Bonjour
Il n'y a pas de règles générales,
Quand on a estimé la puissance du mur chauffant on peut appliquer
P = Qm x Cp x delta t
P puissance en watts = J/s
J c'est le joue
s c'est 1 seconde
Qm débit masse ( gramme / seconde )
Qm= S x v
S Section du tube
v la vitesse
Cp chaleur massique de l'eau ( 1 gramme d'eau élévé de 1°C = 4.18 J
Delat t ( différence entre la température de sortie d'eau et l'entrée )
Il n'y a pas de règles générales,
Quand on a estimé la puissance du mur chauffant on peut appliquer
P = Qm x Cp x delta t
P puissance en watts = J/s
J c'est le joue
s c'est 1 seconde
Qm débit masse ( gramme / seconde )
Qm= S x v
S Section du tube
v la vitesse
Cp chaleur massique de l'eau ( 1 gramme d'eau élévé de 1°C = 4.18 J
Delat t ( différence entre la température de sortie d'eau et l'entrée )
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1076
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Il ne faut pas ce prendre la tete.
Plus le mur sera grand, plus le pas des tubes sera petit ,plus les tubes seront gros moin il y aura de perte de charge
J'ai contruit un mur chauffant, un plancher chauffant
Le plancher chauffant au pas de 15 cm entre les tubes 16/20 mm , tubes en 3 boucles de 100 m consommation de la pompe affiché 7 W
départ de la température d' eau 35°C
Mon mur chauffant à un régime d'eau à 45°C la liaison tube mur est plus importante que la vitesse de l'eau.
Plus le mur sera grand, plus le pas des tubes sera petit ,plus les tubes seront gros moin il y aura de perte de charge
J'ai contruit un mur chauffant, un plancher chauffant
Le plancher chauffant au pas de 15 cm entre les tubes 16/20 mm , tubes en 3 boucles de 100 m consommation de la pompe affiché 7 W
départ de la température d' eau 35°C
Mon mur chauffant à un régime d'eau à 45°C la liaison tube mur est plus importante que la vitesse de l'eau.
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1076
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonjour
Le séjour, salon entrée font 57 M2
Quand le carreleur à déquessé le plancher surprise espace disponible d'un coté 7 cm de l' autre 17 cm, la chape doit faire un minimum de 7 cm j'ai isolé avec du multi couche réfléchissant ( 7 couches actives 14 couches au total ) Ensuite j'ai mis un treilli de carreleur 50/50mm pour fixer les tubes. Des tores de 6mm pour régidifier l'ensemble
La surface rayonnante du plancher chauffant de 45 m2 en 3 boucles de 15 m2 soit environ avec un pas de 15 cm /100 ml par boucle , tube PER de 16/20mm J'ai installé un circulateur GRUNFOSS à débit autorégulant, en mode auto il affiche 7W , à 35°C , j'ai un régulateur thermostatique de limite de température d'eau ( par sécurité) Je n'ai pas encore de régulation
Je travail sur une chaudiere bois
Je ne maitrise pas bien l'informatique je n'ai pas pu envoyer les photos
Si quelqu'un m'aide ce sera avec plaisir que je les diffuserai . A bientot
Le séjour, salon entrée font 57 M2
Quand le carreleur à déquessé le plancher surprise espace disponible d'un coté 7 cm de l' autre 17 cm, la chape doit faire un minimum de 7 cm j'ai isolé avec du multi couche réfléchissant ( 7 couches actives 14 couches au total ) Ensuite j'ai mis un treilli de carreleur 50/50mm pour fixer les tubes. Des tores de 6mm pour régidifier l'ensemble
La surface rayonnante du plancher chauffant de 45 m2 en 3 boucles de 15 m2 soit environ avec un pas de 15 cm /100 ml par boucle , tube PER de 16/20mm J'ai installé un circulateur GRUNFOSS à débit autorégulant, en mode auto il affiche 7W , à 35°C , j'ai un régulateur thermostatique de limite de température d'eau ( par sécurité) Je n'ai pas encore de régulation
Je travail sur une chaudiere bois
Je ne maitrise pas bien l'informatique je n'ai pas pu envoyer les photos
Si quelqu'un m'aide ce sera avec plaisir que je les diffuserai . A bientot
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
- valtrede
- Administrateur
- Messages : 1519
- Enregistré le : jeu. déc. 18, 2008 18:20 pm
- Localisation : Ensuès la Redonne 13
Tout est la: viewtopic.php?t=4528
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1076
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Le mur chauffant de la salle d'eau je l'ai réalisé de 2 manieres
Un montage coté mur extérieur un autre montage mur entre ma chambre et la salle d'eau.Travaux préparatoires j'ai déquessé pour faire une douche à l'italienne. Montage tout sur rail placo
Mur coté extérieur: j'ai posé des rails F plafond verticaux tous les 60 cm epaisseur 17mm un rail horizontal en partir haute du mur . j'ai fixé l'isolant multi couches 7 couches actives + 7 intercalaires . (attention ca ne se perce pas avec une perceuse
j'ai fait les trous en chauffant au chalumeau une baguette à souder puis je l'ai popé sur le rail horizontal ( pop+ rondelles 5/30mm) , J'ai posé les plaques de placo ( j'ai pincé l'isolant entre le rail et la plaque par de problème pour visser les vis à placo) j'ai fixé mon treilli 50/50mm avec des vis placo + roudelle , j'ai fait l'autre mur avec rail 17 mm ,isolation, (sans la plaque à placo ) pose du treillis soudé50/50mm .
