Ardèche verte, entre Annonay, Lamastre et St-Agrève
Re: Autovidange sans électricité ?
Merci mais malheureusement, en raison de la faible hauteur sous les combles, je ne pourrai pas avoir le bas des capteurs plus haut que le haut du ballon.
Ca fait une raison de plus de chercher une solution alternative.
Ca fait une raison de plus de chercher une solution alternative.
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Autovidange sans électricité ?
Bonsoir
Simplement en installant un ou deux panneau photovoltaïque dédié
Tu as du matos standard un systéme normal et pas de soucis (Drainbloc ou bouteille de gaz adapté au choix )
Soleil = courant dispo = eau chaude
Plus de soleil = plus de courant = vidange
Pas la peine de ré-inventer l eau chaude
A+
Simplement en installant un ou deux panneau photovoltaïque dédié
Tu as du matos standard un systéme normal et pas de soucis (Drainbloc ou bouteille de gaz adapté au choix )
Soleil = courant dispo = eau chaude
Plus de soleil = plus de courant = vidange
Pas la peine de ré-inventer l eau chaude
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2015 23:56 pm
- Localisation : Ardèche verte, entre Annonay, Lamastre et St-Agrève
Re: Autovidange sans électricité ?
Merci Ottiti,
Donc d'après toi, le petit panneau photovoltaïque qui permet d'alimenter le circulateur "au fil du soleil" pourrait offrir suffisamment de puissance pour alimenter aussi (toujours "au fil du soleil") une pompe qui remonte l'eau?
J'ai lu que ces pompes ont besoin d'une certaine puissance, ce qui impliquerait des surfaces de panneaux importantes, des batteries...
Et surtout, la pente de mon toit n'est pas très prononcée (18°), j'ai peu de hauteur dans les combles où sera situé le ballon et donc ça va être vraiment difficile d'avoir le bas des panneaux solaires thermiques plus haut que le haut du niveau d'eau dans le ballon. En fait, le haut du ballon est presque au niveau de la poutre faîtière...
Donc d'après toi, le petit panneau photovoltaïque qui permet d'alimenter le circulateur "au fil du soleil" pourrait offrir suffisamment de puissance pour alimenter aussi (toujours "au fil du soleil") une pompe qui remonte l'eau?
J'ai lu que ces pompes ont besoin d'une certaine puissance, ce qui impliquerait des surfaces de panneaux importantes, des batteries...
Et surtout, la pente de mon toit n'est pas très prononcée (18°), j'ai peu de hauteur dans les combles où sera situé le ballon et donc ça va être vraiment difficile d'avoir le bas des panneaux solaires thermiques plus haut que le haut du niveau d'eau dans le ballon. En fait, le haut du ballon est presque au niveau de la poutre faîtière...
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Autovidange sans électricité ?
Bonsoir LIL et tous,
Si tu as possibilité, un plan (ou photos) des combles , de la toiture aidera à la réflexion.
Tu n'as aucune autre possibilité que la toiture pour la pose des capteurs? (Avec les capteurs au sol tu as le thermosiphon)
Il existe des pompes basse tension LAING (12 V) qui pourraient convenir avec une alimentation par panneaux Photovoltaiques (Des exemples dans la section pratique il me semble)
Pour un drainbac avec la reserve sous le ballon tu as aussi le drainback en circuit fermé.
Une présentation plus complète des lieux devrait t'aider à dégrossir le sujet
Cordialement
Bertrand
Edit : 1 er exemple retrouve ici: viewtopic.php?t=1296&start=90
Si tu as possibilité, un plan (ou photos) des combles , de la toiture aidera à la réflexion.
Tu n'as aucune autre possibilité que la toiture pour la pose des capteurs? (Avec les capteurs au sol tu as le thermosiphon)
Il existe des pompes basse tension LAING (12 V) qui pourraient convenir avec une alimentation par panneaux Photovoltaiques (Des exemples dans la section pratique il me semble)
Pour un drainbac avec la reserve sous le ballon tu as aussi le drainback en circuit fermé.
