Un peu d'aide ferait du bien ...

Outils et réflexions pour la conception d'une habitation intégrant la gestion des apports du soleil.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir Monteric

je profite de ton sujet que je n'ai, pas bien étudié (manque de temps) :-?

pour ta demande d'aide , je pense que je vais essayer de trouver un peu de temps pour toi, 200 bornes c'est faisable.

Dis moi quand tu aurais besoin d'aide ?
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour a tous,

Merci pour vos participations.
(bon anniversaire Samounet :) , j'ai bien noté l'ajout du thermostat thermostatique , je mettrai en ligne le schema complet que je soumettrai a vos analyses affutées :cool: .

Concernant le choix de l'emplacement des panneaux, au vu de vos réponses et j'avoue vu mon envie tres limite de faire l'accrobate sur le toit je vais prendre l'option creusement de tranchée (heu pas a la main ) :-D

Pour ce qui est du raccordement des deux ballons, j'avais fais un schéma (voir ci-joint) qui va dans le sens d'ice54 pour une gestion par la régulation et "optimisation" mais je ne suis pas vraiment sur que la complexités d'installation et de régulation en vaille la peine par rapport au gain d'energie ?
Toujours dans la liaison entre les deux ballons, que faire :
- liaison a différente hauteur et laisser faire l'échange, sachant qu'un seul ballon recoit les calories (ca marche bien chez Keke), du coup le ballon deux est sans échangeurs donc moins chere.
- faire une liaison serie pour les deux serpentins (solaire et chaudiere) et piquer les calories des tampons en parallele (2 ballons + chere) ?
- faire la liaison serie que pour le solaire et faire des liaisons a différentes hauteurs (mixe, 2eme ballon moins chere car un seul serpentin) ?

Bref y a t'il UNE bonne solution technique (sans tenir compte du prix) ?


Bernard : Merci pour ta réponse et ta proposition :cool: , par contre pour la date je pense que ca ne sera pas avant le printemps vu le nombre de travaux que l'on doit faire avant :cry: (électricité, tiens encore une nouvelle casquette, maçonnerie, la non on fais faire, création des murs chauffants ...etc n'en jetez plus ). Promis on bichonne tout les intervenant sur les travaux avec de la cuisine (tres bonne cuisinier a la maison et produits sorti des jardins et des fermes autour) !
Je ne dis pas ca pour que vous veniez tous (quoi que !) :-D

A+

eric
Fichiers joints
gestion ballons .jpg
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Message par Ottiti »

[quote="monteric"]
Concernant le choix de l'emplacement des panneaux, au vu de vos réponses et j'avoue vu mon envie tres limite de faire l'accrobate sur le toit je vais prendre l'option creusement de tranchée (heu pas a la main ) :-D[/quote]

Bonjour

Il y a maintenant plein d'auto-entrepreneur sur "le bon coin" ou "vivastreet" avec une mini-pelle.
Cela ne vaut même pas le coup de le faire faire au black
En plus il te font une tranchée nickel, sans dégâts en plus
Les micro-pelle passe par une porte standard :cool:

Bon courage
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

petite question subsidiaire ...
Pour la partie chauffage il va y avoir 1dalle chauffante(salle de bain), 2 murs chauffants, 4 radiateurs (pour les chambres), est il nécessaire d avoir deux distributions séparees ou un même circulateur est il assez puissant pour tout 'pousser' ?

A+
Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 244
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Message par py73 »

salut monteric,

il y a peu de chance que tes radiateurs tournent à la même t° que les plancher et murs chauffants, donc 2 circuits et 2 circus

A +

P-Y
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Dans un premier temps les radiateurs seront a la même température que le reste, ils ne doivent que tempérer les chambre (15°). ma question est plus de savoir si la puissance d'un circuit va suffir ?Ce a quoi vous allez me répondre : tu n'as qu'a calculer les perte de charges :-)
j avais pas trop envi de me mettre la dedans, je ne sais pas comment on fait, mais bon il y a bien un moment ou il faut s'y coller! :-x
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

P7EGPX
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 95
Enregistré le : lun. janv. 15, 2007 18:35 pm
Localisation : MESNIL ST DENIS 78

Message par P7EGPX »

Bonjour,
Je ne reponds que sur le point "garder la maison a 10 %" pendant une absence" pour l'avoir expérimenté sur une maison bien isolée dans le 78
dans une configuration qui n'est pas la plus favorable. (sol argileux et très humide)
Comme je devais faire une tranchée qui allait de mon garage à la maison (environ 40 mètres) j'ai décidé de réaliser un puits candien dont les performances m'étonnent ! par ex aujourd'hui 2 ° extérieur sortie d'air à 9/10 ce qui largement suffisant pour maintenir la maison hors gel. Pour etre complet j'ai aussi réalisé une chape de 14 cm directement sur sol ce qui doit aussi contribuer à maintenir la température.
Bon courage

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonsoir,

Merci pour cette info rassurante afin de maintenir le 'hors gele'.