A ce stade j'ai posé mon tube PER 16/20 horizontalement au pas de 15 cm . Départ de l'eau du vide sanitaire,( sous le plancher) le tube serpente en montant de 15 cm à chaque niveau l' extrémité vers le grenier, purger d'air + vanne en attente pour raccorder du solaire, le retour: descente du tube vers le sous sol J'ai ma chaudiere bois en bas dans le sous sol.
Coté mur extérieur :j'ai ensuite posé verticalement du rail 17mm fixé avec des calles intermédiaires, puis fixé mon placo horizontalement prés à 60cm
Coté mur chambre j'ai fixé sur un rail 41 au sol et plafond ( colle + chevillage) , j'ai ensuite mis des montants 41, et le placo BA 13 horizontalement
J'ai ensuite posé les joint à placo ,le carreleur à fait l'étanchéité de la douche et j'ai rempli mes murs de platre mélangé avec du sable fin (1/3 platre pour 2/3 de sable. je suis monté jusqu'au plofond par tranche de 60 cm
Je donnerai mon avis sur le mélange platre +sable et les essais que j'ai réalisés
A bientot
Un montage coté mur extérieur un autre montage mur entre ma chambre et la salle d'eau.Travaux préparatoires j'ai déquessé pour faire une douche à l'italienne. Montage tout sur rail placo
Mur coté extérieur: j'ai posé des rails F plafond verticaux tous les 60 cm epaisseur 17mm un rail horizontal en partir haute du mur . j'ai fixé l'isolant multi couches 7 couches actives + 7 intercalaires . (attention ca ne se perce pas avec une perceuse

A ce stade j'ai posé mon tube PER 16/20 horizontalement au pas de 15 cm . Départ de l'eau du vide sanitaire,( sous le plancher) le tube serpente en montant de 15 cm à chaque niveau l' extrémité vers le grenier, purger d'air + vanne en attente pour raccorder du solaire, le retour: descente du tube vers le sous sol J'ai ma chaudiere bois en bas dans le sous sol.
Coté mur extérieur :j'ai ensuite posé verticalement du rail 17mm fixé avec des calles intermédiaires, puis fixé mon placo horizontalement prés à 60cm
Coté mur chambre j'ai fixé sur un rail 41 au sol et plafond ( colle + chevillage) , j'ai ensuite mis des montants 41, et le placo BA 13 horizontalement
J'ai ensuite posé les joint à placo ,le carreleur à fait l'étanchéité de la douche et j'ai rempli mes murs de platre mélangé avec du sable fin (1/3 platre pour 2/3 de sable. je suis monté jusqu'au plofond par tranche de 60 cm
Je donnerai mon avis sur le mélange platre +sable et les essais que j'ai réalisés
A bientot
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Salut Ventura, tous,
Ton retour m'intéresse, tu peux mettre plusieurs photos par contre c'est les dimensions de celles ci qui sont limitées... Sinon l'autre solution c'est d'héberger tes images ailleurs et de poster les liens
A+
Fotourefair
Ton retour m'intéresse, tu peux mettre plusieurs photos par contre c'est les dimensions de celles ci qui sont limitées... Sinon l'autre solution c'est d'héberger tes images ailleurs et de poster les liens
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1076
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
[url=http://imageshack.us/photo/my-imag ... 030ai.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/545/photo029u.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/213/photo028l.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/689/photo027kd.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/7/photo026vm.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/543/photo025p.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/266/photo023ay.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/856/photo022k.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/545/photo021fx.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/209/photo018n.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/42/photo014qg.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/21/photo012cq.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/853/photo011f.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/707/photo009mr.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/27/photo006dj.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/818/photo004rv.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/441/photo002pi.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/545/photo029u.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/213/photo028l.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/689/photo027kd.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/7/photo026vm.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/543/photo025p.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/266/photo023ay.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/856/photo022k.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/545/photo021fx.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/209/photo018n.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/42/photo014qg.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/21/photo012cq.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/853/photo011f.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/707/photo009mr.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/27/photo006dj.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/818/photo004rv.jpg]
[img=http://imageshack.us/scaled/thumb/441/photo002pi.jpg]
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71