Regulation d'un psd
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 7:50 am
- Localisation : Montauban sur l'ouveze 26170
- Contact :
Bonjour
du coup pour mon systeme de ECS et chauffage solaire par psd avec appoint par bouilleur j'aimerai utiliser ce schema qui a pour moi l'avantage de pouvoir faire un drainback sur le circuit primaire et surtout de pouvoir aussi chauffer mon PSD avec le fourneau bouilleur 15kw
voici le schema: http://www.solaire-diffusion.eu/images/ ... udiere.pdf
Pour le circuit chauffage donc avec un deuxieme circulateur vue que c'est un PSD de 40cm d'epais dans les pieces de vie et 25 a 28 dans les chambre et sdb
faut t'il prevoir de reguler ceci ? et surtout de separer en 2 zone au niveau des clarinettes
et ou doi'je prevoir des sondes (dans la dalle ou sur le retour ?
du coup pour mon systeme de ECS et chauffage solaire par psd avec appoint par bouilleur j'aimerai utiliser ce schema qui a pour moi l'avantage de pouvoir faire un drainback sur le circuit primaire et surtout de pouvoir aussi chauffer mon PSD avec le fourneau bouilleur 15kw
voici le schema: http://www.solaire-diffusion.eu/images/ ... udiere.pdf
Pour le circuit chauffage donc avec un deuxieme circulateur vue que c'est un PSD de 40cm d'epais dans les pieces de vie et 25 a 28 dans les chambre et sdb
faut t'il prevoir de reguler ceci ? et surtout de separer en 2 zone au niveau des clarinettes
et ou doi'je prevoir des sondes (dans la dalle ou sur le retour ?
Modifié en dernier par Lolus le lun. déc. 31, 2012 11:12 am, modifié 2 fois.
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 7:50 am
- Localisation : Montauban sur l'ouveze 26170
- Contact :
bonjour
j'en sait fichtrement rien. je sais plus ou j'en suis dans l'installe la
je penssez nescessaire de reguler la temp de plancher pour ne pas monter trop haut en temperature (limite de 27 voir moin) ou ca n'arrivera jamlais vue l'epaisseur? car si le plancher a pas mal accumuler la journée et que le soir j'alume aussi le bouilleur car encore trop froid a l'interieur j'ai peu qu'au bout d'un moment dans la nuiit il y et surchauffe ou
sinon pour reguler la temperature d'eau dans leplacher a priori si j'ai bien compris il me faudra une vanne mitigeur pour mitiger avec le retour je me trompe ?
j'en sait fichtrement rien. je sais plus ou j'en suis dans l'installe la
je penssez nescessaire de reguler la temp de plancher pour ne pas monter trop haut en temperature (limite de 27 voir moin) ou ca n'arrivera jamlais vue l'epaisseur? car si le plancher a pas mal accumuler la journée et que le soir j'alume aussi le bouilleur car encore trop froid a l'interieur j'ai peu qu'au bout d'un moment dans la nuiit il y et surchauffe ou
sinon pour reguler la temperature d'eau dans leplacher a priori si j'ai bien compris il me faudra une vanne mitigeur pour mitiger avec le retour je me trompe ?
- Samounet
- Expert Solaire
- Messages : 617
- Enregistré le : sam. août 02, 2008 18:38 pm
- Localisation : Saint Caprais (32)
ben soit tu mets un mitigeur thermostatique que tu règles à la mano selon tes besoins, soit tu régule plus finement, en fontcion de la température extétieure, en utilisant soit une vanne mélangeuse, soit un circulateur dédié dans le circuit du PC.
Il y a peut-être d'autres solutions, mais je ne m'y suis pas frotté.
A+++
Il y a peut-être d'autres solutions, mais je ne m'y suis pas frotté.
A+++
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 116
- Enregistré le : mer. avr. 21, 2010 7:50 am
- Localisation : Montauban sur l'ouveze 26170
- Contact :
ok merci
je penssé utiliser un circulateur dedier enfin dans mon ca s il me semble que je suis obliger .....
La chaudiere j'aurai aimée qu'elle fonctionne en thermosiphon et un ciculateur pour le psd
comme ca pas obliger de tjr utiliser le circulateur car site isolé alimenter en photovoltaique.
Par contre meme si je mitige il faut peu etre que je prevoille des sonde dans le plancher mais ou comment quelle gaine ?
je penssé utiliser un circulateur dedier enfin dans mon ca s il me semble que je suis obliger .....
La chaudiere j'aurai aimée qu'elle fonctionne en thermosiphon et un ciculateur pour le psd
comme ca pas obliger de tjr utiliser le circulateur car site isolé alimenter en photovoltaique.
Par contre meme si je mitige il faut peu etre que je prevoille des sonde dans le plancher mais ou comment quelle gaine ?
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 147
- Enregistré le : mer. déc. 22, 2010 22:16 pm
- Localisation : Perigueux 24
Bonjour
Pour réguler une dalle de 40 cm d'épaisseur je ne vois que la loi d'eau de départ via une sonde extérieure.
Il te faut 5 ,6 voir 8 heures pour ressentir une montée en température intérieur.
Comme ton circuit PC est indépendant, il te faut une V3V en mélange.
Te prends pas la tête, le plancher chauffant "échange" de moins en moins si la temp interieur grimpe trop haut.
Yan
Pour réguler une dalle de 40 cm d'épaisseur je ne vois que la loi d'eau de départ via une sonde extérieure.
Il te faut 5 ,6 voir 8 heures pour ressentir une montée en température intérieur.
Comme ton circuit PC est indépendant, il te faut une V3V en mélange.
Te prends pas la tête, le plancher chauffant "échange" de moins en moins si la temp interieur grimpe trop haut.

