Chape Anhydrite

Auto-construction, trucs et astuces, expériences...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour,

Avis au spécialiste, connaissez vous la Chape d'Anhydrite, il semble qu'un chappe de 4cm suffit pour un plancher chauffant ?

a+

bruno

Lya72
Newbie
Newbie
Messages : 32
Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 23:32 pm
Localisation : Tuffé (72)

Message par Lya72 »

Bonsoir,

Celà est possible mais André BAYLE qui en avait installé une semblait regretter avec le recul, de ne pas l'avoir effectuée plus épaisse pour bénéficier de l'effet accumulateur de la masse.

Je le laisse confirmer celà.

Yann

Avatar du membre
pef
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : lun. janv. 16, 2006 18:41 pm
Localisation : Mons / Belgique

Message par pef »

Je regarde de ce coté là aussi... je pense que le bon compromis se situe entre 6 et 7 cm.
Par contre je me demande si c'est possible de mettre ca en oeuvre soi meme.

gegef6fsk

Message par gegef6fsk »

bonsoir,

oui il y a un adhérent qui la fait soi meme en potassant la bible d'hervé sylve....en ligne
le gars est a coté de tarascon sur ariège ,il a fait un psd
donc direct et son petit compte rendu est sur l'association apper
il s'agit d'éric M....il a un seul panneaux pour l'instant.
donc tu doid pouvoir trouver ça et lui passer un mp.
a plus gérard

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonjour à tous et à Lya72

Non, je ne regrette rien du tout. La dalle va trés trés bien comme ça. :D

Je disais simplement qu' avec un jeu de robinets ou d' électrovannes, j' aurais aussi pu faire du PSD.

La chaudière tient l' eau de la cuve à 35°. Les jours ou il y a trés peu de soleil mais que les capteurs sont à 34°, par exemple, j' aurais pu envoyer l' eau du primaire dans la dalle, mais ça demande à ce que tous les circuits soient sous pression et équilibrés

Mais j' y pense quand même.

Pour ce qui est de faire une chappe de ce type soi même, il ne faut pas se louper. Les chappistes qui ont fait la mienne en font 2 par jour, et ce sont des artistes de la raclette, il faut savoir qu' au bout de 4 heures on marche dessus, elle " tire " donc trés vite .

A la sortie du tuyau, ça ressemble plus à du flan qu' à du béton classique, et si la chappe a fait des vagues , bonjour pour remettre tout ça d' aplomb. Parce que je n' avais pas assez cassé une fondation , j' en ai eu 2 dans des coins, c' est pas marrant du tout à remettre à plat

A ceux qui voudraient faire ça eux mêmes je conseillerai de bien se renseigner, voire même d' aller sur des chantiers pour voir comment ça se passe

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

Rappelles nous André combien de cm fait ta chappe?

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Elle fait 7 cm, sans compter l' isolant qui doit en faire 3. Tout ça est posé sur un béton de forme dans lequel passent tous les autres réseaux.

Il faut absolument qu' il n' y ait aucun autre tuyau dans la chappe du plancher chauffant

Avatar du membre
pef
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : lun. janv. 16, 2006 18:41 pm
Localisation : Mons / Belgique

Message par pef »

Ha ouais.... j'avais zappé ca....
Faut faire passer tous les autres tuyaux et gaines sous la chappe qui chauffe...

Avatar du membre
remi.450
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2589
Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
Localisation : St Jean de la Ruelle (45)

Message par remi.450 »

Bonjour, moi je regrette de ne pas avoir fait passer l'ECS dans le plancher chauffant.
Cela aurait maintenu une température ECS dans le tube sans soutirage.
D'accord pour l'eau froide sous le plancher chauffant.

Slt


Rien ne se pert, rien ne se crée, tout se transforme.

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonsoir,

pour JABY:j'ai une chape liquide Lafarge de 6 cm.
- l'epaisseur mini est de 35 à 40 mm suivant la nature de l'isolant.
- l'épaisseur maxi est de 8 cm.
- l'épaisseur peut être portée à 14 cm : 1 ère passe 8 cm, sèchage 15 jours
puis après pose d'un film polyéthylène de (150 µm) 2 ème passe de 6 cm.
- pour infos complémentaires voir le site :www.lachapeliquide.com
- vous pouvez poser une question technique à : technique-chape-liquide@lafarge.com

