oui on préconise 10bars mais j'ai fait mon plancher avec 4 a 5 bars et je n'ai jamais eu de pb ,si la pression reste identique plusieurs jours avant de couler il ne doit pas y avoir de pb sauf (accident pendant le coulage,bien faire attention aux planches ,clous,filde fer ou autre)
bon courage
Question purge plancher chauffant
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
domwood
- Maitre Solaire

- Messages : 2539
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
bonsoir Wlz, tous
j'ai souvenir d'avoir éprouvé avec mon compresseur après avoir injecté la prssion du réseau. dans les 7 bars de mémoire. plusieurs heures (avec vannes et mano.)
le jour de coulage, pression du réseau uniquement.
pour les bulles d'air, j'ai chassé avec la pression du réseau puis purgeurs automatiques aux points hauts.
j'ai galéré un peu à la mise en service. j'avais tendance à incriminer ma vanne thermostatique et finalement c'était pas assez purgé. comme quelqu'un l'a précisé plus haut, c'est plus efficace en procédant boucle par boucle (en isolant les autres par les vannes.)
à la réalisation, j'avais quand même optimisé les pentes pour diminuer les points hauts entre tampon et nourrices.
domwood
j'ai souvenir d'avoir éprouvé avec mon compresseur après avoir injecté la prssion du réseau. dans les 7 bars de mémoire. plusieurs heures (avec vannes et mano.)
le jour de coulage, pression du réseau uniquement.
pour les bulles d'air, j'ai chassé avec la pression du réseau puis purgeurs automatiques aux points hauts.
j'ai galéré un peu à la mise en service. j'avais tendance à incriminer ma vanne thermostatique et finalement c'était pas assez purgé. comme quelqu'un l'a précisé plus haut, c'est plus efficace en procédant boucle par boucle (en isolant les autres par les vannes.)
à la réalisation, j'avais quand même optimisé les pentes pour diminuer les points hauts entre tampon et nourrices.
domwood