Bonsoir,remi.450 a écrit :[referp=52089;quote="BJ36"]Bonjour,
Pour la construction de ma MOB j'ai fait une étude thermique par un bureau d'étude.
Les calculs donne une déperdition de 2850 w
La puissance de chauffage à installer et de 7800 w
Bruno
Maison de 721 m3 (la pièce principale à un plafond de 5m) soit ramené à un plafond de 2,50 m 290 m²
- VMC double flux rendement 90 %
- Puits canadien
Isolation :
- Mur extérieur U=0.12
- Vitrage UW moyen=1.30 (triple au Nord)
- Plancher U= 0.32
- Plafond U=0.13
Résultat de l'étude thermique :
- Déperdition 2845 W
- Déperdition par la ventilation : 3648 W
- Déperdition Total : 6490 W
- Puissance à installer = Dép Total + 20 % soit 7790 w
Je comprends pas bien la déperdition par la vmc. Les pertes par ventil sont plus élevées que par l'ossature. Si rendement vmc de 90%, les 3648 W représentent 10% ? Ce qui ferait un global par la vmc de 36000 W si c'était du direct ??? . Est-ce que j'ai loupé qq chose ? Ceci dit, 7800 W c'est peu pour le volume total.remi.450 a écrit : L'étude thermique calcule aussi la déperdition par la vmc qui s'ajoute à celle de la maison, puis on ajoute 20% (habituel pour prévenir des froids intenses). Résumé des calculs sur mon site :Maison de 721 m3 (la pièce principale à un plafond de 5m) soit ramené à un plafond de 2,50 m 290 m²
- VMC double flux rendement 90 %
- Puits canadien
Isolation :
- Mur extérieur U=0.12
- Vitrage UW moyen=1.30 (triple au Nord)
- Plancher U= 0.32
- Plafond U=0.13
Résultat de l'étude thermique :
- Déperdition 2845 W
- Déperdition par la ventilation : 3648 W
- Déperdition Total : 6490 W
- Puissance à installer = Dép Total + 20 % soit 7790 w