Bonjour à tous,

Je viens de plancher sur une idée de mur chauffant et j'aurais aimé avoir vos avis sur la faisabilité de la chose.

Image

Au démarrage le panneau chauffe directement le ou les murs.
En cas de température trop élevée de l'arrivée d'eau ou du mur,
une partie ou la totalité de l'eau chaude chauffe le serpentin du ballon.

Et troisième cas : lorsqu'il n'y a plus de soleil le circuit n'utilise plus que l'eau chaude du cumulus.

merci pour vos suggestions et vos remarques.

Posté : lun. mars 12, 2012 10:04 am
par youn260
bonjour
shéma un peu simpliste
le serpentin ne sert a rien et beaucoup de vannes
drain back ou pas?
il vaudrait mieux isoler le circuit panneaux/serpentin du reste pour pouvoir glycoler en hiver si pas de drain back
de toute facon la demande de chauffage est toujours(ou souvent) décalée de la production
si on veut faire du direct il vaut mieux prévoir un échangeur a plaque de récup
(on peut mettre un neuf)avec une vanne thermostatique

Posté : lun. mars 12, 2012 17:26 pm
par MICHOKO
Bonjour,
si c'est pour mettre un ballon, il faut faire 2 circuits, 1 primaire (capteur/ballon) et un secondaire ballon/mur chauffant, sinon comme dit plus haut pas mal de vannes pour ne pas renvoyer du ballon dans le panneau la nuit...
Autre solution, si le panneau chauffe trop le mur, (chez moi ça rentre à 55-60° parfois) possibilité de mettre un simple radiateur dans une pièce adjacente non chauffée (je n'ai pas de ballon (MSD) et je vais tester cette solution)

Posté : lun. mars 12, 2012 19:53 pm
par samsara75
[quote="youn260"]bonjour
shéma un peu simpliste
le serpentin ne sert a rien et beaucoup de vannes
drain back ou pas?
il vaudrait mieux isoler le circuit panneaux/serpentin du reste pour pouvoir glycoler en hiver si pas de drain back
de toute facon la demande de chauffage est toujours(ou souvent) décalée de la production
si on veut faire du direct il vaut mieux prévoir un échangeur a plaque de récup
(on peut mettre un neuf)avec une vanne thermostatique[/quote]

Bonjour,
Peux tu me dire pourquoi le serpentin ne sert à rien ?
Il n'y a pas de drain back et j'ai prévu de tout glycoler.
Je voudrais faire du direct mais aussi avoir de l'inertie pour la soirée.
Merci

Posté : lun. mars 12, 2012 19:56 pm
par samsara75
[quote="MICHOKO"]Bonjour,
si c'est pour mettre un ballon, il faut faire 2 circuits, 1 primaire (capteur/ballon) et un secondaire ballon/mur chauffant, sinon comme dit plus haut pas mal de vannes pour ne pas renvoyer du ballon dans le panneau la nuit...
Autre solution, si le panneau chauffe trop le mur, (chez moi ça rentre à 55-60° parfois) possibilité de mettre un simple radiateur dans une pièce adjacente non chauffée (je n'ai pas de ballon (MSD) et je vais tester cette solution)[/quote]

Bonjour,

Mon idée est d'utiliser le panneau en direct pour les journée de faible ensoleillement l'hiver et ensuite lorsque la température et le soleil monte stocker le surplus ce que je ne ferai pas avec un radiateur.

Posté : lun. mars 12, 2012 20:41 pm
par ringeval
bonjour,
Il n'y a pas de drain back et j'ai prévu de tout glycoler.
as tu réfléchi au coût de ton glycol vu la quantité que tu vas devoir mettre.
pas droit à une fuite ou autre;
c'est vraiment le seul truc que je regrette sur mon install: de ne pas avoir prévu des capteurs qui puissent fonctionner en drainback; car j'ai eu quelques problème de fuites et autres au début et ça coute vite cher ces conneries.
thierry

Posté : lun. mars 12, 2012 21:12 pm
par youn260
bonsoir
oui il n'y a pas besoin de tout glycoler
il faut faire un boucle panneau/serpentin/plancher avec une vanne trois voies
qui dirige sur le serpentin ou le plancher
le ballon ne sert qu'a stocker le surplus
quand il n'y a plus de soleil on décharge par le serpentin dans le plancher
regardez:http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... par%20PSD/
c'est un exemple
dans la rubrique "pratique" on trouve plusieurs exemples

Posté : mar. mars 13, 2012 0:44 am
par ringeval
bonjour,
bof, le serpentin étant en bas du ballon, il ne vas pas récuperer grand chose
thierry

Posté : mar. mars 13, 2012 13:26 pm
par youn260
BONJOUR
comme quoi il y a toujours qq chose qui vous échappe
le plus simple a ce moment la c'est de chauffer en priorité la dalle
décharger éventuellement dans le ballon qui peut a ce moment la servir de préparateur d'ECS
car c'est inutile de mettre du glycol partout

Posté : mar. mars 13, 2012 16:55 pm
par monteric
Salut,

Comme MICHOKO,
Le plus "simple" est de faire deux circuits différents en passant par le ballon tampon mais tu perds le directe au mur.
Coté complexité, ca enleve les vannes mais ca ajoute un circulateur ...
Sinon, ton idée peux marcher (revoir un peut les vannes), mais effectivement si tu "glicoles" tout le ballon, c'est pas drole :cry:

Amicalement.


Eric

Posté : mar. mars 13, 2012 20:38 pm
par samsara75
C'est sur j'avais pas pensé à la contenance du ballon...

Posté : mer. mars 14, 2012 11:54 am
par youn260
bonjour
dans la bible maison il y a aussi tous les renseignements sur les capacités de stockage de la dalle quitte a faire l'impasse sur le ballon

Posté : mer. mars 14, 2012 12:14 pm
par MICHOKO
Bonjour,
un mur, c'est pas une dalle et le stockage est limité (le mien , 2,2m x1,8m x0,6 en béton) permet de tempérer la maison (une partie seulement)
Donc le plancher c'est mieux si on peut.

Posté : mer. mars 14, 2012 12:32 pm
par youn260
bonjour
ouh la
mon cerveau me joue des tours en plus j'ai suivi des le début
enfin on peut aussi faire un mur chauffant qui stocke
on est dans le domaine de la fiction
surface du capteur
volume du ballon
appoint ou pas
surface du mur
besoin en chauffage pour dimensionner le tout
a moins qu'il y ai déja de l'existant

Posté : mer. mars 14, 2012 12:39 pm
par ringeval
bonjour,
un mur, c'est pas une dalle et le stockage est limité (le mien , 2,2m x1,8m x0,6 en béton) permet de tempérer la maison (une partie seulement)
Donc le plancher c'est mieux si on peut.
pas d'accord, je n'ai que des murs chauffants, et ça roule; mais mes murs font 15cm d'ep.
t je trouve cela bien supérieur à une dalle; car en hiver, ces murs descendent rarement en dessous de 25°; mes planchers étant en parquet sur poutre; je n'ai aucune masse froide; et donc, lorsque je me serts de ma cuisinière à bouilleur (qui dans un 1° temps chauffe une réserve de 500litres), en 1 heure le matin;toute la maison passe de 18° à 20°, ;
alors, qu'en général, le chauffage bois ne passe pas les portes et a tendance à monter à l'étage supérieur.
Chez moi, cela ne se produit pas, j'en déduit que c'est du à l'absence de parois froides.
thierry