Une présentation plus complète des lieux devrait t'aider à dégrossir le sujet
Cordialement
Bertrand
Edit : 1 er exemple retrouve ici: viewtopic.php?t=1296&start=90
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Autovidange sans électricité ?
Bonsoir
Oui effectivement le DrainBloc consomme de 40-120 W un panneau de 250W devrait suffire
Bon un peu moins de 1000€ mais tous compris sans les soucis de branchement
Mais si il n'est pas sous le bas des panneaux cela ne les vidangera pas
Il faut que tu laisse un espace de 90cm sous le bas des panneaux pour y loger le drainBloc
De plus le serpentin du ballon a chauffer doit être sous le niveau bas des panneaux aussi
A+
Oui effectivement le DrainBloc consomme de 40-120 W un panneau de 250W devrait suffire
Bon un peu moins de 1000€ mais tous compris sans les soucis de branchement
Mais si il n'est pas sous le bas des panneaux cela ne les vidangera pas
Il faut que tu laisse un espace de 90cm sous le bas des panneaux pour y loger le drainBloc
De plus le serpentin du ballon a chauffer doit être sous le niveau bas des panneaux aussi
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2811
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Autovidange sans électricité ?
bjr et bienvenu a toi l'Ardechois,
merci de compléter ton profil, avec ton adresse
Pr ton install, sur un toit a 18° de pente c'est vraiment une mauvaise idée. Tu auras des surchauffes en été et zéro rendement en hiver. C'est dommage en Ardèche y'a bcp a récupérer l'hiver.
Tu ne peux pas mettre tes capteurs au sol? En plus ds ce cas là tu te fais un thermosiphon, zéro electricité
ou alors capteurs posés à la verticale contre un mur ?
merci de compléter ton profil, avec ton adresse
Pr ton install, sur un toit a 18° de pente c'est vraiment une mauvaise idée. Tu auras des surchauffes en été et zéro rendement en hiver. C'est dommage en Ardèche y'a bcp a récupérer l'hiver.
Tu ne peux pas mettre tes capteurs au sol? En plus ds ce cas là tu te fais un thermosiphon, zéro electricité
ou alors capteurs posés à la verticale contre un mur ?
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: Autovidange sans électricité ?
+1 avec le british
et beaucoup moins cher
A+
et beaucoup moins cher
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2015 23:56 pm
- Localisation : Ardèche verte, entre Annonay, Lamastre et St-Agrève
Re: Autovidange sans électricité ?
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses,
Voilà la façade EST: Et la façade SUD: Et voilà une photo sud-est où j'ai représenté la partie du mur qui va être démonté pour le remplacer par des portes-fenêtres: @BALAJOL : Donc lorsqu'il fait trop chaud, les panneaux se videraient dans un réservoir placé au sol à coté du ballon puis, lorsque la température est à nouveau plus basse, si il y a du soleil, une pompe basse tension remonterait l'eau dans les panneaux, alimentée par le panneau photovoltaïque? Ca me semble une bonne solution.
Merci pour l'exemple, il faut que je l'étudie, je ne suis pas encore familier avec tout le vocabulaire et il y a beaucoup à étudier...
@Ottiti : alors un panneau de 250W suffirait mais ce serait le minimum ou est-ce qu'on pourrait chercher un panneau plus petit? Le DrainBloc c'est le composant qui détermine si il y a surchauffe, qui vidange les panneaux et qui inclut la pompe pour les remplir à nouveau ?
@lebritish : merci, oui, j'ai mis à jour mon profile :) Donc 18° c'est vraiment insuffisant pour l'hiver? Alors il faudrait peut-être mettre des panneaux sur le toit (pour l'été) et aussi sur le reste de mur SUD? Le problème c'est le tilleul qui ombrage la terrasse, il faudra que je vérifie à quel point il ombrage ce mur en hiver. Mais je pense que la moitié supérieure est exposée.
