Projet de plancher chauffant solaire
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- ice 54
- Maitre Solaire

- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Oui mais a première vue plus simple a mettre en place chez Rheau.
J’attends une offre de prix et je vous la donne.
Autrement personne n'a entendu qu’a partir de 1 er janvier 2010 il y aura une obligation de monter des panneaux thermiques ou pv sur les nouvelles constructions ?????
J’attends une offre de prix et je vous la donne.
Autrement personne n'a entendu qu’a partir de 1 er janvier 2010 il y aura une obligation de monter des panneaux thermiques ou pv sur les nouvelles constructions ?????
Modifié en dernier par ice 54 le lun. mars 02, 2009 9:53 am, modifié 9 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
gegef6fsk
-
Lumioguninca
- Stagiaire Solaire

- Messages : 128
- Enregistré le : lun. mai 05, 2008 10:49 am
- Localisation : Lyon 69
- Contact :
[quote="m_you49"]Salut.
Perso, à l'époque de la construction, j'avais fait des boucles de 50 m avec du 16/20 sur les conseils d'un installateur pour minimiser les pertes de charges.
[/quote]
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à me décider entre 13/16 et 16/20. quelqu'un peut-il faire un récapitulatif des avantages et inconvénients de l'un ou l'autre.
Quelqu'un a-t-il entendu parler de dégazeur en entrée de tuyau pour éviter BAO et cie et les boues ultérieures
merci
Perso, à l'époque de la construction, j'avais fait des boucles de 50 m avec du 16/20 sur les conseils d'un installateur pour minimiser les pertes de charges.
[/quote]
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à me décider entre 13/16 et 16/20. quelqu'un peut-il faire un récapitulatif des avantages et inconvénients de l'un ou l'autre.
Quelqu'un a-t-il entendu parler de dégazeur en entrée de tuyau pour éviter BAO et cie et les boues ultérieures
merci
- patrick07
- Maitre Solaire

- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="Lumioguninca"]
...
Je n'arrive pas à me décider entre 13/16 et 16/20. quelqu'un peut-il faire un récapitulatif des avantages et inconvénients de l'un ou l'autre.
merci[/quote]
Bonjour,
Il n'y a pas d'inconvénients à part le prix un peu plus élevé et, si on tourne en vrai PSD avec antigel, le volume de liquide caloporteur plus important.

...
Je n'arrive pas à me décider entre 13/16 et 16/20. quelqu'un peut-il faire un récapitulatif des avantages et inconvénients de l'un ou l'autre.
merci[/quote]
Bonjour,
Il n'y a pas d'inconvénients à part le prix un peu plus élevé et, si on tourne en vrai PSD avec antigel, le volume de liquide caloporteur plus important.
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
Lumioguninca
- Stagiaire Solaire

- Messages : 128
- Enregistré le : lun. mai 05, 2008 10:49 am
- Localisation : Lyon 69
- Contact :
[/quote]
Bonjour,
Il n'y a pas d'inconvénients à part le prix un peu plus élevé et, si on tourne en vrai PSD avec antigel, le volume de liquide caloporteur plus important.
[/quote]
bonjour
merci de ta réponse mais tu parles du 16/20 je suppose si je suis bien.
et pour les dégazeurs ?? ou c'est encore un truc à la mode alors qu'un bon coup de karcher de temps en temps serait aussi efficace contre les boues.
Bonjour,
Il n'y a pas d'inconvénients à part le prix un peu plus élevé et, si on tourne en vrai PSD avec antigel, le volume de liquide caloporteur plus important.
bonjour
merci de ta réponse mais tu parles du 16/20 je suppose si je suis bien.
et pour les dégazeurs ?? ou c'est encore un truc à la mode alors qu'un bon coup de karcher de temps en temps serait aussi efficace contre les boues.
- patrick07
- Maitre Solaire

- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
Oui, je parlais du 16/20.
Dégazeur, je n'en ai pas et quand il m'arrive de vidanger la chaudière pour faire des travaux je suis étonné que l'eau soit si propre au bout de 8 ans. Le plancher chauffant lui n'a jamais été vidangé, mais mes tuyaux sont en polybutilène, ceci explique peut être cela...
Dégazeur, je n'en ai pas et quand il m'arrive de vidanger la chaudière pour faire des travaux je suis étonné que l'eau soit si propre au bout de 8 ans. Le plancher chauffant lui n'a jamais été vidangé, mais mes tuyaux sont en polybutilène, ceci explique peut être cela...
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
Lumioguninca
- Stagiaire Solaire

- Messages : 128
- Enregistré le : lun. mai 05, 2008 10:49 am
- Localisation : Lyon 69
- Contact :
- patrick07
- Maitre Solaire

- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
La souplesse mais aussi la barrière anti-oxygène:
http://www.giacomini.be/pdf/11145083953 ... 226;PRESSE TUYAU FR .pdf
http://www.giacomini.be/pdf/11145083953 ... 226;PRESSE TUYAU FR .pdf
Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
- p_bricoleur
- Modérateur

- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonjour,
Dans une installation existante où la chaudière envoie de l'eau à 80°C, c'est trop chaud pour le PC. La vanne mélange l'eau venant de lachaudière avec le retour plancher pour mitiger la température.
Cela permet de faire cohabiter des radiateurs haute température avec un PC avec un seul départ chaudière.
Cordialement,
T.Streiff
Je pense que c'est une sorte de vanne de mélange qui ajuste la température de sortie dans le PC.Petite question pour p_bricoleur :
dans le lien que tu donnes, je n'ai pas compris le "module qui transforme la haute température en basse température"
Connais-tu ce truc et peux tu nous l'expliquer ?
Dans une installation existante où la chaudière envoie de l'eau à 80°C, c'est trop chaud pour le PC. La vanne mélange l'eau venant de lachaudière avec le retour plancher pour mitiger la température.
Cela permet de faire cohabiter des radiateurs haute température avec un PC avec un seul départ chaudière.
Cordialement,
T.Streiff
-
Lumioguninca
- Stagiaire Solaire

- Messages : 128
- Enregistré le : lun. mai 05, 2008 10:49 am
- Localisation : Lyon 69
- Contact :
[quote="patrick07"]La souplesse mais aussi la barrière anti-oxygène:
http://www.giacomini.be/pdf/111450839536.179•PRESSE TUYAU FR .pdf[/quote]
où peut-on se procurer ces tubes en France et dans la région lyonnaise en particulier.
http://www.giacomini.be/pdf/111450839536.179•PRESSE TUYAU FR .pdf[/quote]
où peut-on se procurer ces tubes en France et dans la région lyonnaise en particulier.
-
gegef6fsk
- ice 54
- Maitre Solaire

- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Le système fonctionne, mon père a un départ plancher sur un départ radiateur sans régulation séparée.
Le fonctionnement est simple, une vise de réglage fait un mélange fixe entre de la production primaire et le retour pc.
La régulation est faite sur la température de production de la chaudière selon la température extérieure.
En gros par - 10 on mélange de l'eau a 70 (primaire chauffage) avec de l'eau a 30 (retour pc) et a + 10 on mélange de l'eau a 40 avec de l'eau a 20.
Je ni croyait pas mais le système fonctionne depuis + de 10 ans.
Le système fonctionne, mon père a un départ plancher sur un départ radiateur sans régulation séparée.
Le fonctionnement est simple, une vise de réglage fait un mélange fixe entre de la production primaire et le retour pc.
La régulation est faite sur la température de production de la chaudière selon la température extérieure.
En gros par - 10 on mélange de l'eau a 70 (primaire chauffage) avec de l'eau a 30 (retour pc) et a + 10 on mélange de l'eau a 40 avec de l'eau a 20.
Je ni croyait pas mais le système fonctionne depuis + de 10 ans.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.