Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Auto-construction, trucs et astuces, expériences...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Répondre
Rich
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. nov. 11, 2021 19:21 pm

Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par Rich »

Hi!

J'ai une question s'il vous plait.

J'ai pris la décision assez tardivement dans une rénovation de mettre en place un plancher chauffant dans une cuisine rdc. Il s'agit des plaques de sol knauf brio 18mm + 10mm fibre de bois posées sur une plateforme de dalles en OSB3 18mm. J'aimerais bien rainurer les plaques knauf sur 14 ou 19mm pour caler le tuyau PER BAO 12mm en reseau 15m2. Je n'ai pas de marge pour rajouter le réseau par dessus les plaques. Je sais, une solution pas commun! :-|

Au niveau du carrelage c'est du 600x900x 15mm en pierre naturelle.

Ma question est au niveau de la dilatation du PER BAO NU. Avec une rainure de 19mm il n'y a pas une risque vue un coeff de 0,2mm/m/C. Est ce qu'il faut recouvrir les rainures et les tuyaux avec un mortier colle? Est ce qu'il y a d'autres questions je dois me poser?

Merci d'avance

R

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Rich a écrit :
sam. déc. 11, 2021 9:55 am

posées sur une plateforme de dalles en OSB3 18mm.
Qu'y-a-t-il sous cette plate-forme ?

traduction : le sol originel, c'est quoi exactement ?

derrière ma tête : as-tu pensé à une natte électrique genre 100 W/m2

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par ventura »

Bonjour,
Cela n'est que mon avis :!:
Poser les tubes dans une rainure bois n'est pas une bonne idée.
Le bois ne conduit pas la chaleur.
Il existe des toles avec une encoche pour les tubes, le métal conduit la chaleur.
Voir les planchers rénovation faible épaisseur.

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par lebritish »

Bjr

c'est quoi l'isolation de ce sol ?
on ne comprend pas la composition du sol. Peux tu nous faire une vue en coupe ? Ou au minimum une description en coupe ...

Pour info j'ai fait ca: viewtopic.php?f=27&t=7186&start=112

A+

Thierry

Rich
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. nov. 11, 2021 19:21 pm

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par Rich »

Hi

Merci pour vos retours. Du coup du sol jusqu'au plancher:

1. 35 à 40cm de misapor damé R=4
2. Dalle en chaux 12cm
3. Vide d'air 7cm
4. OSB 18mm posé sur lambourdes
5. Knauf Brio: 10mm de fibre de bois + 18mm de fermacell

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par yves35 »

bonsoir,
1. 35 à 40cm de misapor damé R=4
2. Dalle en chaux 12cm
3. Vide d'air 7cm
4. OSB 18mm posé sur lambourdes
5. Knauf Brio: 10mm de fibre de bois + 18mm de fermacell
sauf si j'ai mal compris ,il y a toute la place pour faire un plancher chauffant. Il suffit de virer l'osb et les lambourdes et de remplacer par du granulat d'égalisation fermacell ou du sable et de noyer le serpentin dedans (soit en multicouche soit en PER BAO ) Il n'est sans doute pas utile d'utiliser un diffuseur métallique dans ce cas.Dans ce document :
https://www.isol-naturel.com/accueil.php?a=page404002
il est dit(en bas de page) "Pour un chauffage sol, vous pourrez intégrer les tuyaux dans la dalle béton ou dans les granulés d'égalisation."
Le carrelage te dira merci (pour le risque de fendre,parce que du carrelage sur 18 mm de'OSB :oops: )
En plus tu récupère l'inertie de la dalle qui est bien isolée par dessous

yves

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par lebritish »

yves35 a écrit :
sam. déc. 11, 2021 20:27 pm
sauf si j'ai mal compris ,il y a toute la place pour faire un plancher chauffant. Il suffit de virer l'osb et les lambourdes et de remplacer par du granulat d'égalisation fermacell ou du sable et de noyer le serpentin dedans (soit en multicouche soit en PER BAO ) Il n'est sans doute pas utile d'utiliser un diffuseur métallique dans ce cas.Dans ce document :
https://www.isol-naturel.com/accueil.php?a=page404002
il est dit(en bas de page) "Pour un chauffage sol, vous pourrez intégrer les tuyaux dans la dalle béton ou dans les granulés d'égalisation."
Le carrelage te dira merci (pour le risque de fendre,parce que du carrelage sur 18 mm de'OSB :oops: )
En plus tu récupère l'inertie de la dalle qui est bien isolée par dessous

yves
+1

Rich
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. nov. 11, 2021 19:21 pm

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par Rich »

:-) Merci

En transversale (entraxe 400mm) la charge maximale de mon OSB 3 est de 650kg/m2. Avec les plaques de plâtre armé knauf brio 28mm par dessus (30kg/m2) il faudrait calculer/estimer la flexion. Je pari que ce serait peu avec 46mm de sol...tête d’ingénieur.

