"Si vraiment vous pensez que cet outil vaut la peine alors laissez moi un peu + de temps" ...... vivi
avec 2 ou 3 aller retour avec les Appériens pour affinage ...... un outils de plus
Bonjour,
la difficulté dans les planchers chauffant c'est le réglage des débits dans les différentes boucle .
Quand j'été en activité professionnelle j'ai rencontré des planchers chauffant totalement déséquilibré mais les clients du moment que ca chauffe s'en acomode. Il est judicieux de le penser lors de la conception .
La régulation pièce à pièce est fortement conseillé. (voir obligatoire dans la RT 2012)
superbe tutoriel,
ceci étant tu ne fais pas état de plancher chauffant mince,
comme à utilisé un membre du forum,
avec des tubes de 7mm acheté en allemagne,
Bonjour,
j'ai vue de la pub pour des murs chauffant pour salle d'eau avec des tubes capillaires de 7mm.
Longueur des capillaires 2m. De là à faire un plancher chauffant?
Il existe des planchers chauffant en rénovation de faible épaisseur , je pense que les tubes sont plus gros .
[quote="ventura"]Bonjour,
j'ai vue de la pub pour des murs chauffant pour salle d'eau avec des tubes capillaires de 7mm.
Longueur des capillaires 2m. De là à faire un plancher chauffant?
Il existe des planchers chauffant en rénovation de faible épaisseur , je pense que les tubes sont plus gros .[/quote]
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz Compte rendu de mon installation ici(1er champ)
Je n'y suis pas encore mais le plancher chauffant est dans mes projets.
Le soucis etant l'epaisseur du plancher en renovation.
1.5 cm m'interresse,qui est le fabricant ou revendeur du produit;j"ai beau chercher sur le net,je n'en ai pas vu d'aussi faible epaisseur.
Merci pour les indications .
Bon soleil à tous.
Christian
ola
il y en a en gsb chez lm , mas c'est très chère au mètre carré, je l'ai pris la bas car j'ai une petite surface.
il y aussi rehau et plein d'autres, fait faire des devis au revendeur chauffagiste pret de chez toi
@pus
c'est bien ce compte rendu que je cherchais, mais je ne le trouvais pas...
merci encore, je suis dans le meme cas,
rénovation épaisseur faible, mais....
bientôt nouvelle maison, nouveau projet
maison 120m² en bretagne sud, avec SSC 10 m² de capteur plan
et deux ballons 1 ECS 1 tampon 1000-1500l chauffage
J'ai corrigé le calcul des débits et en ai profité pour "refonde" le tableau de synthèse.
J'ai aussi remis des valeurs + cohérentes pour une petite maison histoire de mieux fixer les idées.
Enfin qqes commentaires pour voir où on va
Maintenant "amis correcteurs" à vous de jouer
pour me dire si cette petite moulinette s'améliore