pour André Bayle:avec une chape de 7 cm , une surface de 60 m2 et une densité de 2 ( 20 kg/m2/cm )vous avez une masse de 8400 kgs.
- la capacité thermique ou chaleur spécifique se situe aux environs de 1100 J/kg/°K)soit pour une élévation de 1°C une énergie stockée de 8400*1.1= 9240Kj.
soit : 9240*(2.78*10-4) 2.56 Kw/h.
Avec votre Millénium 3 il doit être possible de faire une régulation en fonction des conditions extérieures (une table dans laquelle l'automate vient chercher une valeur en Kw/h ) avec coupure tout ou rien d'une électrovanne 2 voies après comptage des impulsions d'un compteur d'énergie ( rafraîchissement toutes les heures par exemple).Ou raccordement sur votre ballon de 600 litres d'une vanne 3 voies (mélangeuse)avec sonde de température départ et potentiomètre de recopie sur le servomoteur.
Dans ce cas l'automate vient lire des °C.
C'est une forme de PSD.
A+

Lya72
Newbie
Newbie
Messages : 32
Enregistré le : lun. déc. 26, 2005 23:32 pm
Localisation : Tuffé (72)

Message par Lya72 »

Bonsoir à tous et à André Bayle,

André, excuses-moi pour ma mauvaise interprétation d'un de tes précédents posts :
Actuellement les gens qui posent des planchers chauffants ne conseillent pas des épaisseurs de dalles trop importantes, la mienne fait 7 cm, donc trés réactive , mais à " faible " accumulation.
Les guillemets m'avaient fait penser que tu considérais celà comme un défaut.


Je tacherais de tourner mon PER 7 fois dans ma dalle avant de recommencer !!

Cordialement,

Yann

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Non, pas de soucis, les guillemets étaient en trop cette fois ci !!!!!!!!

Avatar du membre
BJ36
Technicien Solaire
Technicien Solaire
Messages : 429
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:33 am
Localisation : Chateauroux 36 (centre)
Contact :

Message par BJ36 »

bonjour,

merci a tous pour vos réponses, je regarde le prix

4 cm c'est donc pas assez je vais partir sur 7 cm comme andre bayle.
Pour l'isolation sous la dalle que me conseillez vous ?
a+

bruno

Avatar du membre
pef
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 68
Enregistré le : lun. janv. 16, 2006 18:41 pm
Localisation : Mons / Belgique

Message par pef »

Y'a quoi sous ta future chappe ?




Pour info j'ai talephonné cet aprém pour avoir qq infos...

Chez Knauf ils ont un produit appellé " FE50 " , c'est une chappe liquide autonivellante, poids effectif une fois seche 19Kgs/cm au m²
C'est applicable en deux passes, une première pour recouvrir les tubes, une 2' pour terminer la dalle ( epaisseur finale )

http://www.knauf.be/DB/pdf/f233_f.pdf


C'est possible de mettre ca en oeuvre soi meme mais il est quasi obligatoire d'utiliser une pompe à ciment à cause de la rapidité de prise, le ciment reste manipulable +/- 1 heure une fois gaché.

Une pompe se loue +/- 150/200€ par jour, on fait +/- 4m³ heure avec ce type d'engin.

andrebayle
Modérateur
Modérateur
Messages : 879
Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
Localisation : Vinay - 38 - ISERE

Message par andrebayle »

Bonsoir

Autre précision trés importante pour ce type de chappe.

Les durées de sêchage doivent être impérativement respectées. Le taux d' hygrométrie doit être inférieur à 20%, 15 % c' est encore mieux, pour que vous puissiez envisager d' y coller un carrelage.

Le carreleur qui a fait le mien m' a affirmé qu' à chaque fois que les gens ont un peu " triché " sur le temps de sêchage , ils ont eu de mauvaises surprises au bout de qques années. L' humidité prisonnière sous le carrelage a fait sulfater la colle et les carreaux se sont décollés.

Un ami architecte m' a donc prêté un hygromètre et j' ai pu mesurer les progrés de jour en jour ( sêchage forcé de la dalle, le solaire était déja raccordé , la chaudière aussi ) . Les derniers jours, j' ai fait intentionnellement claquer la chappe en la chauffant à 30° et en la laissant refroidir brusquement. En général elle fend dans les passages de portes , chez moi c' est ce qui s' est passé. Le carreleur a colmaté tout ça et posé un treillis spécial sur les fentes.

Au vu de ce problème , que j' ai constaté chez pas mal de gens ( un carrelage fendu, ce n' est pas beau ) , j' ai décidé de laisser l' intégralité de la dalle à la même température, pour éviter les contraintes. Quand je monte ou baisse la T°, c' est d' 1° par jour.

J' ai raison, ou pas, toujours est il qu' au bout d' un an rien n' a bougé.