Donc verticalement ça pourrait le faire mais en thermosiphon ce sera compliqué car le mur SUD est éloigné du ballon et le capteur ne serait pas beaucoup en dessous à cause de la faible largeur et de l'ombre de l'arbre. Le ballon est là où il est car c'est au-dessus du poêle à bois (thermosiphon).
Au sol ce serait vraiment trop compliqué. Il y a la terrasse mais elle est petite et ombragée par l'arbre. En-dessous il y le potager mais ça commence à faire loin pour relier le panneau et le ballon et ce n'est pas possible d'assurer une pente ascendante constante.
Merci pour votre aide
[EDIT]Je pourrais peut-être placer les panneaux thermiques sur le toit de la maison d'à coté, qu'on voit aussi sur le plan et la photo et dont la pente est de 26°[/EDIT]
Voilà la façade EST: Et la façade SUD: Et voilà une photo sud-est où j'ai représenté la partie du mur qui va être démonté pour le remplacer par des portes-fenêtres: @BALAJOL : Donc lorsqu'il fait trop chaud, les panneaux se videraient dans un réservoir placé au sol à coté du ballon puis, lorsque la température est à nouveau plus basse, si il y a du soleil, une pompe basse tension remonterait l'eau dans les panneaux, alimentée par le panneau photovoltaïque? Ca me semble une bonne solution.
Merci pour l'exemple, il faut que je l'étudie, je ne suis pas encore familier avec tout le vocabulaire et il y a beaucoup à étudier...
@Ottiti : alors un panneau de 250W suffirait mais ce serait le minimum ou est-ce qu'on pourrait chercher un panneau plus petit? Le DrainBloc c'est le composant qui détermine si il y a surchauffe, qui vidange les panneaux et qui inclut la pompe pour les remplir à nouveau ?
@lebritish : merci, oui, j'ai mis à jour mon profile :) Donc 18° c'est vraiment insuffisant pour l'hiver? Alors il faudrait peut-être mettre des panneaux sur le toit (pour l'été) et aussi sur le reste de mur SUD? Le problème c'est le tilleul qui ombrage la terrasse, il faudra que je vérifie à quel point il ombrage ce mur en hiver. Mais je pense que la moitié supérieure est exposée.
Donc verticalement ça pourrait le faire mais en thermosiphon ce sera compliqué car le mur SUD est éloigné du ballon et le capteur ne serait pas beaucoup en dessous à cause de la faible largeur et de l'ombre de l'arbre. Le ballon est là où il est car c'est au-dessus du poêle à bois (thermosiphon).
Au sol ce serait vraiment trop compliqué. Il y a la terrasse mais elle est petite et ombragée par l'arbre. En-dessous il y le potager mais ça commence à faire loin pour relier le panneau et le ballon et ce n'est pas possible d'assurer une pente ascendante constante.
Merci pour votre aide
[EDIT]Je pourrais peut-être placer les panneaux thermiques sur le toit de la maison d'à coté, qu'on voit aussi sur le plan et la photo et dont la pente est de 26°[/EDIT]
- Balajol
- Modérateur
- Messages : 2474
- Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
- Localisation : Saint-OMER 62
Re: Autovidange sans électricité ?
Re,
" Donc lorsqu'il fait trop chaud, les panneaux se videraient dans un réservoir placé au sol à coté du ballon puis, lorsque la température est à nouveau plus basse, si il y a du soleil, une pompe basse tension remonterait l'eau dans les panneaux, alimentée par le panneau photovoltaïque? Ca me semble une bonne solution."
