Calcul de murs chauffants
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
Bonjour
Suite à la réalisation de murs chauffants dans ma maison (http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... ntsWeb.htm), je mets en ligne la feuille de calcul Excel que j'ai utilisée pour mes dimensionnements.
Elle permet des calculs pour murs intérieurs ou extérieurs et donne une idée de l'inertie thermique.
La feuille est protégée mais sans mot de passe...
A+
Suite à la réalisation de murs chauffants dans ma maison (http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... ntsWeb.htm), je mets en ligne la feuille de calcul Excel que j'ai utilisée pour mes dimensionnements.
Elle permet des calculs pour murs intérieurs ou extérieurs et donne une idée de l'inertie thermique.
La feuille est protégée mais sans mot de passe...
A+
- Fichiers joints
-
- CalculsMur.xls
- (44.5 Kio) Téléchargé 586 fois
-
- Newbie
- Messages : 3
- Enregistré le : lun. mars 07, 2011 23:13 pm
- Localisation : Au pied du Massif de Belledonne (38)
Bonsoir,
Merci pour les infos et la feuille, ils vont m'être trés utiles
J'aurais juste besoin d'une précision:
Sur cette photo http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... age002.jpg
on voit une vanne à chaque extrémité de boucle, est-elle obligatoire ou une seule peut suffire ?
Merci pour votre indulgence
Bonsoir Pioux
Merci pour les infos et la feuille, ils vont m'être trés utiles

J'aurais juste besoin d'une précision:
Sur cette photo http://www.apper-solaire.org/yvesgern/M ... age002.jpg
on voit une vanne à chaque extrémité de boucle, est-elle obligatoire ou une seule peut suffire ?
Merci pour votre indulgence

Bonsoir Pioux

-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Bonjour STF,
Pour répondre à ta question, pour moi ces vannes sont obligatoires car elles vont permettre de réguler les débits dans les différentes boucles (plus ou moins longues et plus ou moins proches) et donc de faire en sorte que chaque boucle puisse être irriguée de la même façon et donc puisse donc chauffer de la même façon
Bonne journée
Fotourefair
Pour répondre à ta question, pour moi ces vannes sont obligatoires car elles vont permettre de réguler les débits dans les différentes boucles (plus ou moins longues et plus ou moins proches) et donc de faire en sorte que chaque boucle puisse être irriguée de la même façon et donc puisse donc chauffer de la même façon
Bonne journée
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
-
- Maitre Solaire
- Messages : 1457
- Enregistré le : lun. avr. 13, 2009 7:08 am
- Localisation : Saint Gervais (en Vendée - 85)
Oups excuse spf, je n'avais pas vu qu'Yves en avait mis sur les deux collecteurs... Je ne sais pas pourquoi il a procédé ainsi, peut être pour pouvoir réellement complétement isolé un circuit en cas de fuite par exemple si jamais on perce un tuyau pour ne vider que la boucle en question ???
Le mieux serait peut êter de lui demander directement !
A+
Fotourefair
Le mieux serait peut êter de lui demander directement !
A+
Fotourefair
12 m2 capteurs tubes circulation directe (tubes à l'horizontale) + Ballon tampon 1000L
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
08/03/2010 : de 26 à 45° en bas de ballon (49° au 1/3 haut ECS)
07/02/2012 : de 23 à 48° en bas (58° au 1/3 haut ECS) pas mal pour un mois de février non ???
- m_you49
- Maitre Solaire
- Messages : 3635
- Enregistré le : sam. déc. 31, 2005 12:36 pm
- Localisation : Beaupréau-en-Mauges - 49
[quote="dodo"]j'ai une question stupide puisque je n'y connais rien en chauffage, mais le faite de faire passé les tuyaux de chauffage dans les cloison en placo, est qu'il y a pas un risque en acchrochant des objects.[/quote]
Pas de question stupide. Vas voir le compte-rendu d'Yves jusqu'au bout, et tu verras comment on répare
@ +
Pas de question stupide. Vas voir le compte-rendu d'Yves jusqu'au bout, et tu verras comment on répare

@ +
M.You - 49
Bonjour,
Merci beaucoup pour cette feuille de calcul.
Je galère un peu pour comprendre tout,
et j'ai une question en particulier:
Lorsque l'on modifie les paramètres, la température du fluide en entrée change.
C'est bien normal. Mais je voudrais savoir d'"ou on part". La température d'entrée dépend d'abord de la quantité de chaleur captée par les capteurs, n'est-ce pas? Dans votre feuille, y a-t-il comme hypothèse de départ un ratio m2 de capteur/m2 de mur équipé, ou un nombre donné de m2 de capteurs???
J’espère que la question n'est pas trop niaise, si c'est le cas merci pour votre compréhension
Cordialement
Merci beaucoup pour cette feuille de calcul.
Je galère un peu pour comprendre tout,

Lorsque l'on modifie les paramètres, la température du fluide en entrée change.
C'est bien normal. Mais je voudrais savoir d'"ou on part". La température d'entrée dépend d'abord de la quantité de chaleur captée par les capteurs, n'est-ce pas? Dans votre feuille, y a-t-il comme hypothèse de départ un ratio m2 de capteur/m2 de mur équipé, ou un nombre donné de m2 de capteurs???
J’espère que la question n'est pas trop niaise, si c'est le cas merci pour votre compréhension

Cordialement