Bonjour,
Je met mon schéma d'installation il correspond a votre projet.
Si s'est le cas il y a des pièges a éviter lors de la programmation de la régulation.
Je vous en reparle
Fichiers joints
installation solaire.JPG (56.41 Kio) Vu 3104 fois
Modifié en dernier par ice 54 le jeu. oct. 29, 2009 8:57 am, modifié 1 fois.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Merci à tous pour votre aide,
Je vais modifier mon schéma, ok pour les sonde et il y a déjà une vanne mitigeuse pour mon plancher chauffant dans l'installation actuel.
Bonsoir,
Personnellement j'y perds mon latin ou français....
Quand on en sera au disconnecteur cela voudra dire que l'installation est au top.
Peut être refaire le schéma plus explicite..
Il y a la vanne thermostatique qui me semble mal posée ou alors c'est une soupape de décharge. Dans quel sens doit elle travailler ??
Ou est le retour du plancher ???
Le mano, a côté du vase d'expansion c'est mieux.
Et plein d'autre question.
Il faut refaire le schéma hydraulique car toutes les pompes tirent les calories de la chaudière fioul qui va se comporter comme un radiateur....
Rémi
Comme Rémi j'ai du mal à suivre tous les circuits et en plus de ses remarques, il doit manquer quelque chose genre vanne 3 voies, pour chauffer soit via le ballon soit via la chaudière.
Le disconnecteur n'est pas a la bonne place, tu dois le mettre à la place de la vanne qui est juste au dessus.
Bonsoir,
C'est vrai que je me perds aussi dans tous ces tuyaux.
Merci pour votre aide.
J'ai essayé de les ordonner et de voir ou je devais raccorder le ballon d'eau chaude pour le plancher et les radiateurs.
J'ai un doute sur le retour?
Reste encore à voir la gestion du fonctionnement entre la chaudière et le boitier de commande.
A+
Ps: Il y a deux schémas, la situation actuelle et l'évolution vers le PSD
Comme je n'ai pas reçu de réponses, j'ai supposé que c'était pas bon
Donc j'ai encore fait évoluer mon schéma car malgré tout il y a beaucoup de
gens qui télécharge.
Je ne voudrais pas qu'ils se lancent sur des travaux sans un schéma clair.
Bonjour,
C'est bien tes schémas sont de mieux en mieux.
Par contre côté hydraulique des circuits radiateurs et plancher il faut modifier.
Le départ plancher est toujours beaucoup plus bas en température que les radiateurs.
Logiquement il te faut une V3V par circuit si tu régules en fonction de la température extérieure.
Concernant la "vanne d'équilibrage de pression" je l'appellerais "soupape de décharge". Et cette soupape peut être mise en // sur la pompe radiateur. Si les vannes thermostatiques se ferment, tu reboucles sur la pompe. L'avantage est de ne pas ramener des retours chaud dans le ballon comme sur une chaudière condensation.
Côté solaire je laisse ma place.
Rémi