Besoin d'aide pour calculer les pertes de charge
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Donnes-nous la composition de ton mur, en partant de la pièce à chauffer.
Un petit croquis si possible.
Il y a quoi de l'autre côté ?
Pour les photos que tu as mises, je répète le principe : chaque contre-pente est un nid à bulles ou à boues.
Sur les boucles horizontales que l'on voit, le pas serré et le rayon de courbure minimal oblige cette forme ... c'est encore moindre mal.
Pour des boucles verticales ou l'escargot qu'on voit là ... apparemment il n'y avait pas beaucoup d'autres choix vu la place disponible.
Il y a intérêt à :
- chasser l'air par une grande vitesse d'eau lors du remplissage
- ajouter un produit anti-boue
- rincer le circuit à intervalle rapproché (2 saisons maxi je pense ?)
Un petit croquis si possible.
Il y a quoi de l'autre côté ?
Pour les photos que tu as mises, je répète le principe : chaque contre-pente est un nid à bulles ou à boues.
Sur les boucles horizontales que l'on voit, le pas serré et le rayon de courbure minimal oblige cette forme ... c'est encore moindre mal.
Pour des boucles verticales ou l'escargot qu'on voit là ... apparemment il n'y avait pas beaucoup d'autres choix vu la place disponible.
Il y a intérêt à :
- chasser l'air par une grande vitesse d'eau lors du remplissage
- ajouter un produit anti-boue
- rincer le circuit à intervalle rapproché (2 saisons maxi je pense ?)
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonsoir tous/thermitch ?
Pour la composition du/des murs, j'essaierai de préciser demain et d'envoyer les plans de la maison histoire de voir ce que vous en pensez implantation des nourrices,... Cela n'empêche pas que les fabricants revendeurs de panneaux chauffants annoncent une puissance bien plus élevée en l'occurrence entre 85W et 170W par m² selon la température départ entre 35°C et 45°C et sans se soucier du mur initial (exemple WEM) alors que je trouve une puissance de 300W pour l'ensemble du mur, mais je dois sans doute mal paramétrer le fichier (je ne comprends pas bien le rapport entre la puissance souhaitée et la puissance obtenue ?)
En ce qui concerne les boucles, tu es donc d'accord pour dire que ce n'est guère mieux que mon idée et qu'il faut donc rester uniquement sur des boucles parallèles ?
Une autre question sur le produit anti boue, est ce vraiment utile avec du multicouche qui par nature ne devrait pas générer de boue ???
Bonne soirée, je retourne bosser
Fotourefair
Pour la composition du/des murs, j'essaierai de préciser demain et d'envoyer les plans de la maison histoire de voir ce que vous en pensez implantation des nourrices,... Cela n'empêche pas que les fabricants revendeurs de panneaux chauffants annoncent une puissance bien plus élevée en l'occurrence entre 85W et 170W par m² selon la température départ entre 35°C et 45°C et sans se soucier du mur initial (exemple WEM) alors que je trouve une puissance de 300W pour l'ensemble du mur, mais je dois sans doute mal paramétrer le fichier (je ne comprends pas bien le rapport entre la puissance souhaitée et la puissance obtenue ?)
En ce qui concerne les boucles, tu es donc d'accord pour dire que ce n'est guère mieux que mon idée et qu'il faut donc rester uniquement sur des boucles parallèles ?
Une autre question sur le produit anti boue, est ce vraiment utile avec du multicouche qui par nature ne devrait pas générer de boue ???
Bonne soirée, je retourne bosser
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
On a tout dit sur l'inclinaison des boucles : pas de contre-pentes.
Pour l'anti-boue, quelque soit le matériaux, les seuls qui regrettent sont ceux qui n'en mettent pas et dont les tuyaux se bouchent après 5 ans
A écouter les vendeurs, tous les matériaux sont magiques ... sauf qu'aucun ne s'engage à payer les dégâts ad vitam aeternam.
Pour l'anti-boue, quelque soit le matériaux, les seuls qui regrettent sont ceux qui n'en mettent pas et dont les tuyaux se bouchent après 5 ans

A écouter les vendeurs, tous les matériaux sont magiques ... sauf qu'aucun ne s'engage à payer les dégâts ad vitam aeternam.
