Le plancher chauffant de mon fils !

Auto-construction, trucs et astuces, expériences...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
Christian de Quinsac
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 175
Enregistré le : mer. juil. 16, 2008 11:11 am
Localisation : Quinsac (33360)

Message par Christian de Quinsac »

J'ai lu quelque part qu'il fallait une sonde de sécurité pour limiter le haut du plancher chauffant à 28°.

En pratique, avez-vous mis une sonde dans un PC ? Comment avez-vous fait exactement?
  • Je pense qu'il faut qu'elle soit entre 2 tuyaux(l'aller et le retour) pour avoir la moyenne.
    Il faut aussi pouvoir la changer si elle crame
    ....?
Il me semble que qqun en a parlé dans le forum, je n'ai pas encore trouvé :-((

Cordialement à tous

Avatar du membre
gm53
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 79
Enregistré le : sam. juin 21, 2008 8:13 am
Localisation : six-fours les plages (83)

Message par gm53 »

Bonjour tous ,

Pour la sonde plancher , voir le site d'Andre Bayle , c'est très bien expliqué !

J'ai fait comme André , et ça marche nickel .

Avatar du membre
thermitch
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 4065
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
Localisation : Marcillé-Robert (35)
Contact :

Message par thermitch »

Ce n'est pas une sonde qui va limiter la t° surfacique de ton plancher.
C'est toute la combinaison de la t° de départ, du pas des tuyaux, en fonction de la nature du sol et des déperditions de chaque pièce.
... ben oui, c'est tout un calcul le plancher chauffant :shock:

Des sondes, ce sera pour la t° maxi de départ (ou alors un by-pass) et pour la sécurité ultime (indépendante de tout le reste, autonome et à réarmement manuel)

Avatar du membre
totoche
Apprenti Solaire
Apprenti Solaire
Messages : 390
Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
Localisation : st mathieu de tréviers (34)

Message par totoche »

Des sondes, ce sera pour la t° maxi de départ (ou alors un by-pass) et pour la sécurité ultime (indépendante de tout le reste, autonome et à réarmement manuel)
la sonde à réarmement manuel c'est sur la conduite de départ PC qu'il faut la mettre et je vous conseille de ne pas l'oublier car en cas de problème les dégats peuvent être très importants :cry:
Modifié en dernier par totoche le mer. mai 19, 2010 12:41 pm, modifié 1 fois.

Répondre

Retourner vers « Planchers chauffants, PSD, murs chauffants »