Yan
6 capteurs Tinox 2510, ballon 1000l ECS instantanée, PSD, appoint poêle bouilleur, regul MIII Millenium
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2477
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
bonjour
une vanne thermostatique type esbe avec un circu devrait te faire le boulot sur une boucle. chez moi le circu est simplement commandé par un thermostat d'ambiance à bilame. (avec en série un autre thermostat-présence d'eau chaude dans le tampon- et un autre thermostat de coupure sécurité eau trop chaude).
il y a des schémas d'explications chez esbe
je ne saurais te dire pour plusieurs boucles de locaux différents, sinon à répéter le système.
une vanne thermostatique type esbe avec un circu devrait te faire le boulot sur une boucle. chez moi le circu est simplement commandé par un thermostat d'ambiance à bilame. (avec en série un autre thermostat-présence d'eau chaude dans le tampon- et un autre thermostat de coupure sécurité eau trop chaude).
il y a des schémas d'explications chez esbe
je ne saurais te dire pour plusieurs boucles de locaux différents, sinon à répéter le système.
- patrick07
- Maitre Solaire
- Messages : 1869
- Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
- Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
- Contact :
[quote="yan24"]Bonjour
...
Il te faut 5 ,6 voir 8 heures pour ressentir une montée en température intérieur.
...
Yan[/quote]
Tout est dit, tu n'as pas besoin de réguler. En plein hiver tu n'as que 5 ou 6 heures de soleil, tu balances tout dans ton plancher et c'est tout.
Peut-être après réguler un peu plus finement ton poêle mais là aussi, avec l'inertie que tu devrais avoir, tu vas la voir arriver longtemps à l'avance la surchauffe.
Tu peux quand même prévoir une gaine pour une sonde au milieu de ta dalle/chape . Sinon, + simple, un PC se régule très bien avec une sonde sur le tuyau retour...

...
Il te faut 5 ,6 voir 8 heures pour ressentir une montée en température intérieur.
...
Yan[/quote]
Tout est dit, tu n'as pas besoin de réguler. En plein hiver tu n'as que 5 ou 6 heures de soleil, tu balances tout dans ton plancher et c'est tout.
Peut-être après réguler un peu plus finement ton poêle mais là aussi, avec l'inertie que tu devrais avoir, tu vas la voir arriver longtemps à l'avance la surchauffe.
Tu peux quand même prévoir une gaine pour une sonde au milieu de ta dalle/chape . Sinon, + simple, un PC se régule très bien avec une sonde sur le tuyau retour...

Patrick
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 158
- Enregistré le : ven. oct. 10, 2008 21:12 pm
- Localisation : Saint Laurent Médoc 33
Bonjour,
Pour te donner mon expérience, j'ai un plancher chauffant de 15cm d'épaisseur et mes 14m2 de panneaux arrivent tout juste à le recharger. La vanne 3 voies du PC est toujours à fond et la température de l'eau sature à 25°C.
Bon d'accord, c'est tout récent, il ma faut encore plus de mesures et d'historique pour savoir comment ça se passe, mais je peux te dire qu'avec tes 40 cm de dalle, la régul ne servira pas à grand chose. Peut-être qu'il faudra juste que tu mettes une loi d'eau avec comme seule entrée : la température extérieure lissée sur 24h.
Pour te donner mon expérience, j'ai un plancher chauffant de 15cm d'épaisseur et mes 14m2 de panneaux arrivent tout juste à le recharger. La vanne 3 voies du PC est toujours à fond et la température de l'eau sature à 25°C.
Bon d'accord, c'est tout récent, il ma faut encore plus de mesures et d'historique pour savoir comment ça se passe, mais je peux te dire qu'avec tes 40 cm de dalle, la régul ne servira pas à grand chose. Peut-être qu'il faudra juste que tu mettes une loi d'eau avec comme seule entrée : la température extérieure lissée sur 24h.