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
tant que nous sommes à discuter de l'intérêt de mettre ou pas un produit anti-boues (pour moi la question ne se pose pas puisque mon PC a plus de 20 ans et est donc en PER non traité) connaissez vous ce produit "miracle" : http://www.viveleau.com/appareil-anti-calcaire.php
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Je ne suis pas spécialiste du traitement de l'eau.
Mais une chose que je sais est que moins les circuits sont vidés ou appoint d'eau nul, les problèmes de boues n'existent pas.
Mon plancher chauffent parfaitement et l'eau est limpide.
Pareil pour d'autre chauffage centrale de particulier.
La ou les soucis commence, c'est quand il faut tout les 3 ou 4 matins refaire un appoint d'eau......vous connaissez la première chose à voir car on en a parlé déjà.
Rémi
Je ne suis pas spécialiste du traitement de l'eau.
Mais une chose que je sais est que moins les circuits sont vidés ou appoint d'eau nul, les problèmes de boues n'existent pas.
Mon plancher chauffent parfaitement et l'eau est limpide.
Pareil pour d'autre chauffage centrale de particulier.
La ou les soucis commence, c'est quand il faut tout les 3 ou 4 matins refaire un appoint d'eau......vous connaissez la première chose à voir car on en a parlé déjà.
Rémi
- berlo
- Stagiaire Solaire
- Messages : 99
- Enregistré le : lun. avr. 14, 2008 10:07 am
- Localisation : Saint Jean de Boiseau (44)
moué, ça fais pas envie quand je vois des terme comme "biologie numérique", "restructuration de l'eau". Je ne suis pas sûr du tout que l'effet du magnétisme sur l'eau ai été démontré (je sais qu'on ne connais pas tout, mais bon...). En tout cas il y a 15 ans c'était encore considéré comme des charlatans...
Si il ne faut pas de Calcaire dans l'eau, il faut peut être mieux aller prendre de l'eau chez quelqu'un qui a un adoucisseur, pour son circuit de chauffage.
Si il ne faut pas de Calcaire dans l'eau, il faut peut être mieux aller prendre de l'eau chez quelqu'un qui a un adoucisseur, pour son circuit de chauffage.
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Un calcul rapide sur le tartre qui est dans une installation de chauffage.
Contenance de l'installation = 0,1 m3
Th de l'eau potable = 20 °f soit 200 mg/ litres
Contenance en tartre de l'installation
200 mg * 100 litres = 20000 mg soit 20 gr de tartre
Si vous ne renouvelez pas l'eau, vous aurez toujours 20 gr de calcaire dans votre installation.
Si vous avez une installation ouverte avec évaporation de l'eau (genre drain back) et que la moitié des 1000 litres s'évaporent les 200 grammes restent dedans. SI vous rajoutez le complément soit 500 litres donc 100 grammes de calcaire qui vont rester aussi soit 300 gr. Et ainsi de suite jusqu'a avoir une installation entartré.
Rémi
Un calcul rapide sur le tartre qui est dans une installation de chauffage.
Contenance de l'installation = 0,1 m3
Th de l'eau potable = 20 °f soit 200 mg/ litres
Contenance en tartre de l'installation
200 mg * 100 litres = 20000 mg soit 20 gr de tartre
Si vous ne renouvelez pas l'eau, vous aurez toujours 20 gr de calcaire dans votre installation.
Si vous avez une installation ouverte avec évaporation de l'eau (genre drain back) et que la moitié des 1000 litres s'évaporent les 200 grammes restent dedans. SI vous rajoutez le complément soit 500 litres donc 100 grammes de calcaire qui vont rester aussi soit 300 gr. Et ainsi de suite jusqu'a avoir une installation entartré.
Rémi
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
plus qu'à un problème lié au calcaire qui ne me paraît pas en être un, c'est aux boues que mon post faisait allusion :
- entrée inévitable d'oxygène dans le circuit : purgeurs, joints, rajout d'eau ...
- variété des matériaux qui le composent : PER, acier, cuivre, laiton, autre ?
http://www.viveleau.com/anti-boue-chauffage.php
info ou intox
- entrée inévitable d'oxygène dans le circuit : purgeurs, joints, rajout d'eau ...
- variété des matériaux qui le composent : PER, acier, cuivre, laiton, autre ?
http://www.viveleau.com/anti-boue-chauffage.php
info ou intox