En effet , il faut que le sommet de la réserve soit 50 cm mini sous le collecteur bas des panneaux. (Pour garantir une zone vide d' eau hors gel)
Ceci dit le thermosiphon était une solution que j'ai également évoqué , ce serait la solution idéale , pas de courant et possibilité de bâcher
La deuxième: le drain back: avec réserve sous l'échangeur du ballon (ou sous le sommet du ballon dans ton cas)
A lire:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... index.html
Le montage a été réalisé par FRANCOIS34 , cela reste peu conventionnel la discussion est très longue pour la mise au point, il faut réaliser l'installation avec la plus grande rigueur pour qu'elle soit pérenne.
viewtopic.php?p=106021
Par sécurité François à ajouté des purgeurs aux points hauts et pressurisé légèrement le circuit pour permettre leur fonctionnement.
La colonne d'eau à vaincre sera celle du niveau en eau de la réserve jusqu'au sommet des capteurs.(Maxi 3m dans ton cas)
Le circulateur ne devrait pas être très puissant.
Si tu as parcouru le Forum, l'auto vidange a ses partisans comme ses détracteurs, c'est un type d'installation qui ne pardonne pas la négligence. Toute erreur de conception se paye cash.
Il faut également revoir l'angle des panneaux.
Guy te propose une visite, tu ne peux mieux tomber pour échanger sur l' autovidange.
Cordialement
Bertrand
" Donc lorsqu'il fait trop chaud, les panneaux se videraient dans un réservoir placé au sol à coté du ballon puis, lorsque la température est à nouveau plus basse, si il y a du soleil, une pompe basse tension remonterait l'eau dans les panneaux, alimentée par le panneau photovoltaïque? Ca me semble une bonne solution."
En effet , il faut que le sommet de la réserve soit 50 cm mini sous le collecteur bas des panneaux. (Pour garantir une zone vide d' eau hors gel)
Ceci dit le thermosiphon était une solution que j'ai également évoqué , ce serait la solution idéale , pas de courant et possibilité de bâcher
La deuxième: le drain back: avec réserve sous l'échangeur du ballon (ou sous le sommet du ballon dans ton cas)
A lire:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... index.html
Le montage a été réalisé par FRANCOIS34 , cela reste peu conventionnel la discussion est très longue pour la mise au point, il faut réaliser l'installation avec la plus grande rigueur pour qu'elle soit pérenne.
viewtopic.php?p=106021
Par sécurité François à ajouté des purgeurs aux points hauts et pressurisé légèrement le circuit pour permettre leur fonctionnement.
La colonne d'eau à vaincre sera celle du niveau en eau de la réserve jusqu'au sommet des capteurs.(Maxi 3m dans ton cas)
Le circulateur ne devrait pas être très puissant.
Si tu as parcouru le Forum, l'auto vidange a ses partisans comme ses détracteurs, c'est un type d'installation qui ne pardonne pas la négligence. Toute erreur de conception se paye cash.
Il faut également revoir l'angle des panneaux.
Guy te propose une visite, tu ne peux mieux tomber pour échanger sur l' autovidange.
Cordialement
Bertrand
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
- guy delsol
- Maitre Solaire
- Messages : 1293
- Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
- Localisation : rousson 30
Re: Autovidange sans électricité ?
Bjr.
Tel que présenté sur le plan "vue d'est"..
Tu peux mettre un ballon "couché", complètement à gauche.
(bon pas idéal pour la stratification...mais faut parfois s'adapter, avec des compromis...)
Qui te laisse tout le toit au dessus pour mettre des capteurs.
A 60° de pente, pour rendu optimum...
L'autovidange est possible, mais avec une réserve à coté pour recevoir l'air ou l'eau..
[]Voir les fiche sur le sujet...]
CDLT
Guy.
Tel que présenté sur le plan "vue d'est"..
Tu peux mettre un ballon "couché", complètement à gauche.
(bon pas idéal pour la stratification...mais faut parfois s'adapter, avec des compromis...)
Qui te laisse tout le toit au dessus pour mettre des capteurs.
A 60° de pente, pour rendu optimum...