Ice54: tu as un petit bout de schéma pour ta gestion des deux ballons ?
Je cherche toujours si il y a LA solution top de chez top :-D

a plus

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonsoir,

Heu, pas d'idée sur la liaison entre deux ballons tampons ?


(Peut être puis je ouvrir un autre poste pour ça, oh grand modérateu :-? )

A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour a tous,

On continu dans les schémas et on peut pas dire que ça se simplifie :-x .
Voici donc une nouvelle version avec la gestion des deux ballons et l'ajout d'une chaudiere électrique (je sais c'est pas bien :oops: ) qui nous permettrai que garder la maison avec un minimum de chaleur quand on est absent plusieurs jours (au boulot). Évidemment comme je le disais cela ne simplifie pas la chose mais si vous avez des idées ou remarques pour améliorer je suis plus que preneur.

Merci.

Eric
Fichiers joints
schema n° 1002 ...
schema n° 1002 ...
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

GABORIT
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 149
Enregistré le : sam. mars 29, 2008 16:35 pm
Localisation : carros 06

Message par GABORIT »

Bonjour,
une idée qui permet de simplifier : tu pourrais mettre la chaudière électrique d'appoint en série avec le circuit du ballon. Quand le ballon n'est plus assez chaud , elle complète. Cà évite de rajouter des vannes.
Chez moi , j'ai tout en série: le ballon de stockage, l'échangeur sur l'insert, puis la chaudière d'appoint, avec un seul circulateur. C'est plus simple.
A méditer...
Bonnes fêtes.
Francis.

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

Merci pour cette idée Gabori, je regarde ça de prêt.
je crois aussi que pour une première année (nouvelle maison et isolation au max prévue) je vais peut être simplement mettre une resistance plomgeante dans le premier ballon et voir sur l' année combien il me faut de complément exactement au bois et solaire.
la théorie est une chose , l'expérience une autre...

Bonnes fêtes aussi
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

Bonsoir,

c'est ce que j'ai fait une chaudière électrique :cry: , en attendant
1°) le solaire
2°) l'insert à eau
et une Pac
avec peut-etre une petite chaudière fioul :roll: (si le reste ne suffit pas)

je mettrai bientôt mon schéma de branchement
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

[quote="monteric"]Bonsoir,

Merci pour cette info rassurante afin de maintenir le 'hors gele'.

Ice54: tu as un petit bout de schéma pour ta gestion des deux ballons ?
Je cherche toujours si il y a LA solution top de chez top :-D

a plus

Eric[/quote]

Houps je viens juste de voire la demande.
Tu voudrais quoi exactement??
J'ai adapté ma régulation a mon installation , je marche avec une courbe de chauffe très basse (0.7 soit 0.7°c de + par degré extérieure en moins en partant de 20°C.
Donc au final je recharge mes deux ballon en // (ecs et préchauffage retour chaudière).
La première année la maison n'étant pas encore isolé mon circuit radiateur avait une T°c + élevée donc je rechargeai les deux ballons en // jusqu’à se que mon retour circuit radiateur dépasse 29°c aprés 100% prechauffage ecs.
Je ne voulais pas me retrouver avec 1200 l d'eau tiède dont seulement 300 était utilisé.
Maintenant je tourne presque toujours en dessous de 40 donc 25/30 sur les retours donc les deux ballons se recharge en // toute l'année . Cependant si le ballon 300l dépasse 85°c je me met sur le 800l a 100% pour éviter de détruire le traitement de la paroi du ballon ecs (émail).
Modifié en dernier par ice 54 le sam. déc. 24, 2011 12:42 pm, modifié 1 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
bob
Newbie
Newbie
Messages : 30
Enregistré le : sam. janv. 24, 2009 18:39 pm
Localisation : Lille (59)

Message par bob »

Bonsoir et meilleurs voeux solaires à tous

L'idée de la chaudière électrique m'intrigue.
Est-ce un chauffe eau instantané, une PAC ou autre... ?
Quelle sera donc sa puissance ?

Pour ma part, je n'ai pas retenu cette solution dans mon projet car même pour un usage très ponctuel, cela nécessite une alimention électrique importante (de plus de 12kW dans mon cas) et le cout de l'abonnement EDF risque de plomber la facture annuelle de chauffage ...

Quel est votre point de vue ?

Répondre

Retourner vers « Solaire passif »