Plancher mince, économique, sans inertie, auto construction
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Bonjour a tous,
Attention déterrage du déterrage de post.
Je pense me lancer très prochainement dans la réalisation d'un plancher chauffant sec un peu de la même tacon que Ticavell
1- un isolant type TMS de 50mm (mousse PU)
2- Rainurage à la défonceuse avec une fraise de 16mm
3- pose d'une feuille d'alu de 0.1mm sur toute la surface https://www.aluxfoil.com/fr/boutique-en ... etail.html (4€/m2 fdp compris!)
4- pose d'un tube en PER de 16
5- quelques bandes de Scotch Alu perpendiculaire au PER pour tenir tout ca
6- une plaque de Fermacell sol 20mm
7- carrelage ou revêtement vinyle
A noter que le surcoût plancher chauffant est inférieur à 7€/m2 ! (4€ d'alu et 3€ de PER)
vous en pensez quoi ? Y a t-il des retour d'expérience en plus de celui de ticavell ?
merci !
Thierry
Attention déterrage du déterrage de post.
Je pense me lancer très prochainement dans la réalisation d'un plancher chauffant sec un peu de la même tacon que Ticavell
1- un isolant type TMS de 50mm (mousse PU)
2- Rainurage à la défonceuse avec une fraise de 16mm
3- pose d'une feuille d'alu de 0.1mm sur toute la surface https://www.aluxfoil.com/fr/boutique-en ... etail.html (4€/m2 fdp compris!)
4- pose d'un tube en PER de 16
5- quelques bandes de Scotch Alu perpendiculaire au PER pour tenir tout ca
6- une plaque de Fermacell sol 20mm
7- carrelage ou revêtement vinyle
A noter que le surcoût plancher chauffant est inférieur à 7€/m2 ! (4€ d'alu et 3€ de PER)
vous en pensez quoi ? Y a t-il des retour d'expérience en plus de celui de ticavell ?
merci !
Thierry
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Bonjour Lebritish
Je ferais l'inverse = bandes Alu dans la gorge insérant bien le PER (ma préférence va au multicouche qui garde sa forme et qui n'a pas de dilatation), puis recouvrir le tout de feuilles Alu.
A noter qu'il se vend des plaques Alu en 2 m ou 2,50m en 0,5 mm = meilleur diffuseur avec cette épaisseur.
Variante : faire une gorge plus large. Bien enrober le tuyau avec un enduit conducteur, puis recouvrir de plaques en fer de 0,5 mm. Moins cher que l'Alu, mlins efficace aussi, mais qu'elle importance ....
Je ferais l'inverse = bandes Alu dans la gorge insérant bien le PER (ma préférence va au multicouche qui garde sa forme et qui n'a pas de dilatation), puis recouvrir le tout de feuilles Alu.
A noter qu'il se vend des plaques Alu en 2 m ou 2,50m en 0,5 mm = meilleur diffuseur avec cette épaisseur.
Variante : faire une gorge plus large. Bien enrober le tuyau avec un enduit conducteur, puis recouvrir de plaques en fer de 0,5 mm. Moins cher que l'Alu, mlins efficace aussi, mais qu'elle importance ....
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Bjr Bernard,
Je me suis mal exprimé:
je mets la couche d'alu partout puis je mets le tuyau en déformant ma feuille d'alu ds la gorge sous le tuyau.
pourquoi 0.1mm ? ben c'est l’épaisseur utilisé ds le systeme Rehau. En plus les calculs de Patrick07 de l'époque montrait qu'avec 0.1mm l'efficacité est a 79%.(http://www.apper-solaire.org/forum/view ... a&start=28) Pkoi en mettre plus ?
et moins c'est épais plus facile ca sera à mettre en oeuvre.
Pr le tuyau je pensais que le PER était moins cher. C'est vrai, sauf que si on veut du BAO alors c'est pratiquement le meme prix que le multicouche
Je me suis mal exprimé:
je mets la couche d'alu partout puis je mets le tuyau en déformant ma feuille d'alu ds la gorge sous le tuyau.
pourquoi 0.1mm ? ben c'est l’épaisseur utilisé ds le systeme Rehau. En plus les calculs de Patrick07 de l'époque montrait qu'avec 0.1mm l'efficacité est a 79%.(http://www.apper-solaire.org/forum/view ... a&start=28) Pkoi en mettre plus ?
et moins c'est épais plus facile ca sera à mettre en oeuvre.
Pr le tuyau je pensais que le PER était moins cher. C'est vrai, sauf que si on veut du BAO alors c'est pratiquement le meme prix que le multicouche