L'autovidange est possible, mais avec une réserve à coté pour recevoir l'air ou l'eau..
[]Voir les fiche sur le sujet...]
CDLT
Guy.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 100
- Enregistré le : mer. janv. 14, 2015 23:56 pm
- Localisation : Ardèche verte, entre Annonay, Lamastre et St-Agrève
Re: Autovidange sans électricité ?
@BALAJOL: je prévois déjà de faire du thermosiphon entre le poêle à bois (un rocket stove) et le ballon accumulateur.
Mais pour les panneaux, le seul endroit où je pourrais les mettre pour qu'ils soient en-dessous du ballon, ce serait dans le potager. Devant la maison, il y a (en direction du SUD) la terrasse (ombragée donc inadaptée) qui mesure 7 ou 8 mètres de large. Ensuite il y a un mur en pierres sèches de environ 2m50 de hauteur. En bas du mur il y a le potager.
Il serait envisageable de placer les panneaux contre le mur, on sur le toit de la serre qui y sera accolée à l'avenir. Mais ça fait loin, il faudra faire passer les tuyaux à travers le mur en pierres sèches puis creuser une tranchée dans la terrasse et ensuite, entrer dans la maison et monter jusqu'au ballon. Je ne sais pas si c'est faisable. Mais c'est sûr que si on peut faire du thermosiphon à 100% ça nous arrange !
J'ai fais un petit dessin pour illustrer ce que donne plus ou moins le terrain vu en coupe : @Guy: J'espérais vraiment pouvoir bénéficier de la stratification pour profiter au mieux de l'appoint du poêle à bois qui n'est pas très puissant. Par contre, je pourrais peut-être mettre le ballon à l'étage en-dessous, dans la salle de bain (entre les deux fenêtres qu'on voit sur le plan) que je trouvais de toute façon un peu trop grande. Mais alors il serait directement à coté de la chambre des enfants et je crains que d'avoir l'eau à cet endroit ne soit pas très "feng shui" (électro-magnétisme...).
Je n'avais pas envisagé de placer les panneaux sur le toit avec un angle supérieur comme on le voit sur ta photo. Ca pose peut-être un problème esthétique et de prise au vent mais c'est envisageable.
Merci pour votre aide
Mais pour les panneaux, le seul endroit où je pourrais les mettre pour qu'ils soient en-dessous du ballon, ce serait dans le potager. Devant la maison, il y a (en direction du SUD) la terrasse (ombragée donc inadaptée) qui mesure 7 ou 8 mètres de large. Ensuite il y a un mur en pierres sèches de environ 2m50 de hauteur. En bas du mur il y a le potager.
Il serait envisageable de placer les panneaux contre le mur, on sur le toit de la serre qui y sera accolée à l'avenir. Mais ça fait loin, il faudra faire passer les tuyaux à travers le mur en pierres sèches puis creuser une tranchée dans la terrasse et ensuite, entrer dans la maison et monter jusqu'au ballon. Je ne sais pas si c'est faisable. Mais c'est sûr que si on peut faire du thermosiphon à 100% ça nous arrange !
J'ai fais un petit dessin pour illustrer ce que donne plus ou moins le terrain vu en coupe : @Guy: J'espérais vraiment pouvoir bénéficier de la stratification pour profiter au mieux de l'appoint du poêle à bois qui n'est pas très puissant. Par contre, je pourrais peut-être mettre le ballon à l'étage en-dessous, dans la salle de bain (entre les deux fenêtres qu'on voit sur le plan) que je trouvais de toute façon un peu trop grande. Mais alors il serait directement à coté de la chambre des enfants et je crains que d'avoir l'eau à cet endroit ne soit pas très "feng shui" (électro-magnétisme...).
Je n'avais pas envisagé de placer les panneaux sur le toit avec un angle supérieur comme on le voit sur ta photo. Ca pose peut-être un problème esthétique et de prise au vent mais c'est envisageable.
Merci pour votre aide