Salut.
Beaucoup de frais pour peu de résultat. Contrôleurs de débit et tés de réglage font la même chose. Pour ma part, j'ai tout viré, ça s'auto-équilibre. Si les boucles du PC sont faites avec un pas plus serré côté nord, ça doit marcher, sans risque de panne supplémentaire dues à une usine à gaz. Boîtiers sans fil = ondes électromagnétiques en plus de ce qu'on chope à longueur de temps et piles ou batteries qui ne sont pas inusables. Boitier, relayage et électrovannes = légère conso + risque de panne. Même si je m'incline bien bas sur l'aspect technologique du système, je n'investirais pas la dedans, le "mieux" étant parfois l'ennemi du "bien". Mais c'est chacun qui fait comme y veut, et si c'est pour se faire plaisir, pourquoi pas.
@ + et bon dimanche.
Mil'd
Beaucoup de frais pour peu de résultat. Contrôleurs de débit et tés de réglage font la même chose. Pour ma part, j'ai tout viré, ça s'auto-équilibre. Si les boucles du PC sont faites avec un pas plus serré côté nord, ça doit marcher, sans risque de panne supplémentaire dues à une usine à gaz. Boîtiers sans fil = ondes électromagnétiques en plus de ce qu'on chope à longueur de temps et piles ou batteries qui ne sont pas inusables. Boitier, relayage et électrovannes = légère conso + risque de panne. Même si je m'incline bien bas sur l'aspect technologique du système, je n'investirais pas la dedans, le "mieux" étant parfois l'ennemi du "bien". Mais c'est chacun qui fait comme y veut, et si c'est pour se faire plaisir, pourquoi pas.
@ + et bon dimanche.
Mil'd
Modifié en dernier par m_you49 le dim. févr. 08, 2009 16:58 pm, modifié 1 fois.
M.You - 49
- remi.450
- Maitre Solaire

- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Moi aussi j'avais envisagé un tel montage et mis en prévision des gaines dans chaque pièce pour des thermostats d'ambiance.
Usine à gaz come dit MYou avec des risques de panne.
Et des réduits sur plancher qui ne sont pas forcément nécessaire.
ATTENTION : si utilisation de ce montage, mettre soupape de décharge ou au moins laisser une boucle de circulation sans servo vanne. ou mettre pompe variable, lol...
Rémi
Usine à gaz come dit MYou avec des risques de panne.
Et des réduits sur plancher qui ne sont pas forcément nécessaire.
ATTENTION : si utilisation de ce montage, mettre soupape de décharge ou au moins laisser une boucle de circulation sans servo vanne. ou mettre pompe variable, lol...
Rémi
- ice 54
- Maitre Solaire

- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
je vote aussi pour une installation équilibré hydrauliquement.
Une régulation sur un plancher chauffant pas évident avec l'inertie du système.
Une régulation sur un plancher chauffant pas évident avec l'inertie du système.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- AlainVar
- Stagiaire Solaire

- Messages : 112
- Enregistré le : mer. déc. 28, 2005 17:41 pm
- Localisation : Montauroux (VAR)
Bonjour...
Juste mon témoignage ...
J'ai un plancher chauffant basse température depuis 15 ans ...a l'époque j'ai installé des thermostats dans chaque pièces ...sauf la salle de bain.
Ces têtes sont installées sur les vannes au niveau de la clarinette de départ.
Avec le recul j'en suis extrêmement content ... Une très bonne régulation indépendante dans chaque pièce ....Une grande fiabilité...
Quand j'allume le feu dans l'insert , et que la chaleur est distribuée dans chaque pièces par une turbine et une distribution de l'air chaud ...les thermostats coupent les départ et la chaudière électrique s'autorégule en fonction du débit et de la température.' c'est a dire qu'elle se coupe automatiquement
Par contre, compte tenu de l'inertie du plancher , il ne faut pas espérer faire de grande variation de température , dans une meme pièce , tout au long de la journée ... j'ai uniquement des consignes de jour et de nuit différentes.
Juste mon témoignage ...
J'ai un plancher chauffant basse température depuis 15 ans ...a l'époque j'ai installé des thermostats dans chaque pièces ...sauf la salle de bain.
Ces têtes sont installées sur les vannes au niveau de la clarinette de départ.
Avec le recul j'en suis extrêmement content ... Une très bonne régulation indépendante dans chaque pièce ....Une grande fiabilité...
Quand j'allume le feu dans l'insert , et que la chaleur est distribuée dans chaque pièces par une turbine et une distribution de l'air chaud ...les thermostats coupent les départ et la chaudière électrique s'autorégule en fonction du débit et de la température.' c'est a dire qu'elle se coupe automatiquement
Par contre, compte tenu de l'inertie du plancher , il ne faut pas espérer faire de grande variation de température , dans une meme pièce , tout au long de la journée ... j'ai uniquement des consignes de jour et de nuit différentes.
- m_you49
- Maitre Solaire

- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
Bonsoir.
J'ai oublié de préciser que j'accumule la nuit seulement si nécessaire par de l'appoint, que j'ai eu des têtes thermostatiques dans le salon côté sud pour plutôt accumuler côté nord par grand soleil, des tés de réglage de débit par circuit. Tout ça est viré depuis longtemps compte tenu des résultats peu probants, et maintenant tout est en direct. Plus de soucis et de risque d'obturation dans les tés ou dans les robinets thermostatiques.
Bonne nuit. @ + Mil'd
J'ai oublié de préciser que j'accumule la nuit seulement si nécessaire par de l'appoint, que j'ai eu des têtes thermostatiques dans le salon côté sud pour plutôt accumuler côté nord par grand soleil, des tés de réglage de débit par circuit. Tout ça est viré depuis longtemps compte tenu des résultats peu probants, et maintenant tout est en direct. Plus de soucis et de risque d'obturation dans les tés ou dans les robinets thermostatiques.
Bonne nuit. @ + Mil'd
M.You - 49
-
Lumioguninca
- Stagiaire Solaire

- Messages : 128
- Enregistré le : lun. mai 05, 2008 10:49 am
- Localisation : Lyon 69
- Contact :
Bonjour
merci pour tous ces témoignages.Je suis assez pour simplifier au max.
Donc un bon collecteur pour régler le débit de chaque pièce jour et nuit et un pas de tuyau différent selon l'endroit.
En parlant de cela j'ai lu qu'une disposition en serpentin plutôt qu'en escargot permet d'apporter l'eau chaude tout de suite vers les parties "sensible" comme les ouvertures, l'eau moins chaude partant vers le fond de la pièce. Alors qu'une disposition en escargot ne le permet pas.
Qu'en pensez-vous? (peut-être déjà traité ailleurs??)
D'autre part quels sont les bons collecteurs à installer? marques, composants, matière etc etc
merci encore de votre aide
bien cordialement
merci pour tous ces témoignages.Je suis assez pour simplifier au max.
Donc un bon collecteur pour régler le débit de chaque pièce jour et nuit et un pas de tuyau différent selon l'endroit.
En parlant de cela j'ai lu qu'une disposition en serpentin plutôt qu'en escargot permet d'apporter l'eau chaude tout de suite vers les parties "sensible" comme les ouvertures, l'eau moins chaude partant vers le fond de la pièce. Alors qu'une disposition en escargot ne le permet pas.
Qu'en pensez-vous? (peut-être déjà traité ailleurs??)
D'autre part quels sont les bons collecteurs à installer? marques, composants, matière etc etc
merci encore de votre aide
bien cordialement
-
Mallusone
- Maitre Solaire

- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Cette pose occasionne des zones froides et chaudes ce qui n'est pas agréable avec un plancher chauffant. Ne pas oublier qu'avec un plancher... c'est le sol, qui chauffe la pièce. De plus la température du sol jusqu'au plafond est bien plus homogène.
Pour les thermostats, j'avais aussi prévu cela mais jamais installé, seul un bon réglage des débits de chaque boucle est important. Même avec l'abaque de réglage, j'ai mis tout le premier hiver à ajuster pour équilibrer les températures des pièces.
Ensuite j'utilise le robinet pour fermer une boucle lorsque je ne veux pas chauffer une pièce mais je fais cela pour plusieurs jours. Mes cloisons étant isolées cela n'affecte pas la pièce d'à côté.
Ma régule chaudière gère en plus l'abaissement de température jour/nuit (attention bien tenir compte de l'inertie du plancher)
Pour les thermostats, j'avais aussi prévu cela mais jamais installé, seul un bon réglage des débits de chaque boucle est important. Même avec l'abaque de réglage, j'ai mis tout le premier hiver à ajuster pour équilibrer les températures des pièces.
Ensuite j'utilise le robinet pour fermer une boucle lorsque je ne veux pas chauffer une pièce mais je fais cela pour plusieurs jours. Mes cloisons étant isolées cela n'affecte pas la pièce d'à côté.
Ma régule chaudière gère en plus l'abaissement de température jour/nuit (attention bien tenir compte de l'inertie du plancher)