-
- Maitre Solaire
- Messages : 2495
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
salutlebritish a écrit : je mets la couche d'alu partout puis je mets le tuyau en déformant ma feuille d'alu ds la gorge sous le tuyau.
j'avais pas compris comme ça. je crois que compter sur le tuyau pour déformer/former l'alu comme il faut est très optimiste

à mon avis, il vaut mieux former l'alu avant de l'insérer dans le TMS. et ensuite se bagarrer avec le tuyau pour qu'il rentre dans la gorge. (et y reste !)
https://webold.apper-solaire.org/
- monteric
- Modérateur
- Messages : 1756
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Salut Lebritish,
Perso j'ai posé le matériel que fait la société Caleosol, le plus mince pour une Tiny et c'etait vraiment bien.
Voili, voila ...
A+
Eric
Perso j'ai posé le matériel que fait la société Caleosol, le plus mince pour une Tiny et c'etait vraiment bien.
Voili, voila ...
A+
Eric
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Euh c'est une feuille d'alu de 1/10 de millimètre et en plus c'est de l'alu recuit. J'ai bon espoir de le déformer assez facilement. Si il faut avec un tuyau en cuivre de 16mm pour commencer avant d'y insérer le multicouche (ben oui du coup ca va finir en multicouche vu que c'est le meme prix que le PER BAOdomwood a écrit :j'avais pas compris comme ça. je crois que compter sur le tuyau pour déformer/former l'alu comme il faut est très optimistelebritish a écrit : je mets la couche d'alu partout puis je mets le tuyau en déformant ma feuille d'alu ds la gorge sous le tuyau.![]()

Je commande tout ca et je vous dis kôa

- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Salut Eric,
Voui, ben j'espère que c'est bien à 50€/m2
monteric a écrit : le matériel que fait la société Caleosol, ... et c'etait vraiment bien.
Voui, ben j'espère que c'est bien à 50€/m2

- monteric
- Modérateur
- Messages : 1756
- Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
- Localisation : Chavilleu (01)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Salut Lebritish,
Ah je te reconnais bien la
Bon effectivement le tarif n'est pas donné mais ca dépend aussi de la version que tu prends, je me souviens avoir acheté pour moins que ca.
Apres c'est pas AliExpress et comme d'hab c'est une société qui paie ses salariés, ses impots, ses taxes pour le bien de tous ..Etc ...
Tu connais la chanson et si je ne m'abuse tu vas bientôt la connaitre de très prêt
alors fais attention tu auras surement des clients qui te feront aussi de belles remarques sur la grosse somme d'argent que tu vas empocher pour devenir tres riche 
En plus n’oublie pas de calculer dans la comparaison, si il y a lieu d'en avoir une, le temps que tu vas mettre pour faire ton plancher !
Nous en tant que constructeur, le plus couteux est la main d'oeuvre, donc si le produit te fait gagner énormément de temps, tu peux acheter le produit plus chere, le temps c'est de l'argent comme ils disent sauf quand tu en as plein (du temps ou de l'argent
) et que dans ton cas tu as la motivation pour tout faire.
En tout cas l'idée est bonne et on attend ton retour pour voir comment s'est passé le chantier.
A+
Eric
Ah je te reconnais bien la

Bon effectivement le tarif n'est pas donné mais ca dépend aussi de la version que tu prends, je me souviens avoir acheté pour moins que ca.
Apres c'est pas AliExpress et comme d'hab c'est une société qui paie ses salariés, ses impots, ses taxes pour le bien de tous ..Etc ...
Tu connais la chanson et si je ne m'abuse tu vas bientôt la connaitre de très prêt


En plus n’oublie pas de calculer dans la comparaison, si il y a lieu d'en avoir une, le temps que tu vas mettre pour faire ton plancher !
Nous en tant que constructeur, le plus couteux est la main d'oeuvre, donc si le produit te fait gagner énormément de temps, tu peux acheter le produit plus chere, le temps c'est de l'argent comme ils disent sauf quand tu en as plein (du temps ou de l'argent

