Page 1 sur 1

VMC double flux ( des mesures )

Posté : jeu. janv. 06, 2022 15:38 pm
par clyric
Salut,

hautement motivé pour bosser ce jour en Télétravail, j'ai mis en place 4 sondes dallas sur ma VMC double flux...

c'est assez intéressant :
entrée d'air avant et après échangeur : 13° et 14°
sortie d'air : 15.8 - 15.6

pour une température extérieur de 6.6° à l'ombre
la prise d'air est coté soleil, sous tuile anthracite spécifique ce qui pourrait expliquer le Delta entre l'air aspiré et la t° extérieure.

Re: VMC double flux ( des mesures )

Posté : jeu. janv. 06, 2022 16:09 pm
par j2c
T'as moyen de mettre une sonde à l'entrée de l'échangeur (coté venant de la cuisine, salle de bain, toilettes)... et la même chose en sortie échangeur (coté insufflation des pièces).
T'as mis quoi comme surface de tuiles antracite ?

Re: VMC double flux ( des mesures )

Posté : jeu. janv. 06, 2022 16:21 pm
par clyric
Rien de spécial
ce sont des tuiles terreal
Image

avec le chapeau de ventillation:
Image

Re: VMC double flux ( des mesures )

Posté : jeu. janv. 06, 2022 16:24 pm
par j2c
haaa.. je pensais que tu avais fait un truc particulier pour faire "mini panneau solaire à air pour faire préchauffeur".

Tu as une entrée pour l'été (nord) et une entrée pour l'hiver (sud) ?

Re: VMC double flux ( des mesures )

Posté : jeu. janv. 06, 2022 16:57 pm
par clyric
j'ai l'entrée au sud et la sortie au nord.
rien de plus simple.

Re: VMC double flux ( des mesures )

Posté : jeu. janv. 06, 2022 17:29 pm
par mbn du puy
clyric a écrit :
jeu. janv. 06, 2022 15:38 pm
Salut,

hautement motivé pour bosser ce jour en Télétravail, j'ai mis en place 4 sondes dallas sur ma VMC double flux...

c'est assez intéressant :
entrée d'air avant et après échangeur : 13° et 14°
sortie d'air : 15.8 - 15.6

pour une température extérieur de 6.6° à l'ombre
la prise d'air est coté soleil, sous tuile anthracite spécifique ce qui pourrait expliquer le Delta entre l'air aspiré et la t° extérieure.
Impeccable ... j'ai fait ça sur la vmc que j'ai monté chez mon fils. Par contre as tu pris la précaution de mettre les 4 sondes ensemble bien ficelées à température ambiante histoire de voir leur off set .. Et faire des corrections car vu les faibles écarts de température on a vite des erreurs. Es tu remonté au rendement de l'échangeur histoire de vérifier ? .

Effectivement l'effet tuiles doit jouer. Ce qui est bien en hiver est un inconvénient en été ...

Re: VMC double flux ( des mesures )

Posté : jeu. janv. 06, 2022 18:48 pm
par clyric
pour les sondes, ce sont 4 sondes dallas,
il y avait pas d'offset, faut dire c'est sacrément précis comme trucs.

là c'est le soir et les mesures sont :

sonde ext : 6.1°
arrivé ext et in : 7.3° - 9.8°
sortie int et ext : 14.3° - 13.6°

le tout en vitesse lente.

pour l'été en général en fonction de la température, j'ai que la partie extracteur en route.

et l'avantage d'avoir maintenant les sondes, c'est que je peux gerer encore plus finement coté domotique les 2 moteurs et les vitesses .

pour le montage, rien de spécial, j'ai pris dans mon stock de support dallas pour les dimmers, soudé un cable dupont M/F avec 3 brins et branché directement sur l'un des 2 sonoff dual qui controle la VMC.
Pour les Dallas, j'en ai commandé une botte de 10 ... :lol: vu le prix que ça coute...

pour la transmission à domoticz : j'ai du mettre une règle sur tasmota.

Code : Tout sélectionner

rule1 
on tele-DS18B20-2#temperature do publish domoticz/in {"idx":117,"svalue":"%value%;1"} endon
on tele-DS18B20-3#temperature do publish domoticz/in {"idx":118,"svalue":"%value%;1"} endon
on tele-DS18B20-4#temperature do publish domoticz/in {"idx":119,"svalue":"%value%;1"} endon
rule1 on
la Dallas-1 étant nativement géré dans Tasmota
et créer mes 4 capteurs dummy de températures

Re: VMC double flux ( des mesures )

Posté : ven. janv. 07, 2022 10:15 am
par j2c
je rejoins l'avis de mbn du puy concernant la précision des DS18b20... il vaut mieux les étalonner.
ça peut sortir des résultats fins, mais décalés.