Ma question concerne plutôt la dilatation des tuyaux. Si on enrobe les tuyau d'un plancher chauffant en beton, ils dilatent comment?

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par yves35 »

bonjour,

tu disais dans ton premier post:
Est ce qu'il y a d'autres questions je dois me poser?
et j'attirais ton attention sur le risque de voir ton carrelage fendre et la perte d'inertie de ton PC . Il est évident que les charges admissibles par l'osb le sont modulo une certaine flèche tolérable (1%,3%). Je ne connais pas la flexion admissible par un carrelage de grande dimension ,même avec une colle flex. La rigidité de l'osb et celle de la plaque de fermacell ne se cumulent pas car il y a au milieu de la laine de bois compressible elle aussi. Donc tu ne peux pas compter sur un sol de 46 mm d'épaisseur.

yves

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par YELLOW WHEELY BIN »

Rich a écrit :
mar. déc. 14, 2021 9:15 am
Si on enrobe les tuyau d'un plancher chauffant en béton, ils dilatent comment?
un moyen est de charger le PER en pression ou en eau chaude pendant la coulée, et de maintenir ces conditions pour quelques jours.

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Rich
Newbie
Newbie
Messages : 7
Enregistré le : jeu. nov. 11, 2021 19:21 pm

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par Rich »

Merci YWB et merci Yves

Oui vous avez raison.

Le sol en composite n'est pas l'équivalent à un plancher plein. Je pense que ce serait prudent de faire un test d'abord avec quelques carreaux.

Affaire à suivre. Je vous dirai comment ça se passe en tous cas! Merci pour vos retours.

olivierd
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 533
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
Localisation : Carrières sur Seine (78)
Contact :

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par olivierd »

bonjour
je suppose que tu as regarde les solution genre calesol. c'est ce que j'ai mis dans les chambres et salle de bai, avec en plus par dessus un film chauffant carbone pour diversifier
cout caleosol, 50€/m² plus distribution hydrau, film 10€/m², 4 thermostats-sondes compris

si ça peut t'inspirer.

olivier
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur

olivierd
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 533
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 0:42 am
Localisation : Carrières sur Seine (78)
Contact :

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par olivierd »

YELLOW WHEELY BIN a écrit :
sam. déc. 11, 2021 14:04 pm
Rich a écrit :
sam. déc. 11, 2021 9:55 am

posées sur une plateforme de dalles en OSB3 18mm.
Qu'y-a-t-il sous cette plate-forme ?

traduction : le sol originel, c'est quoi exactement ?

derrière ma tête : as-tu pensé à une natte électrique genre 100 W/m2

YWB
il existe aussi les film chauffant, en bandes... mais pas de carrelage
2 kWc mal exposé, (10 kWh/jour en été, 0.2 l'hiver, PV à l'ombre) à mettre sur le toit, auto conso quasi complète sauf panne ou blocage routeur quand on est là.
Zéro injection depuis le routeur

Avatar du membre
YELLOW WHEELY BIN
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 853
Enregistré le : jeu. nov. 20, 2014 23:31 pm
Localisation : Plérin (22)

Re: Plancher chauffant en plaque de sol Knauf Brio

Message par YELLOW WHEELY BIN »

(tardivement...)
(et de mémoire...)
Il existe un DTU qui interdit la pose de carreaux grand-format sur sol chauffant.

https://www.fr.weber/foire-aux-question ... -chauffant

''La pose du carrelage en scellée induit une fixation du carrelage directement dans un mortier en ciment frais, reposant sur une chape de graviers. A la différence de la pose collée de votre carrelage extérieur, la pose en scellée ne nécessite pas de conditions précises pour votre sol''.

YWB
FF&E = Furniture, Fixtures & Equipment
FF&F = Fabric First & Forget

Répondre