En tout cas l'idée est bonne et on attend ton retour pour voir comment s'est passé le chantier.
A+
Eric
20 m²thermique, Poele bouilleur, Chaudiere granulé, UVR16X2 + UVR610
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
Photovoltaïque : environ 1kWc, CADOE-OPP
Capteur à Air (façon Guy Isabel)
Suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net
Association : http://ateliersvertssolaire.com
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2495
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
oui, tu as probablement raison, mes feuilles offset disent 0,28mm et je pense pas à du recuit.lebritish a écrit :domwood a écrit : Euh c'est une feuille d'alu de 1/10 de millimètre et en plus c'est de l'alu recuit.
ce serait pas bon que le formage de l'alu déforme les bords du TMS.
"psychologiquement"


si vous êtes deux, je vois ça plus facile en choisissant le multicouche. il y a un autre revers au multi, c'est le prix des raccords. quoique ça devient plus courant maintenant.
https://webold.apper-solaire.org/
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
J'ai la pince a sertir qui va bien. donc les raccord sont pas plus cher que le PERdomwood a écrit : il y a un autre revers au multi, c'est le prix des raccords. quoique ça devient plus courant maintenant.

je suis en train de regarder sur le site de heima24 mais c'est tout en Allemand

-
- Maitre Solaire
- Messages : 2495
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct

faut fonctionner avec les bookmarks dès que tu vois un article qui te convient, parce que s'y retrouver dans leurs rubriques, hum hum je me rappelle très bien avoir pesté.

https://webold.apper-solaire.org/
- lebritish
- Maitre Solaire
- Messages : 2844
- Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
- Localisation : Robiac (30)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Bjr,
Juste un mot très rapide pour vous dire que ca y est ca tourne !
ET ca chauffe super bien. Après faudrait voir avec une caméra thermique pour la répartition thermique ...
Juste un mot très rapide pour vous dire que ca y est ca tourne !
ET ca chauffe super bien. Après faudrait voir avec une caméra thermique pour la répartition thermique ...
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2495
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Salut Thierry
Excellentes nouvelles. ça avance, et ça fonctionne
De mon côté je suis passé en multicouche noyé dans le béton. et petit mur en terre. J'ai donc un stock de feuilles offset dispo si ça intéresse quelqu'un. 40kg de mémoire.
Excellentes nouvelles. ça avance, et ça fonctionne

De mon côté je suis passé en multicouche noyé dans le béton. et petit mur en terre. J'ai donc un stock de feuilles offset dispo si ça intéresse quelqu'un. 40kg de mémoire.
https://webold.apper-solaire.org/
-
- Maitre Solaire
- Messages : 812
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 19:47 pm
- Localisation : St Pierre la Palud (69 Lyon)
- Contact :
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Salut Thierry
Merci pour le retour d'expérience.
- ta réalisation est elle conforme à la description faite dans ton post de Septembre ?
- quelles difficultés as tu rencontré ?
Merci pour le retour d'expérience.
- ta réalisation est elle conforme à la description faite dans ton post de Septembre ?
- quelles difficultés as tu rencontré ?
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 241
- Enregistré le : mar. juil. 26, 2016 22:00 pm
- Localisation : Chomérac - Ardèche - France
Re: Plancher mince, économique, sans inertie, auto construct
Pour la rapidité d’exécution et le coût j'aurai tendance à passer par une chape béton liquide ((120 euros / m3 /livré)) quand c'est possible.
Possibilité de réduire le pas de pose à 10 cm avec un peu d'inertie (2 h) sur 3 cm de mortier.
Coût total : 10 euros / m2 avec PEX compris avec pas de pose en 10 cm sans rainurage.
Le pas de pose en 10 cm accepte une température de moins de 30° pour chauffer.
Possibilité de réduire le pas de pose à 10 cm avec un peu d'inertie (2 h) sur 3 cm de mortier.
Coût total : 10 euros / m2 avec PEX compris avec pas de pose en 10 cm sans rainurage.
Le pas de pose en 10 cm accepte une température de moins de 30° pour chauffer.